Prasolov
26.2.2005, 19:40
Всегда я благополучно переубеждал заказчиков, желающих в доме или квартире поставить канальный увлажнитель, совмещенный с вентиляцией, что это не будет хорошо и перенаправлял на бытовые(комнатные) модели.
А вот тяжелый случай. Не желает он таскаться по всем 15 комнатам и доливать воду а также менять фильтры. :wacko:
Вот вопрос. Существуют ли модели производительностью от 1кг/час с подключением к водопроводу? Лучше бы паровые.
Цитата(Prasolov @ Feb 26 2005, 22:41 )
Всегда я благополучно переубеждал заказчиков, желающих в доме или квартире поставить канальный увлажнитель, совмещенный с вентиляцией, что это не будет хорошо и перенаправлял на бытовые(комнатные) модели.
А вот тяжелый случай. Не желает он таскаться по всем 15 комнатам и доливать воду а также менять фильтры. :wacko:
Вот вопрос. Существуют ли модели производительностью от 1кг/час с подключением к водопроводу? Лучше бы паровые.
странно вы поступали

, если есть общая приточная вентиляция и вся аппаратура управления и убеждать клиента...?
да есть конечно, с аналоговым 0...10В управлением, хоть 0 хоть 10кг/час...
единственно, для управления желательно использовать каскадный регулятор с двумя датчиками влажности, на подаче(ограничительный) и на вытяжке(главный). хотя можно обойтись и одним.
ToliaMBA
27.2.2005, 10:39
Действительно странно что вы так делали, ведь единственные недостатки канальных увлажнителей это их цена и трудность грамотного монтажа. А модели существуют какие захотите!
Prasolov
27.2.2005, 19:13
Цитата
да есть конечно, с аналоговым 0...10В управлением, хоть 0 хоть 10кг/час...
Цитата
А модели существуют какие захотите!
Посыпаю голову пеплом и рву волосы везде, где они есть.
Подскажите модельку для канала 250мм или хотя-бы до 400х200мм.
А странно поступаю потому-что не хочется ремонт комнаты делать за свой счет.
Поясняю: типовая схема для 95% реализованных проектов - приточный воздух подается в канальные блоки кондиционера. Я не могу заставить заказчика зимой включать внутр. блоки на режим вентиляции. Расход воздуха для вентиляции жилья несопоставим с расходом кондиционирования (на который рассчитаны решетки или др. девайсы). Никакого перемешивания не будет, влажный воздух поднимется вверх и получу я в этом случае локальное увлажнение потолка. А из чего он будет сделан я не знаю.
Может и не так все страшно, но неохота почему-то пробовать.
[quote=Prasolov,Feb 27 2005, 22:14 ] [QUOTE]....А странно поступаю потому-что не хочется ремонт комнаты делать за свой счет.
Поясняю: типовая схема для 95% реализованных проектов - приточный воздух подается в канальные блоки кондиционера. Я не могу заставить заказчика зимой включать внутр. блоки на режим вентиляции. Расход воздуха для вентиляции жилья несопоставим с расходом кондиционирования (на который рассчитаны решетки или др. девайсы). Никакого перемешивания не будет, влажный воздух поднимется вверх и получу я в этом случае локальное увлажнение потолка. А из чего он будет сделан я не знаю.
Может и не так все страшно, но неохота почему-то пробовать. [/quote]

ну, на этот случай можно блокировать работу увлажнителя при выключенном вентиляторе кондиционера... хочешь увлажнится - включай кондишн, не хошь - как хошь
Prasolov
Могу посоветовать пароувлажнитель Defensor Mk5 производительность которых от 4 до 83 кг/ч. Только для него нужна канализация из чугуна или термостойкой пластмассы т.к. температура дренажа от 60 до 100 гр.
ToliaMBA
28.2.2005, 22:53
Я рекомендую Пароувлажнители Condair CP2 производительность: от 1 до 360 кг/час, очень приличные аппараты, сам имел опыт установки таких аппаратов, очень мне понравилась компоновка внешний вид и т д очень приятно работать с такими аппаратами, одна была неприятность что инструкция была к нему только на Немецком, к сожалению знаю только Английский, но со словарем справился! при установке правда много всяких нюансов но я думаю при грамотном подходе все можно предусмотреть! а для совмещения пароувлажнения и кондиционеров практически все производители предусматривают опциональные адаптеры (релюшки) совмещения ( сам такие покупал на Daikin ) на митсу правда приходилось ставить неродные, но выход на такие реле с вентилятора есть у всех моделей!
Спасибо за подсказки. Все-таки не избежать отдельных девайсов для ПВ.
Архитекторы(дизайнеры) к этому оч недобро относятся. Но тут, действительно нужно выбирать:
или ставить бытовые увлажнители (доливать воду и менять картриджи)
или гонять все внутр блоки на вентиляции (шум, ресурс вентиляторов)
или разводить приток независимо
и выносить этот выбор на суд заказчику.
А описания на Defensor Mk5 и Condair CP2 нашлись на сайте Арктики.
