Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Варианты приборов отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Rojer100
Добрый день. Есть объект исторического наследия в котором нужно сделать реконструкцию водяного отопления. Раньше стояли русские конвекторы под окнами, окна высокие. сейчас заказчик хочет скрыть все трубы и приборы отопления. Вот и вопрос какие могут быть решения. Пол трогать нельзя, стены тоже, но для стен можно делать гипрочную фальш стену толщиной не более 100мм. Потолки вообще трогать нельзя, только проход стояков можно. Искал варианты. 1й внутрипольный конвектор типа IMP Klima, но будет ли он работать если его встроить не в пол а в стену? 2й аллюминиевый радиатор с межосевым 200мм встроить под окна в гипрочную фальш стену и закрыть экраном, но тут придется увеличивать мощность каждого радиатора на 30%. Что еще можно встроить в нишу толщиной 100мм? От теплых плинтусов заказчик отказался.
ivan-l-ing
Трубу в стену заложите. в 100мм уложитесь.
Rojer100
Так а внутрипольный конвектор типа IMP Klima будет ли работать если его встроить не в пол а в стену?
arch_artem
Конкретно про IMP Klima - не знаю, это скорее к производителю, но вот jaga mini canal или clima canal - можно
GarryRU
Трубчатый стальной радиатор Zehnder Charleston - глубина двухколончатой модели 62 мм.
Стальной плоский радиатор Zehnder Plano - минимальная глубина (тип 10) 32 мм.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.