Имеется гостинично-офисное здание высотой 63 м ("свечка" в 16 этажей) и строительным объёмом 61000 м3.
Следуя СНиП 2.04.01-85* п. 6.2. "Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение в общественных и производственных зданиях (независимо от категории) высотой свыше 50 м и объемом до 50 000 м3 следует принимать 4 струи по 5 л/с каждая; при большем объеме зданий — 8 струй по 5 л/с каждая" необходимо принимать расход воды на пожаротушение - 8х5 л/с.
Прав ли я приняв такой расход? Или можно сославшись на п. 6.6.*
"Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп. 6.1* и 6.2.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, — по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, — по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды;
При соединении зданий I и II степени огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей — по общему объему зданий и более опасной категории."
каким-то образом его уменьшить ?
Сталкивался вообще кто-нибудь с расходом 8х5 л/с ?
Как на это посмотрит водоканал ? Не заставит ли делать резервуары?
Или как нормативно можно его уменьшить?
Поделитесь опытом !