Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: спринклера на высотке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
aksser
Есть здание высотное оборудованное спринклерной системой пожаротушение + в догонку 16 этаж изначально проектировался как технический, поэтому спринклера туда не заводили, теперь же заказчик его полностью расчистил от коммникация и сделал себе что то типа помещения для души и тела ( спортзал, бильярдная, кинотеатр вообщем все в этом духе). Возник вопрос нужно ли теперь по этому 16 этажу разводить спринклера ?
BTS
Если все этажи спринклированы, то нужно.
aksser
а чем можно аргументировать ?
Young
тем что там появилась горючая загрузка и более 40% здания защищается АПТ
inPut
СП 5
А.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п.4.
хотя бы этим..
BTS
Дело даже не в 40%. Изначально 16 этаж не был оборудован спринклерованием только потому, что был техническим этажом. Как только таковым быть перестал, то "будьте любезны".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.