mmm086
Добый день!!!
у меня мойка 12*50 h=8.


У меня получилось:
Lвыт=45000м3\ч
Lпр=36000 м3/ч
Q=756кВт (-43 +20)

Подскажите как мне уменьшить теплопотребление. ??????

или может неправельно расчитал, в снипе 10крат,, а в рекомендации 5крат -- на че орентироватся??
Егор
для снижения теплопотребления можно использовать рециркуляцию / рекуперацию
vovganmgk
я бы зделал
вытяжка 21600
приток 14400
jota
Систему поделить на посты мойки клапанами или применить отдельные камеры для постов.
Ввести в расчёт кол-ва воздуха коэффициент одновременности работы постов.
Снизить расчётную температуру зимой с 20*С до 15*С
Применить приточновытяжные камеры с рекуператорами.
Так мощность можно снизить приблизительно на 60%
mmm086
Цитата(Егор @ 12.6.2010, 22:58) *
для снижения теплопотребления можно использовать рециркуляцию / рекуперацию



так вроде нельзя использовать рекупирацию, заржевет нахрен, влажность большая
Nkassandra
И не только влажность, но и химикаты разъедают металл.
По расчетам воздухообмен выходит что-то около 5 крат, но это на небольших (1-3 машины) мойках. вам советую расчитать количество влаги и требуемый воздухообмен.
jota
Цитата(mmm086 @ 14.6.2010, 9:53) *
так вроде нельзя использовать рекупирацию, заржевет нахрен, влажность большая

Цитата(Nkassandra @ 14.6.2010, 13:52) *
И не только влажность, но и химикаты разъедают металл.

Ссылку пожалуйста на рекомендации изготовителей и нормативы о том что нельзя, и о том, что ржавеют алюминиевые, пластиковые и нерж.стали пластинчатые теплообменники воздух-воздух (рекуператоры)
Nkassandra
Ссылку не дам, но заказчик попросил убрать из помещения мойки все радиаторы, потому как их разъедает со временем. Теперь они без всякого проекта медные трубки в стены заделывают и ничего не хотят слушать.
vovganmgk
воздушное отопление и ни какого г...роя, будет одеспечивать циркулюцию воздуха и в свою очередь будет немного подсушивать воздух
iogan537
Цитата(Nkassandra @ 14.6.2010, 17:49) *
Ссылку не дам, но заказчик попросил убрать из помещения мойки все радиаторы, потому как их разъедает со временем. Теперь они без всякого проекта медные трубки в стены заделывают и ничего не хотят слушать.


Попробовать регистры. Можно из нержавейки.
hotjonny
Цитата(iogan537 @ 9.1.2011, 21:26) *
Попробовать регистры. Можно из нержавейки.

тогда и всю подводку из нержавейки или меди делать нужно.
аналогично с Nkassandra сталкивался с тем, что заделывали трубы в стены и пол.
demon185
И алюминиевые радиаторы тоже разъедает? прожорливые мойщики))) Пластинчатый рекуператор ставим, все ок. На эту мойку нужно где то 150кВт тепла на нужды вентиляции.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.