Tomarius
Здравствуйте, форумчане! Подскажите какая максимальная длина трубопроводов двухтрубной горизонтальной системы отопления?
jota
Сколько насос вытянет.....
Tomarius
То есть лимитов не существует. Хорошо просчитанная гидравлика и правильный подбор насоса, и все будет GOOD!
P.S.Слышал такие мнения, что больше 100 метров нельзя-не потянет. И поэтому закрался такой вопрос rolleyes.gif
Евгений Андреевич
Многое зависит от сопротивления системы отопления (кол-ва потребителей, высоты и конфигурации системы, материалов трубопроводов), стабильности параметров теплоносителя, тепловых потерь трубопроводов и помещений, ... ВОТ ВАМ И ЛИМИТЫ.
Илья М
Цитата(Tomarius @ 23.6.2010, 15:54) *
Здравствуйте, форумчане! Подскажите какая максимальная длина трубопроводов двухтрубной горизонтальной системы отопления?

Длину двухтрубки определяет предельное сопротивление пары стояков до последнего радиатора, так как оно не должно превышать 3м.в.ст., которые можно преднастроить на радиаторе с помощью крана типа RTD-N c преднастройкой.
Если же вы готовы делать большие диаметры на стояках(лежаках), тем самым снижая их сопротивление, то длина системы действительно не ограничена.



Alex_
Цитата(Илья М @ 23.6.2010, 16:41) *
Длину двухтрубки определяет предельное сопротивление пары стояков до последнего радиатора, так как оно не должно превышать 3м.в.ст.,

Во - первых, система может быть с постоянной гидравликой (без термоклапанов) а там критерии иные - они в общем случае помягче.
Во вторых, есть еще и стабилизаторы перепада давления.

Есть разумные пределы, но четкой границы нет. Слишком много факторов
Tomarius
Опишу более детально свой проект. Здание:двухэтажное 72 м на 24 м (бытовое).Тепловой пункт расположен по центру. Ставлю распределительный коллектор на 4 контура.
- 1 контур нижняя часть первого этажа
- 2 контур верхняя часть первого этажа
-3 контур нижняя часть второго этажа
4 контур верхняя часть второго этажа
На каждый контур нагрузка- приблизительно 40 000 Вт, Длина после разветвления около 50 м
Есть схематичный эскиз
Илья М
Цитата(Tomarius @ 24.6.2010, 10:53) *
Опишу более детально свой проект. Здание:двухэтажное 72 м на 24 м (бытовое).Тепловой пункт расположен по центру. Ставлю распределительный коллектор на 4 контура.
- 1 контур нижняя часть первого этажа
- 2 контур верхняя часть первого этажа
-3 контур нижняя часть второго этажа
4 контур верхняя часть второго этажа
На каждый контур нагрузка- приблизительно 40 000 Вт, Длина после разветвления около 50 м
Есть схематичный эскиз

Я бы в таком здании сделал горизонтальную однотрубку кольцевую или бифилярную по твоему плану....однотрубка избавляет от гидравлической наладки на радиаторах.
В бифилярной же системе даже теплового перекоса между первыми и конечными радиаторами практически не возникло бы!!!...)))
michail_matukin
Если сделаете попутную схему движения теплоносителя, то впринципе бесконечно (в теории) - у меня максимально была система метров 450-500 (точно уже не помню...где то так) - работает на ура. Если тупик...в теории не знаю, не считал, на практике как то ради интереса пробовали при монтаже переподключить трёхтрубку (попутку) в двухтрубку (тупик ) - около 70 метров работает, всё, что дальше - приборы не греются (но это практически без регулеровки вентилей под термоголовку...так на глазок последние штук 5 покрутили).
Giedi Prime
Я однотрубку точно не ставил бы, т.к. последние приборы приобретут впечатляющий размер. Двухтрубная попутная должна вполне прилично подойти.