HARKOW
Имеется пароводяной теплообменик. Какими нормативными документами надо пользоваться при выборе предохранительного клапана на стороне пара и на стороне воды?
zyUKR1
Котельные установки п 8.16
Правила устройства и экспл пар-х и водогр-х котлов п 6.2
из института 1.25 от рабочего давления.
Daymonic
ГОСТ 24570-81
КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

Slava<<
Не могу понять!! предохранительный клапан установленный на паровой линии скажем на 6бар, срабатывая выбрасывает не только пар нои конденсат?? значит конденсат надо отводить? это как сделать? от сбросного в дренаж просто трубку отвести, да вроде туда пар попадет) короче кто сталкивался подскажите?
vnvik
А что кондесатоотводчики в ваших краях занесены в чёрную книгу вымерших видов.
zeman
Дороговато будет конденсатоотводчик на всякую ерунду ставить.
Пар отводится трубой на кровлю, конденсат отводится в промканализацию. Т.е. от клапана отводятся две трубки - одна вверх, другая - вниз. Это в общем. А конкретно там специальное устройство должно быть, которое отделяет одно от другого. Где то был рисунок, сейчас лень искать. Работает по принципу циклонного сепаратора. Можно сварить самостоятельно.
Valiko
Предохранительный клапан совмещен с паровым пространством. Поэтому при срабатывании должен выбрасываться только пар. Реально канечно же очень часто выбрасывется часть воды. После того, как клапан закрылся, остатки пара конденсируются, если клапан чють пропускает, конденсат может накапливаться в отводящем патрубке. И при очередном срабатывании клапана будет маленький или не очень маленький гидроудар. Для этого в нижней части отводящего трубопровода врезают отвод конденсата. Жарко, лень искать, но по-моему правила прямо запрещают устанавливать что-либо на отводящих трубопроводах. В сепарировании пара от предохранительных клапанов практической выгоды не вижу. Если клапан срабатывает часто, нужно менять технологию.
Slava<<
Цитата(vnvik @ 30.6.2010, 15:27) *
А что кондесатоотводчики в ваших краях занесены в чёрную книгу вымерших видов.

конденсатоотводчик первый раз слышу что его ставят на предохранительную линию или от нее, мне кажется он тут не нужен.

Цитата(zeman @ 30.6.2010, 16:34) *
Дороговато будет конденсатоотводчик на всякую ерунду ставить.
Пар отводится трубот на кровлю, конденсат отводится в промканализацию. Т.е. от клапана отводятся две трубки - одна вверх, другая - вниз. Это в общем. А конкретно там специальное устройство должно быть, которое отделяет одно от другого. Где то был рисунок, сейчас лень искать. Работает по принципу циклонного сепаратора. Можно сварить самостоятельно.

а это устройство не барботер называется??

Цитата(Valiko @ 30.6.2010, 22:02) *
Предохранительный клапан совмещен с паровым пространством. Поэтому при срабатывании должен выбрасываться только пар. Реально канечно же очень часто выбрасывется часть воды. После того, как клапан закрылся, остатки пара конденсируются, если клапан чють пропускает, конденсат может накапливаться в отводящем патрубке. И при очередном срабатывании клапана будет маленький или не очень маленький гидроудар. Для этого в нижней части отводящего трубопровода врезают отвод конденсата. Жарко, лень искать, но по-моему правила прямо запрещают устанавливать что-либо на отводящих трубопроводах. В сепарировании пара от предохранительных клапанов практической выгоды не вижу. Если клапан срабатывает часто, нужно менять технологию.

В нижней части отводящего врезают отвод конденсата и в охладительный колодец, я так понимаю??
Valiko
ИМЕННО. Нюанс. некоторые умельцы врезают этот слив в трубопровод непрерывной (и - или периодической) продувки. тогда вся котельная в пару. Лучше всего в простой безнапорный дренаж
vnvik
Цитата(Slava<< @ 30.6.2010, 13:49) *
Не могу понять!! предохранительный клапан установленный на паровой линии скажем на 6бар, срабатывая выбрасывает не только пар нои конденсат?? значит конденсат надо отводить? это как сделать? от сбросного в дренаж просто трубку отвести, да вроде туда пар попадет) короче кто сталкивался подскажите?



Цитата(vnvik @ 30.6.2010, 14:27) *
А что кондесатоотводчики в ваших краях занесены в чёрную книгу вымерших видов.



