Menkaura
Всегда проектирую, чтобы при воздушном отоплении температура выходящего воздуха из решетки была не выше 40 С, при этом создавая кратность обмена не менее 3, чтобы обеспечить хорошее перемешивание.
Вопрос в том, что не могу найти документ, где есть четкое указание что выше подавать нельзя (общественное здание торгового назначения).
Как обычно, заказчик хочет сыкономить на расходе воздуха и, как следствие, на приточках. Как убедить человека, что подавать воздух в верхнюю зону помещения с температурой 60 С не есть хороший вариант...???
ssn
есть ограничение по температуре воздуха в рабочей зоне. а так по моему температура притока при воздушном отоплении может быть до 70.. почему то такая цифра в памяти.
Losev
Правильный ответ не более 60 С. smile.gif
Menkaura
Честно говоря температура 70 С в 41 снипе не сильно устраивает.... В памяти четко отложилась температура 40 С, вспомнить бы откуда отложилась smile.gif
jota
Интересная методичка
http://www.gosthelp.ru/text/Metodicheskier...endacii363.html
И очень хорошо скомпанованный СНиП
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Snip2_0...m#_Toc526915532

smile.gif
Рекомендация 40-50*С
http://translate.google.lt/translate?hl=ru...ems-d_1136.html
ibogush
Цитата(Menkaura @ 25.8.2010, 10:08) *
Всегда проектирую, чтобы при воздушном отоплении температура выходящего воздуха из решетки была не выше 40 С, при этом создавая кратность обмена не менее 3, чтобы обеспечить хорошее перемешивание.
Вопрос в том, что не могу найти документ, где есть четкое указание что выше подавать нельзя (общественное здание торгового назначения).
Как обычно, заказчик хочет сыкономить на расходе воздуха и, как следствие, на приточках. Как убедить человека, что подавать воздух в верхнюю зону помещения с температурой 60 С не есть хороший вариант...???

Выше подавать можно, но схему воздухораспределения смотреть надо. Выше 40а большой риск того, что в рабочую зону он не сядет, и напрямую полетит на улицу.
toni
http://docs2.kodeks.ru/document/456054205

СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1)

7.1.15 В системах воздушного отопления температуру воздуха при выходе из воздухораспределителей следует рассчитывать с учетом 5.7, но принимать не выше 70°С и не менее чем на 20°С ниже температуры самовоспламенения газов, паров, аэрозолей и пыли, выделяющихся в помещении.

Температуру воздуха, подаваемого воздушно-тепловыми завесами, следует принимать не выше 50°С у наружных дверей и не выше 70°С у наружных ворот и проемов.