Считаю гидравлику системы отопления по рекомендациям СантехНИИ. Радиаторы - биметалл Sira. В рекомендациях прописана характеристика сопротивления при >7 секций 22600 Па.
Для радиатора 1300 Вт:
dp = 22600*расход 0,016 в квадрате = 5,8 Па

Или это еще надо умножить на кол-во секций? Тогда получится 70 Па...
Верно ли мыслю?