Руководство к Defensor Mk5 1,89 МБ
Уважаемые господа! Если у кого имеется документация по типам, конструкциям, принципам работы пароувлажнителей для систем центрального кондиционирования поделитесь ПОЖАЛУЙСТА. Интересует любая информация.
Гость_Алексей
29.3.2005, 15:21
У меня к сожалению нет под рукой, но посмотрите у компании Petorospek, у них раньше были статейки про это дело, и оборудованим они торговали.
А нет есть уменя файлик и кстати из АВОКа. Держи!
Чего-то на русском мне у себя не найти...
Люди. Подскажите пожалуйста, кто занимается пароувлажнителями GYGROMATIK в Москве? Конкретно интересует покупка электродов для 6.60 EMP.
Или подскажите по каким телефонам сейчас находится Климат Проф в Москве.
В инете на разных сайтах разные телефоны, но ни по одному из них Климат Проофа нет

Профессионально следы заметают.
телефон Климат проф (812) 324 6902 москва 9762318,9760013,9762055
Hygromatik это увлажнитель Spirax Sarco, продает их оборудование в Москве Ансидин:
www.ansidin.ru
Подскажите какой увлажнитель (по принципу дейстсвия и производитель) выбрать для приточки коттеджа. И как правильно организовать увлажнение.
Господа такая же проблема.
С ума посходили все от этого увлажнения.
У меня в 4х последних котеджах, Заказчики хотят увлажнение.
Господа дайте + и - увлажнения.
Всем спасибо.
знаю только электродные парогенераторы и слыхал про сотовые увлажнители.
с парогенераторами, наверно, всем все понятно? плюсы - не будет плесени и микроорганизьмов и простота управления и обслуживания, минусы - высокое энергопоребление и периодически надо менять бачки с электродами.
про сотовые как-то на аирконе говорил Андронов - поспрошайте его.
бывают еще оросительные камеры, видел пару раз, минусов больше чем достоинств, никогда не предложу кленту.
Гость_Татьяна
15.6.2005, 16:54
Я в коттеджах ставлю увлажнители фирмы CAREL - паровые увлажнители с погружными электродами серии humiSteam. Увлажнитель можно ставить непосредственно в помещение, воздух которого нужно увлажнить. Но как правило нужно увлажнить воздух нескольких помещений коттеджа и поэтому можно подавать водяной пар в воздуховод приточной вентиляции, по которому увлажненный приточный воздух далее подается во все помещения.
Я использую Vapac, серию LR - с тенами и плавной регулировкой, раздача пара в воздуховоде или лучше в корпусе кондиционера.
http://www.rosenberg.ru/equipment/ahu/elem...humidifier_vap/
Для коттеджей лучше использовать паровой увлажнитель, так как его проще устанавливать и обслуживать.
А самое главное для него не нужно делать подготовки воды.
Но один существенный минус у него баки -расходный материал, так что получается 1 бак на 1 год.
У кого-то баки расходный материал, а у кого-то и нет. У меня например расходный материал - электроды - в среднем один комплект на один год, а то и реже. Производитель Armstrong Intl.
Уважаемые господа, вполне приличными считаются системы DAN FUGT, я так понимаю, в основном люди хотят ставить увлажнение в оранжереях.
DAN FUGT (Дания). Оборудование прямого увлажнения. Используются в промышленности (полиграфическая, текстильная, деревообрабатывающая, автомобильная), оранжереях и пр. Поставляются модификации форсунок для открытой установки, установки в камеры увлажнения вентиляционных установок и в воздуховоды. Системы увлажнения (по желанию Заказчика) комплектуются системой водоподготовки.
А также подойдут пароувлажнители CAREL, производительностью от 0,8 до 90 кг/час.
Гость_ALEXK
22.6.2005, 16:48
Господа, имеется помещение коттеджа V=225 м3 в котором требуется поддерживать темперетуру 20-22 С и отн. влажность 45-55% круглогодично. Расход приточного воздуха L=225 м3/ч; теплопритоки Q=4500 Вт; влагоизбытки W=200 г/ч. Вопрос заключается в следующем - если потребуется увлажнение в летний период года и одновременное охлаждение до требуемой температуры могу ли я предварительно увлажнненный парогенератором воздух от приточки присоединить на подмес канального кондиционера, часть влаги естественно будет конденсироваться, но как посчитать сколько и вообще реально ли поддерживать требуемые параметры с помощью такой схемы? Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой буду признателен за ответы.
Летом увлажнение врятли понадобится.
А так, для заданных вами параметров, округляю, +21 %50 w = 200г/ч
L = 225м3/ч, максимальная влагосодержание притока d=7,2г/кг
Это - конденсат при +8,8. Смотреть характеристики кондеров надо.
Если не изменяет память, то у них на максимальной скорости
обычно температура около того или чуть выше.
То есть если не крутить ручку скорости, то Ваша задача решаема,
только она уж очень предельная.
PS
Только если Вы в увлажняете перед канальником, то Вам нужно
хорошенько перемешать воздух с рециркуляцией . В смысле что
нужна не СРЕДНЕЕ влагосодержание в 7,2 , ( в этой трубе 5, а в той 13 )
Еще в далеком 1998 году встречались умельцы, которые ставили увлажнители в канальные кондиционеры... и ремонтировали гибсокартонные потолки.