Цитата(Slava<< @ 1.7.2010, 12:37) *
конденсатоотводчик первый раз слышу что его ставят на предохранительную линию или от нее, мне кажется он тут не нужен.

Я понял Ваш вопрос так: как предотвратить выброс пара через дренаж отводящей линии при открытии предохранительного клапана и при этом обеспечить отвод конденсата в то время когда клапан закрыт.
Я и ответил что нужен конденсатоотводчик (подразумевая поплавковый кондесатоотводчик).
Относится ли поплавковый конденсатоотводчики к запорным органам установка которых на дренажах не допускается- это конечно предмет для дискуссии.

Кстати вообще это формулировка в ПБ 10-573-03 многого стоит.

2.8.3. Отбор среды от патрубка, на котором установлено предохранительное устройство, не допускается. Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубопроводы, предохраняющие персонал от ожогов при срабатывании клапанов. Эти трубопроводы должны быть защищены от замерзания и оборудованы дренажами для слива, скапливающегося в них конденсата. Установка запорных органов на дренажах не допускается.

Интересно получается запрещено ставить только на дренажах, а на отводящем трубопроводе получается не запрещено ставить запорные органы????!!!!

И вообще мне больше нравится формулировка из ГОСТ 24570-81:

4.6 Отводящие трубопроводы должны быть защищены от замерзания и иметь устройство для отвода конденсата.
zeman
Цитата(Slava<< @ 1.7.2010, 13:37) *
а это устройство не барботер называется??

Нет. Сейчас пошарился по закормам - устройство называется декомпрессионная емкость. Прикладываю страничку из руководства Будеруса. Почему я обозвал его циклоном - потому что боковой патрубок вварен в емкость не перпендикулярно оси, а по касательной.
Valiko
Вопрос біл о паровом котле, а это буржуйская примочка от водогрейного. ЦЕНУ не указал. (ну наверно 100-200 европейских рублей ) Чем городить такую хрень лучше денюшку вкладывать в технологию, чтоб не было частых срабатываний.
Машинист
Дренаж для отвода конденсата врезается после ПК, чтобы конденсат не накапливался в сбросных трубопроводах. Соответственно, если клапан держит, никакого парения оттуда не будет, за исключением моментов срабатывания клапанов.
Был случай, когда под тарелкой ПК производственного отбора на турбине при ремонте случайно остался то ли кусок троса, то ли рукавица, в итоге клапан плотно не садился, но при этом и пропускал совсем немного. Поскольку сбросные трубопроводы не изолированы, весь этот легкий парок там сконденсировался, а протяженность сбросника порядка 15-20 метров, а ДУ не соврать 400, над крышей при срабатывании клапана взлетел мощщщнейший столб конденсата. Ничего не оборвало , но удар по трубам прошел хороший.

ПС. Я на паровых сбросах не встречал никаких таких бочек, у нас все прямиком на крышу цеха, одной трубой без всяких там.

ППС. Надо было видеть лица рабочих, которые ремонтировали кровлю и проигнрировали требования носить защитные средства от шума - ни наушников, ни берушей у них не было. Клапан сработал, всю бригаду как ветром с крыши сдуло )))) Поматюгались, а против порядка не попрешь - сами виноваты, предписание ТБ не выполнили.
zeman
Цитата(Valiko @ 1.7.2010, 16:32) *
Вопрос біл о паровом котле, а это буржуйская примочка от водогрейного. ЦЕНУ не указал. (ну наверно 100-200 европейских рублей ) Чем городить такую хрень лучше денюшку вкладывать в технологию, чтоб не было частых срабатываний.

Цену не указал, потому что мне она до фонаря. Написал же - можно изготовить самостоятельно. Важен принцип, а не изготовитель.
Опять же не вижу принципиальной разницы в применении данного девайса для паровых котлов. Если у Вас есть соображения на этот счет, кроме того, что Будерус их предлагает для водогрейников, то с удовольствием их послушаю.
P.S. Слово "был" пишется через букву Ы wink.gif
Цитата(Машинист @ 1.7.2010, 16:36) *
ПС. Я на паровых сбросах не встречал никаких таких бочек, у нас все прямиком на крышу цеха, одной трубой без всяких там.

