Lourens
Здравствуйте. Такой вопрос, пользуетесь ли ви каким то експрес-методом для подсчета теплопоступлений от больших производственних машин на производстве, будь то печатние машини или упаковочние машини импортного производства если нет по ним никакой информации кроме как електрических кВт мощности? И как переводите если мощность указана в KVA ?
Хъюго
а вы особо не мучайтесь, если нет инфы считайте, что вся потребляемая энергия переходит в тепло. Вот вам и тепловыделения от оборудования!
Lourens
Цитата(Хъюго @ 10.8.2010, 16:10) *
а вы особо не мучайтесь, если нет инфы считайте, что вся потребляемая энергия переходит в тепло. Вот вам и тепловыделения от оборудования!

знаю что есть разние коефициенти которие используются для перевода електрической мощности в тепловую, 0,1-0,3 примерно.. возможно чуть больше... наприкмер електрическая мощность упаковочной машини 130 кВт ... есть разница что брать от нее 0,3 что брать всю мощность.. разниця в 100 кВт почти.. так что вот и мучаюсь((
vadim999

Надо "привыкнуть", что в тепло обращается не только часть мощности эл.дв. но из всего остального (особливо механники). Исключается случай, когда часть механизма "вынесена" за "стенку" интересующего помещения.
Olgerd
Два года назад считал систему охлаждения машзала предприятия (+10...+14С). Столкнулся с теми же вопросами. В итоге в расчете брал электрическую мощность с учетом КПД, рабочего времени, одновременности работы оборудования и коэффициента перехода электрической энергии в механическую (для различных видов электродвигателей от 0,4 до 0,6). В итоге суммарные расчетные теплопритоки составили около 50% от общей электрической мощности оборудования. На сегодняшний день все работает замечательно даже при нынешней жаре.
Lourens
Цитата(Olgerd @ 11.8.2010, 9:48) *
Два года назад считал систему охлаждения машзала предприятия (+10...+14С). Столкнулся с теми же вопросами. В итоге в расчете брал электрическую мощность с учетом КПД, рабочего времени, одновременности работы оборудования и коэффициента перехода электрической энергии в механическую (для различных видов электродвигателей от 0,4 до 0,6). В итоге суммарные расчетные теплопритоки составили около 50% от общей электрической мощности оборудования. На сегодняшний день все работает замечательно даже при нынешней жаре.

спасибо за хороший ответ!
ArFey
Цитата(Lourens @ 10.8.2010, 15:06) *
... если нет по ним никакой информации кроме как електрических кВт мощности? И как переводите если мощность указана в KVA ?

Стыдно, коллега! Мощность в кVA - это и есть мощность в кВт (N=U*I, где N - мощность (Вт); U - напряжение (В или V); I - ток (А)). Неужели ни разу в жизни ни в одном паспорте на оборудование не видели мощности приведенной в Вольт-Амперах (ВА), а не в Ваттах (Вт)? Аркадий
daddym
Цитата(ArFey @ 11.8.2010, 13:58) *
Мощность в кVA - это и есть мощность в кВт (N=U*I, где N - мощность (Вт); U - напряжение (В или V); I - ток (А)).

Аркадий, Вы не правы. КВА = кВт только в частном случае активной нагрузки. То есть лампы накаливания, ТЭН, сервера в рабочем режиме, электролизеры. Для получения кВт нужно КВА домножать на косинус фи. У двигателей к примеру он порядка 0.7. Лишние КВА тоже играют роль в нагреве помещения но только как потери на проводке - типично 2-4% от номинала в КВА.