Я не понял работает у вас конденсатоотводчик или нет.
Если нет, то у вас большие потери за счет пролетного пара. Так вот прежде всего следует эти потери устранить, а уже потом предусматривать меры по дальнейшему повышению эффективности работы установки.
Если работает, то на выходе не пар как вы говорите, а конденсат + некоторое количество пара вторичного вскипания. Этот конденсат можно пропускать через другой теплообменник, подогревая воду или еще чего-нибудь нужное, если есть потребитель конечно.
Можно этот конденсат после конденсатоотводчика подать сначала в бак-расширитель, а оттуда в теплообменник. Тогда впоследствии можно улавливать еще и пар вторичного вскипания, также подавая его либо в другой теплообменник, либо подмешивать его к острому пару при помощи парового эжектора, обеспечив тем самым повторное его использование.
Хотя зависит еще от расходов. Если они небольшие, то зачастую не выгодно вкладываться в сложные системы типа эжекторов, автоматики и прочее. Устранить основные потери и все.
Мой совет - проверьте как работает конденсатоотводчик для начала.
Если есть техническая и экономическая возможность, конденсат конечно нужно возвращать в котельную.
Цитата
Существует еще некий Конденсатоотводчик типа ПСК-1 . Подойдет или нет?
Пока не скажете рабочие параметры, никто вам этого не подтвердит.