Лева, ну ты даешь. У тебя какие там были мощности? Там у тебя бы бочка эта была размером с аккумулирующий бак деаэратора. laugh.gif
Машинист
Цитата(zeman @ 1.7.2010, 16:43) *
Лева, ну ты даешь. У тебя какие там были мощности? Там у тебя бы бочка эта была размером с аккумулирующий бак деаэратора. laugh.gif

Хех
Некорректно выразился. Извините. Конечно же, я имел в виду, что труба сбросная от каждого ПК своя, но - просто труба, никаких дополнительных устройств. Только дренажик внизу, потому что дождик заливает, да и мало ли, травит ПК чуть-чуть.

Мощности ? Да так, маленькие. Две ПТ-шки по 60 МВт, да две по 25, да ПР-ки на 12 да на 6.
ОТ каждой по 2 ПК производственных отборов (от ПР-ок по одному) да по 1 ПК теплофикационного отбора. Да по 2 ПК от деаэраторов, да от расширителей продувок. Лес труб в общем, да у котельщиков свои "ревуны" еще.
Смысл ставить разделитель на пар ? трубой в атмосферу дунули да и все, ветер, облачко, красота.
Только дренажик снизу маленький и все.
А вот с водой - это да, с водой кумекать надо, чтоб не обжечь никого, чтоб котельная вся в пару не была, чтоб зимой многотонные сосульки не намерзали. И крепить сбросники от водяных ПК надо прочнее гораздо - а то гидроударом оборвет к е-матери, беда будет. Человеку обвариться - много не надо.
Slava<<
Цитата(zeman @ 1.7.2010, 16:14) *
Нет. Сейчас пошарился по закормам - устройство называется декомпрессионная емкость. Прикладываю страничку из руководства Будеруса. Почему я обозвал его циклоном - потому что боковой патрубок вварен в емкость не перпендикулярно оси, а по касательной.

в принципе это я и искал!!
поставив это можно избежать парения в котельной (если на дренаж не установить кран) и нарушения норм, если всетаки на дренаж от ПК поставить кран) или я не прав?)
Valiko
Да не спасет это. Если клапан не держит, все равно будет парить. Эта штука "работает" тока при открытом клапане.
vnvik
Цитата(Valiko @ 1.7.2010, 20:35) *
Да не спасет это. Если клапан не держит, все равно будет парить. Эта штука "работает" тока при открытом клапане.

При открытом клапане пар полезет с одинаковым успехом и вверх и вниз. Тем боле что диаметры там одинаковые.
zeman
Цитата(Машинист @ 1.7.2010, 17:01) *
Смысл ставить разделитель на пар ? трубой в атмосферу дунули да и все, ветер, облачко, красота.
Только дренажик снизу маленький и все.

Ну в общем то любой тройник или врезка в трубу - это разделитель. Дренажик снизу и будет маленький, а не такой, как у водогрейного котла. Я дал вырезку из руководства Будеруса потому что ТС про барботер какой то подумал, а не потому что предлагаю взять конкретно эту штуку и поставить ее. Предлагал принцип разделения паровой и жидкой фазы.
Slava<<
Спасибо всем, пришел к тому что все таки ниче не буду ставить, труба от клапана на выхлоп и дренаж с краном, думаю экспертиза не докапается о запорнике на дренаже от клапана. Главное чтоб запорник был закрыт при срабатываении)
Тут кстати в каталогах видел картинки с предохр клапаном, где дренаж от него с разрывом струи через воронку без запорного устройства, это вообще считаю абсурд.
Valiko
Точнее, он должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО открыт после срабатывания.
И инструкцию - скока раз в смену "дядя Петя" должен открыть-закрыть энтот кран. Предыдущие писали - один раз воворемя не открыть, конленсат накопится (а если клапан травит - то накопится), клапан сработает - гидроударом крышу снесет. ДОСТАТОЧНО Одной таблэтки ( в смысле гидроудара). дренаж должен быть свободным, клапан герметичным, технология отработанной. Ну, НЕ ДОЛЖЕН клапан срабатывать часто.
vnvik
Цитата(Slava<< @ 2.7.2010, 12:57) *
Спасибо всем, пришел к тому что все таки ниче не буду ставить, труба от клапана на выхлоп и дренаж с краном, думаю экспертиза не докапается о запорнике на дренаже от клапана. Главное чтоб запорник был закрыт при срабатываении)


Так для краника гораздо больше чем для конденсатоотводчика подходит определение: запорный орган.
Slava<<
Цитата(vnvik @ 2.7.2010, 14:45) *
Так для краника гораздо больше чем для конденсатоотводчика подходит определение: запорный орган.

