slaventus
Здравствуйте господа пректировщики! Помогите разобраться! Имеется двух этажное здание с большой кольцевой сетью (порядка 200 м). На кольце "висят" 24 ПК. Смущает, что при отключении полукольца из работы выпадают 12 ПК. Не много-ли? Или случай ремонта не учитываем? Есть-ли нормы на ремонтные участки для внутрянки?. Водопровод раздельный. Заранее спасибо.
Михаил I
Авария на аварию не накладывается. Т.е. пожар в том месте, где в это же время сломан ПК исключен. Такие случаи не учитываются в СНиПах и СП. Просто "а если" может быть бесконечным.
Алекс_Кок
я вам предложил бы разделять ремонтные участки на отключения по стоякам или отдельным пожарным кранам где устанавливается запорная арматура
Young
выделять задвижка по 5 ПК
slaventus
Спасибо за ответы. Думаю через 5 чересчур, но парочку поставлю еще.
Михаил I
Цитата(Young @ 10.6.2010, 10:53) *
выделять задвижка по 5 ПК


На стояке, имеется ввиду, а не на кольце. На кольце достаточно одной задвижки.
Никитос
Как минимум,двух wink.gif
а вообще,можно секционировать как хотите.Потому как в нормах сказано "не более полукольца". smile.gif