Здравствуйте всем!
в процессе проектирования канализации возник вопрос-КАКИМ ОБРАЗОМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ АВАРИЙНЫЙ СБРОС ВОДЫ с котлов В КАНАЛИЗАЦИЮ?горячую сбрасывать нельзя-это понятно,а вот как охладить?проблема в том,что котельная полностью автоматизирована и нет человека,который бы мог в приямок подливать холодной воды с поливочного крана.....
и вообще (может знаете?) -как этот самый сброс рассчитать (3 котла-два из них по 1,9 куба,а один-2,4)?брать ли в этот расчет все котлы или аварийным одновременно рассматривается только один?
Заранее благодарен всем,кто сможет помочь!
 
 
 
 
  Мы отвод воды от оборудования предусматриваем
в дренажный трубопровод с разрывом струи.
И надо брать все котлы.
 
 
 
 
  Аварийный сброс теоретически происходит от одного котла. Предусматриваем колодец с приемной частью объемом 2,4 м3 (в данном случае это худший вариант) на выпуске перед сбросом в канализацию. До следующего аварийного сброса вода или испарится или остынет и смешается со следующей порцией.
 
 
 
 
  а каким документом все же регламентируется возможное количество аварийных котлов?
разрыв струи-эт хорошо,но это не дает охлаждения кипятка.( и прошу прощения за возможно глупый вопрос-а дренажная труба зачем здесь?)
еще один колодец-дороговато будет-это раз,и потом-где его делать?внутри вроде бы нельзя...
Уважаемые специалисты,есть ли еще варианты?
заранее благодарен всем!
 
 
 
  Виталий А
  17.5.2006, 13:24
  
 
  Эта тема совсем недавно обсуждалась здесь на этом форуме только на другой ветке. У вас не может быть аварийного слива с котлов на автоматике без присутствия чел. У вас просто сброс с предохранит.
клапанов  для сброса давления. Кол-во воды небольшое, Клапан пырскнул, да и все. Или у вас какая то специфическая схема, мощные паровые котлы ? 
С уважением, ВА
 
 
 
 
  нет котлы водогрейные,однако экспертиза требует мероприятий по охлаждению этих сбросов перед отводом в канализацию 
 
  
 
  Игорь Борисов
  17.5.2006, 16:42
  
 
  Да просто подмешайте с помощью электроклапана холодную воду...  

 Не знаю - разрешено ли это вообще...
 
 
 
 
  электроклапан?я тож не знаю можно ли....приходят всякие идеи,электроклапаны,термодатчики ,автоматика всякая....а попроще можна?
 
 
 
 
  Охлаждение сброса необходимо.
 Только поймите один момент: количество воды, уходящей через СБРОСНОЙ клапан, предохраняющий от превышения давления - литр или два (и это максимум). Что это означает? что в котельной можно выкопать ямку, поставить туда бак объемом 30 литров и залить водой (холодной). То, что сбросилось, по трубе отводить ко дну этого бака - выброс смешается с холодной водой в баке, и часть воды сверху (холодной) сольется в канализацию. Остальное останется в этом же баке остывать. Это все Гидрозатвором можно обозвать... 
Bayd описал ту же ситуацию, только он видимо не понимает, что такое "колодец" с объемом 2,5 м3.
а аварийное опорожнение системы... да ещё в несколько кубов... зачем? 
А как звучит дословно рекомендация экспетртизы???
 
 
 
  Гость_Sasha
  18.5.2006, 10:49
  
 
  Про колодец правильно сказано было, такой колодец называется продувочный и 2,4 м3 - это что большой колодец что-ли? 2-х метровый колодец глубиной 2 метра примет 6 кубов воды любой температуры, вода остывает открываем задвижку и выпускаем в канализацию. Человек нужен будет только открыть задвижку. А про дорого могу сказать одно кольцо диаметром 2 м и высотой 0,9м стоит не дороже 2000-3000 рублей.
 
 
 
 
  колодец может и не дорогой,да только где его ставить?на выпуске колодец стоит-на расстоянии 5,3 м от стены.впихнуть еще один не получится,а внутри -низзя!
 
 
 
 
  Цитата(Dimur @ May 17 2006, 17:56 )
А как звучит дословно рекомендация экспетртизы???
 А как звучит дословно рекомендация экспетртизы???
ни в одном снипе нет аварийного опорожнения водогрейных котельных...
 
 
 
 
 
  дословно звучит так-"пояснить схему охлаждения планового и аварийного сброса с котлов в сеть хоз-быт канализации " 
 
Добавлено - 15:15 
 плановый-это понятно-котлы выключаются,вода в них охлаждается-потом слив!а вот аварийный....
 
 
 
 
  читайте мой пост от 17 мая,  

  и не вздумайте городить колодец на Nкубов - засмеют.
 