а если конденсатоотводчик поставить, он конденсат отведет? давление то перед ним маловато будет (в смысле давление скопившегося конденсата), хотя при срабатываении клапана конечно возможно и отведет, запутался короче.))
Машинист
Цитата(Slava<< @ 2.7.2010, 19:52) *
а если конденсатоотводчик поставить, он конденсат отведет? давление то перед ним маловато будет (в смысле давление скопившегося конденсата), хотя при срабатываении клапана конечно возможно и отведет, запутался короче.))

Как же вы проектируете, если запутались с этим ?
Slava<<
Цитата(Машинист @ 3.7.2010, 11:04) *
Как же вы проектируете, если запутались с этим ?

а так как все) тут немного не поняв, здесь не до конца не разобравшись)) времени нету заказчик гонит, а людей спросишь - столько людей столько и мнений))) так и проектируем)))
gilepp
Цитата
Дренаж для отвода конденсата врезается после ПК, чтобы конденсат не накапливался в сбросных трубопроводах.


Да, так именно и делают. Хотя в паровых ПК есть для этого специальное отверстие, на заводе заглушенное резьбовой пробочкой, но им редко кто пользуется. Никакой запорной арматуры и конденсатоотводчиков на дренажную линию туда не ставят. В большой энергетике, откуда Машинист как я понял, не знаю, там и устройства и обустройство отличаются.
alesio
На выхлопной трубопровод от предохранительных клапанов обязательно необходим дренаж. И делается он очень просто. И можно даже в воронку с разрывом струи - все равно основной выброс пара у вас будет в выхлопной трубопровод, а в воронку стечет конденсат. Потому как сопротивление основного трубопровода гораздо меньше, чем дренажа.
Dream
Подскажите пожалуйста, если на паровой котел ставить эту декомпрессионную ёмкость, обязательно выводить отводящие трубопроводы пара выше кровли?? (котел 1,4 т/ч, а высота котельной 2,8м)
Машинист
Цитата
Подскажите пожалуйста, если на паровой котел ставить эту декомпрессионную ёмкость, обязательно выводить отводящие трубопроводы пара выше кровли?? (котел 1,4 т/ч, а высота котельной 2,8м)

Да, трубопроводы выводить обязательно.
А вот декомпрессионная емкость не нужна.
Dream
Почему не нужна?
tolant

Мы ставим расширители за предохранительными клапанами для котлов с перегретой водой.
Температура перегретой воды - 150 градусов.

Есть риск, что при срабатывании пред. клапана пойдет вода а не пар. (Безусловно пропускная способность клапана выбрана на пар.)

Для отделения воды от водяного пара ставится расширитель (с закруткой потока). В расширителе из- за уменьшения давления вода вскипает, сбрасывается давление. Из расширителя пар направляется вверх, вода - вниз. Поскольку давление сброшено - вода направляется в дренажный коллектор. Из коллектора в колодец охладитель.

Главная фишка расширителя - сбросить давление.

Для паровых котлов расширитель не нужен.

К.Д.
Обычный барботер из еще советских схем. Ставился часто на улице.
ruben
Делают по -разному. Чаще я встречал обычную дюймовую трубочку с выхлопного трубопровода после клапана, в конце трубочки - разрыв струи и канализация. Вот так:

Котлы ДКВР-10/13, №5 и №7 завода Коммунар, г. Харьков

Котёл №5

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Котёл №7

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


А на электростанциях, например на ТЭЦ-3 в Харькове, где я долгое время работал, сделано серьёзнее и эффективнее - выхлоп идет в барбатёр-расширитель. Пар и конденсат далее направляются в схему станции. Проверку клапана то никто не отменял
Галиев
Заказчик темы покинул ее еще в июле.
У него не работал дренаж конденсата и вода скапливалась в трубе после ПК, а потом фонтанировала вместе с паром.
Кто то выше говорил про слив конденсата после ПК в открытую воронку, наверное на практике ни разу не занимался подобными вещами.
Slava<<
да в воронку но не открытую а закрытую)
Галиев
А в чём тогда смысл установки воронки?
lentyai
mellow.gif
alesio
уведите просто в трубу свободного слива. Без установки воронки.