Добый день!!!
у меня мойка 12*50 h=8.
У меня получилось:
Lвыт=45000м3\ч
Lпр=36000 м3/ч
Q=756кВт (-43 +20)
Подскажите как мне уменьшить теплопотребление. ??????
или может неправельно расчитал, в снипе 10крат,, а в рекомендации 5крат -- на че орентироватся??
для снижения теплопотребления можно использовать рециркуляцию / рекуперацию
vovganmgk
13.6.2010, 6:44
я бы зделал
вытяжка 21600
приток 14400
Систему поделить на посты мойки клапанами или применить отдельные камеры для постов.
Ввести в расчёт кол-ва воздуха коэффициент одновременности работы постов.
Снизить расчётную температуру зимой с 20*С до 15*С
Применить приточновытяжные камеры с рекуператорами.
Так мощность можно снизить приблизительно на 60%
Цитата(Егор @ 12.6.2010, 22:58)

для снижения теплопотребления можно использовать рециркуляцию / рекуперацию
так вроде нельзя использовать рекупирацию, заржевет нахрен, влажность большая
Nkassandra
14.6.2010, 13:52
И не только влажность, но и химикаты разъедают металл.
По расчетам воздухообмен выходит что-то около 5 крат, но это на небольших (1-3 машины) мойках. вам советую расчитать количество влаги и требуемый воздухообмен.
Цитата(mmm086 @ 14.6.2010, 9:53)

так вроде нельзя использовать рекупирацию, заржевет нахрен, влажность большая
Цитата(Nkassandra @ 14.6.2010, 13:52)

И не только влажность, но и химикаты разъедают металл.
Ссылку пожалуйста на рекомендации изготовителей и нормативы о том что нельзя, и о том, что ржавеют алюминиевые, пластиковые и нерж.стали пластинчатые теплообменники воздух-воздух (рекуператоры)
Nkassandra
14.6.2010, 17:49
Ссылку не дам, но заказчик попросил убрать из помещения мойки все радиаторы, потому как их разъедает со временем. Теперь они без всякого проекта медные трубки в стены заделывают и ничего не хотят слушать.
vovganmgk
14.6.2010, 19:28
воздушное отопление и ни какого г...роя, будет одеспечивать циркулюцию воздуха и в свою очередь будет немного подсушивать воздух
Цитата(Nkassandra @ 14.6.2010, 17:49)

Ссылку не дам, но заказчик попросил убрать из помещения мойки все радиаторы, потому как их разъедает со временем. Теперь они без всякого проекта медные трубки в стены заделывают и ничего не хотят слушать.
Попробовать регистры. Можно из нержавейки.
hotjonny
10.1.2011, 14:33
Цитата(iogan537 @ 9.1.2011, 21:26)

Попробовать регистры. Можно из нержавейки.
тогда и всю подводку из нержавейки или меди делать нужно.
аналогично с
Nkassandra сталкивался с тем, что заделывали трубы в стены и пол.
demon185
12.1.2011, 11:22
И алюминиевые радиаторы тоже разъедает? прожорливые мойщики))) Пластинчатый рекуператор ставим, все ок. На эту мойку нужно где то 150кВт тепла на нужды вентиляции.