Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидравлический расчет системы отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
sergey'd
Коллеги, нужна ваша помощь helpsmilie.gif
Считаю гидравлику системы отопления по рекомендациям СантехНИИ. Радиаторы - биметалл Sira. В рекомендациях прописана характеристика сопротивления при >7 секций 22600 Па.
Для радиатора 1300 Вт:
dp = 22600*расход 0,016 в квадрате = 5,8 Па blink.gif Что-то нереально мало.
Или это еще надо умножить на кол-во секций? Тогда получится 70 Па...
Верно ли мыслю?

a-x-e-l-1
Похоже расход не тот взял.
sergey'd
Расход все правильно:
расход = Q/(dt*Cp) = 1300/(20*4190)=0,016 кг/с
Лучевая разводка от общего коллектора.
Вован (Киев)
а если кг/час взять
vovan08
тут даже без если. нужно в кг/ч
sergey'd
В рекомендациях - кг/с, точно.
Тут еще такая штука написана:
"При кол-ве секций 2 - характеристика сопротивления S=56500 Па/(кг/с)^2;
При кол-ве секций 7 и более - S=22600 Па/(кг/с)^2"
Хотя по логике - чем больше секций, тем выше сопротивление прибора. Вот я и думаю, может надо умножать на кол-во секций??
a-x-e-l-1
Цитата(sergey'd @ 26.4.2010, 18:18) *
Хотя по логике - чем больше секций, тем выше сопротивление прибора.

Не совсем так. Чем больше секций, вспоминаем физику, про параллельное и последовательное соединение, тем меньше сопротивление. Чет ты не правильно считаешь. Прибавь еще сопротивление трубы. Вот его нужно считать как последовательное соединение. rolleyes.gif
Kvark
1. Большее кол-во секций уменьшает сопростивление!!!
2. Сопростивление радиатора мало по сравнению с сопротивлением вентилей подачи и обратки. Как правило сейчас без таких вентилей радиаторы не ставят, а если они есть, то про радиатор в первом приближении можно вообще забыть, а считать по Kv соответвующего вентиля (или вентилей).
tiptop
Цитата(a-x-e-l-1 @ 26.4.2010, 17:24) *
Чем больше секций, вспоминаем физику, про параллельное и последовательное соединение, тем меньше сопротивление

...При боковом подключении.
sergey'd
Цитата(tiptop @ 3.5.2010, 16:09) *
...При боковом подключении.

А при двустороннем нижнем подключении?
Andrey 777
потери в радиаторах никогда не учитываю из за их ничтожности..вот терморегулятор нужно учитывать обязательно
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.