 
 
 
  с баком,если честно затеи не понял-канализация-то самотечная,как это горячая водичка в бак попадет?(извиняюсь,если вопрос глупый получился 

 )...
прорабы мне тут сказали,что можно просто приямок 1х1х1 сделать,а там пока это все дойдет до хоз-быт канализации все и остынет!можно верить таким заявлениям?
 
 
 
 
  даже как-то не удобно... вы не слышали про "гидрозатвор"?
 впрочем, яму копать всегда проще, чем подумать... дерзайте.
 
 
 
 
  прошу прощения,а Вы согласовывали такую схему?она РЕАЛЬНО работает?исходя из того,что вода в трубе (t=95) идет без давления (самотеком),рискну предположить ,что это работать не будет!
 
 
 
 
   
 без комментариев.
 
 
 
 
 
  ВСЕМ СПАСИБО,КТО НАШЕЛ ВРЕМЯ ПОМОЧЬ!!!!
 
 
 
 
  То, что предлагает г-н Dimur - это плановый сброс, а для аварийного сброса нужна емкость объемом не менее самого большого котла. А вообще, говорят, что можно просто на пол весь котел слить и все.
 
 
 
  Игорь Борисов
  23.5.2006, 20:58
  
 
  Ну в таком случае - подмес с помощью чего нибудь электромагнитного или электроприводного... лучше электромагнитного - отверствие клапана открывается полностью мнгновенно в отличии от задвижки, а управлять можно датчиком сухого хода, расположенным в трубе аварийного сброса горячей воды... появилась вода - клапан открылся для подмеса, закончилась - закрылся... все элементарно...
 
 
 
 
  Цитата(Fireman @ May 23 2006, 21:49 )
То, что предлагает г-н Dimur - это плановый сброс, а для аварийного сброса нужна емкость объемом не менее самого большого котла. А вообще, говорят, что можно просто на пол весь котел слить и все.
 Пожалуйста, покажите мне норму, которая требует опорожнять 
аварийно котел 
полностью не дожидаясь, когда он остынет до 25-30 град???
Нет и никогда не требовалось сливать несколько кубов кипятка куда бы то ни было: ни в канализацию, ни на пол (упаси Господь).
То, что требовали эксперты - это сброс с АВАРИЙНЫХ клапанов при превышении давления - а это не более нескольких литров кипятка - и то, что я там рисовал используют уже десятилетия как охладитель и воздухотделитель (аварийный сброс - сначала это распыленный до состояния тумана объем кипящей воды в пару литров, несущийся по трубопроводам со значительной скоростью; затем - просто поток кипятка, текущий до тех пор, пока не закроется сбросной клапан. Кстати, и не дай Вам Бог сделать "разрыв струи" видимым, без экранов - пар под давлением 3-5атм это не игрушки).
 
 
 
 
 
  Авария на аварию не приходиться, котлы бывают разных объемов, в зависимости от этого и будет емкость аварийного сбороса, Я проектирую ВК для котельных и паротурбогенераторных комплексов, в данном случае мы устраиваем дреннажный приямок, в него может осущетвлен быть аварийный сброс, а оттуда откачиваем дреннажными насосами, один из них резервный. В дреннажном приямке она может отстояться и остыть, после чего отакачивайте в канализацию и не каких нарушений! У меня только сомнения по напорной сети канализации, нужно ли ставить Гаситель напора, и при каких напорах следует его устанавливать!
 
 
 
  ПРОМЫШЛЕННИК
  22.5.2007, 15:20
  
 
  не менее самого большого котла. А вообще, говорят, что можно просто на пол весь котел слить и все.
ГОВОРЯТ что кур доят...
десятилетия как охладитель и воздухотделитель  
 
 ну мы называем это охладительным колодцем 
 
 а парень рейн реЯльно жгет... 
 
  "рискну предположить ,что это работать не будет!"
наеврное только что прочитал про гравитациооные веса воды при различной температуре...
 
 
 
 
  привет товарищи.
а вопрос: сколько сбрасывает воды котел, КВ-ГМ-0,8 например?
 
 
 
  Serg Ivanov
  22.11.2021, 13:40
  
 
  Цитата(anli3 @ 22.11.2021, 11:24) 

привет товарищи.
а вопрос: сколько сбрасывает воды котел, КВ-ГМ-0,8 например?
http://gidroprom.ru/kotel-kvgm-08-95.html0,84 м3
 
 
 
 
  svoroponov
  22.11.2021, 17:11
  
 
  У нас - химводоподготовка  с ручным подключением -  безнапорный бак - через  предохранительные клапаны  через разрыв струи с котлов сбросы  направлены в этот бак. От бака насосная  подпитка в линию котлов. Управление насосом с помощью пресостада на обратке. 20 лет работы. Бак расчитан на  2,5  ёмкости одного котла.Контроль заполнения бака по мерной трубке. Рабочее заполнение -  пол бака.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.