спринклера на высотке
Есть здание высотное оборудованное спринклерной системой пожаротушение + в догонку 16 этаж изначально проектировался как технический, поэтому спринклера туда не заводили, теперь же заказчик его полностью расчистил от коммникация и сделал себе что то типа помещения для души и тела ( спортзал, бильярдная, кинотеатр вообщем все в этом духе). Возник вопрос нужно ли теперь по этому 16 этажу разводить спринклера ?
Если все этажи спринклированы, то нужно.
а чем можно аргументировать ?
тем что там появилась горючая загрузка и более 40% здания защищается АПТ
СП 5
А.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п.4.
хотя бы этим..
Дело даже не в 40%. Изначально 16 этаж не был оборудован спринклерованием только потому, что был техническим этажом. Как только таковым быть перестал, то "будьте любезны".