Полная версия этой страницы:
Контроллер CorrigoE 15V
При поступление сигнала пожар, контроллер отключает выходы. Вопрос, защищает при этом калорифер от замораживания или нет? Поделитесь кто знает. Спасибо.
Boris Blade
10.6.2010, 10:57
Нормальное описание алгоритма дайте, а то "выходы отключает", какие выходы и что при этом делает регулирующий вентиль?
Контроллер является конфигурируемым, тоесь входы выходы настраиваются. В документации указаны условия остановки системы вентиляции:
5.2 Условия остановки
Система останавливается, когда выполняется любое из следующих условий:
1. Выход таймера для обычной скорости вентилятора или выход таймера для
пониженной скорости, и сигнал для продленного режима работы выключены.
2. Активирован аварийный сигнал защиты от замораживания. Система запустится
после ликвидации аварии.
3. Активация сигнала пожарной сигнализации. Система запустится после
ликвидации аварии.
5.4 Последовательность остановки системы
При выключении контроллер работает в следующей последовательности:
1. Деактивация системы контроля аварий.
2. Отключение электрического нагревателя (если сконфигурирован электронагрев).
3. После предустановленных временных задержек вентиляторы останавливаются.
4. Выходные сигналы принимают значение 0%, насосы отключаются.
По идее при при пожаре контроллер должен уйти в дежурный режим, и в случае при водяном нагреве, должна обеспечиваться защита калорифера от замораживания, путем регулирования трехходовым и насосом калорифера.
Так вот выполнятеся ли это или нет, и фраза насосы отключаются заставила усомнится?
Boris Blade
10.6.2010, 13:19
Вопрос к теме автоматики относится. Похоже выбираете контроллер для решения некоей задачи вентиляции, совет: не связывайтесь с г.
ПС а это CorrigoE 15V насосом управляет?
Да , CorrigoE 15V управляет насосом. Что можете порекомендовать.
Boris Blade
10.6.2010, 16:47
При сигнале "Пожар" выключаем вентилятор, закрываем заслонку, пишем сообщение "Пожарный датчик" , переходим в дежурный режим.
То есть дежурный режим при сигнализации о пожаре - активен, и установка не замерзнетя, правильно вас понял?
При получении контроллером CorrigoE сигнала на вход DI "Пожар", установка отключается, но при этом все защиты остаются активными! При этом на дисплее отображается нормальная надпись аварии!
Цитата(Boris Blade @ 10.6.2010, 13:19)

Похоже выбираете контроллер для решения некоей задачи вентиляции, совет: не связывайтесь с г.
Полностью согласен!
CorrigoE отлично все потянет!
P.S.
Спасибо всем. Вопрос исчерпан.
Евгений))
12.7.2010, 21:04
Приветствую коллеги. Меня интересует можно ли подключить (Твердотельные реле и контакторы SSR) у кориги есть вольтовый выход 0-10 а на контакторе 10-40 . может для этого нужен дополнительный расширитель или что то другое. подскажите что для этого нужно и где купить!?
http://www.matrixgroup.su/item/7641918710
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,