Уважаемые специалисты, посоветуйте,пожалуйста, какую схему выбрать для котельной при следующих условиях:
потребители тепла: отопление цеха, отопление АБК, вентиляция, ГВС.
Заказчиком исходя из тепловых нагрузок уже закуплены котлы PROTHERM 150 KLO(1 шт.)-для отопления цеха и PROTHERM 130 KLO(1 шт.)-для отопления АБК, ГВС,вентиляции. Есть идея разделить котлы вместе с соответствующими контурами установкой запорной арматуры на коллекторах, т.е при выходе одного котла из строя второй хоть как-то сможеть поддержать всех потребителей тепла. Можно ли организовать соединение указанных разных котлов в каскад?
Заранее благодарен.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop
Цитата(dronovigor @ 1.5.2010, 10:19) *
Заказчиком исходя из тепловых нагрузок уже закуплены котлы PROTHERM 150 KLO(1 шт.)-для отопления цеха и PROTHERM 130 KLO(1 шт.)-для отопления АБК, ГВС,вентиляции

Странно то, что он не купил два одинаковых котла...
dronovigor
главным было,чтобы мощность установки составляла 280 кВт
Igor Barishpolets
Нормальное техническое решение!
Ну уж раз купили, то деать нечего, можно и это поставить!
Можно и каскадом!
В котельной установить центральный тепловой узел, в зданиях - местные тепловые узлы с разводкой по группам потребителей.
Можно сделать как сложнее схему, так и проще!..
Необходимо согласованное с заказчиком ТЗ.
dronovigor
В задании кроме того, что я уже указал написаны ещё температурные графики,объёмы систем, давления и т.п. Как будет выглядеть схема-моё усмотрение, главное для заказчика-чтоб всё нормально работало.