Цитата(michail_matukin @ 23.8.2010, 12:55)

Если честно, то по рисунку ничего не понятно

По сути проблеммы - высота этажа какая? И какое остекление? В зависимости от этого можно что то посоветовать. По рисунку похоже на торгово-развлекательный центр - что мешает поставить отопительные приборы помощней? (это только предположение - нет полной картины - соответственно гадание на кофейной гуще

) Фанкойлы можно конечно поставить и снизу - вдоль стен (окон) с потоком воздуха, направленого по стене вверх, но и решение под потолком тоже не плохо - не забывайте, что у вас фанкойлы будут работать не только на отопление, но и на охлаждение (теплоизбытки летом снимать тоже придётся).
Высота этажа 3м, остекление - витраж на 2 этажа. Приборы- польные конвекторы с принудетельной конвекцией, уже закуплены, Установлены на 1 этаже. Необходимо на 2-ом этаже еще 10кВт тепла.
Фанкойлы потолочные, где применить 4х трубное исполнение вопрос на 1 или 2 этаже?