Цитата(Babaj @ 1.6.2010, 13:00)

Да вы совершенно верно поняли, а в России как на что можно сослаться?
Сослаться это в смысле зарубить проект каким образом? Зарубить можно всё. Начать с того, что недостаточен располагаемый перепад для создания необходимого напора элеватором, потом сослаться, что циркуляция в связи с нестабильностью располагаемого перепада будет тоже нестабильной, что приведёт к неустойчивой работе СО и как следствие неравномерности прогрева (поэтажной, постоячной).
Если Ваша схема регулятором расхода на ПС, то в принципе - такие схемы работают, но необходим побудитель дополнительный в контур. Например насос, который на постоянной характеристике умеет работать.
И спросите - а зачем элеватор?
1. С элеватором можно обойтись без регулятора перепада. Это вещь дорогая крайне.
2. Для надёги. Когда электричество пропадёт, когда обслуживать грамотно будет некому или всё вообще сломается - останется элеватор. Видел образец, который удивительным образом работал на 7 метрах располагаемого перепада, хотя такого быть по идее не может.
3. Как регурятор максимума.