Уважаемые коллеги ! Поделитесь опытом! helpsmilie.gif

Имеется гостинично-офисное здание высотой 63 м ("свечка" в 16 этажей) и строительным объёмом 61000 м3.
Следуя СНиП 2.04.01-85* п. 6.2. "Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение в общественных и производственных зданиях (независимо от категории) высотой свыше 50 м и объемом до 50 000 м3 следует принимать 4 струи по 5 л/с каждая; при большем объеме зданий — 8 струй по 5 л/с каждая" необходимо принимать расход воды на пожаротушение - 8х5 л/с.

Прав ли я приняв такой расход? Или можно сославшись на п. 6.6.*
"Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп. 6.1* и 6.2.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, — по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, — по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды;
При соединении зданий I и II степени огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей — по общему объему зданий и более опасной категории."

каким-то образом его уменьшить ?
Сталкивался вообще кто-нибудь с расходом 8х5 л/с ?
Как на это посмотрит водоканал ? Не заставит ли делать резервуары?
Или как нормативно можно его уменьшить?
Поделитесь опытом ! spam.gif
BTS
Такие случаи вовсе не редкость.Если при этом соблюдается требование п.6.8 СНиП 2.04.01-85, переписанное в СП 10.13130.2009 в п.4.1.8, то расход может составить 8*6,3 л,с ( чтобы получить длину струи 16м). При этом согласно п.5 СП5 131302009 в здании нужно делать спринклерование. Так что суммарный расход может составить 60,4 л/с.
Вы не указали в каком городе находится здание, но "Мосводоканал" такой расход как правило подтверждает.
Существует вариант устройства баков(резервуаров) с подпиткой (сп5, П.5.9.13).
Известны единичные случаи,когда разработчик СТУ брал на себя уменьшение нормативного расхода для ВПВ.