Цитата(dronovigor @ 21.6.2010, 21:20)

Нужно упрощенно разработать трубу, т.е. произвести аэродинамический расчет, определить диаметр,проверить тягу,определить сечение взрывных клапанов. В проекте будет эскизный чертёж. Нужен или нет конфузор я так нигде в литературе и нормативке не нашел.Кстати,бывают,вроде, трубы с колпаком,защищающим от атмосферных осадков. В этом случае выбор от чего зависит?
Справочник эксплуатационника газифицированных котельных. 1988 г. Столпнер стр257. Там-же и коэф местных сопротивлений.
Завтра принесу свой расчет в икселе диам.высота, рассеивание, все элементарно расчет на паре страниц .
Можно использовать, если никто не выложит что-то более фундамантальное.
Сделал проверочный расчет нескольких труб, высота завышена в 2-3 раза.
Колпак где-то читал вообще запрещен. Конфузор должен снизить потери паскаль на 5.
Цитата(К.Д. @ 21.6.2010, 21:08)

А конфузор ли это? В типовых поектов времен СССР стоит диффузор для понижения потерь с выходной скоростью. А так хотелось бы услышать причины возникновения вопроса.
Конфузор. Диффузор(сужение) видел на трубах из хлораторных.