До сих пор я не слышал ни об одном успешным эксперименте.
Основная проблема это совместить "совсем нечеткую" логику работы канального кондиционера и такую же логику работы увлажнителя.
Если эксперимент удастся, сообщите об этом подробно - какой кондиционер, увлажнитель, автоматика и т.п.
Гость_ALEXK
23.6.2005, 13:58
Не хотелось бы экспериментировать т.к. увязать логику управления доводчика и парогенератора действительно довольно сложно. Тут старшие товарищи советуют ставить прецизионник, который будет готовить смесь с требуемыми параметрами и как говориться можно будет спать спокойно. Самый простой вариант. Буду думать.
Цитата(Молодой @ Jun 23 2005, 12:27 )
До сих пор я не слышал ни об одном успешным эксперименте.
Оросительная камера. Адиабатный процесс.
Цитата(Гость_ALEXK @ Jun 23 2005, 14:58 )
Не хотелось бы экспериментировать т.к. увязать логику управления доводчика и парогенератора действительно довольно сложно. Тут старшие товарищи советуют ставить прецизионник, который будет готовить смесь с требуемыми параметрами и как говориться можно будет спать спокойно. Самый простой вариант. Буду думать.
Одно из двух - или Вы что-то не поняли или "старшие товариши" совсем устарели. Прецизионник работает на рециркуляцию + 5% свежего воздуха максимум! и ничего он увлажнять не будет. И предназначен этот "шкаф" совсем не для котетжей, а для серверных, у него в 2 раза больше воздухообмен чем у канальника - всех жильцов из коттеджа сдует.
Вар.1. - Простой - Делайте приточки с увлажнением и своей автоматикой + вешайте на стены сплиты.
Вар.2. - Продвинутый - Центральный кондиционерчик с рециркуляцией и секцией охлаждения и увлажнением.
Цитата(Валенок @ Jun 26 2005, 23:44 )
Цитата(Молодой @ Jun 23 2005, 12:27 )
До сих пор я не слышал ни об одном успешным эксперименте.
Оросительная камера. Адиабатный процесс.
Извените, я Вас не понял.
Да, есть оросительные камеры. Да, есть адиабатный процесс. Какой вывод?
- Вы реально сделали оросительную камеру с канальным кондиционером или что?
Дмитрий Селезнев
28.6.2005, 9:49
Котедж - это не одно помещение а несколько, любое устройство имеет датчик который устанавливается только для одного помешщения. Для всех помещений сразу нужно ставить датчик в канал и такое же увлажнение.
Такая система все равно может поддерживать заданный параметр, только для одного помещения. В других будет либо больше либо меньше. Да и как заказчик будет контролировать?
Цитата(Молодой @ Jun 28 2005, 10:33 )
Цитата(Валенок @ Jun 26 2005, 23:44 )
Оросительная камера. Адиабатный процесс.
Извените, я Вас не понял.
Да, есть оросительные камеры. Да, есть адиабатный процесс. Какой вывод?
- Вы реально сделали оросительную камеру с канальным кондиционером или что?
Процесс в принципе возможен. Только сначала отмерить надо (7 раз)
А на Ваш пример с потекшим потолком я могу другой пример
привести :
Мой знакомый случайно в карбюраторный движок дизель залил.
И имел некоторые проблемы.
Значит, его фолькс полное г.. ?
Из кондера иногда течет, ну и что ? Я же сказал что считать надо
какая там смесь получается, до и после, и смотреть какой канальник, с какими характеристиками. Может и неподойдет.
Может раздельно придется делать охлаждение и увлажнение.
Это действительно проще и надежней.
А может не морочить голову себе, и предложить отдельно кондеры
и отдельно приточку с увлажнением. По возможности использовав
общие решетки для успокоения дизайнеров. А с клиентом поговорить,
чайку попить, убедить что летом увлажнение на фик не надо.
Они ж иногда как дети, разузнали где-то про увлажнение,
и давай его зимой и летом.
Тем более что это не больница, не производство супер-пупер с
требованиями для прецезионников.
Гость_ALEXK
30.6.2005, 8:36
Это частная коллекция довольно дорогих картин и помещений с поддержанием необходимого микроклимата уже три. Все оборудование придется располагать в цокольном этаже, в силу архитектурных решений разводка по помещениям только воздуховодами. Требование заказчика - на каждое помещение своя система.
Предлагаю Гостя_ALEXKа опустить в котел с кипящим маслом.
Наверное он еще что-нибудь прояснит.
Уже три помещения, картины дорогие.
Не знаю какие общие теплоизбытки, но может водяной охладитель
с чиллером забацать. Тогда можно на выходе иметь и +15..+22 (по расходу). И вопрос где ставить увлажнитель отпадет. (Где хош).
Подмес наружного 10%. Систем три, чиллер один.
PS. Способов много. Главное чтоб результат был.
А для крутизны, и в силу архитктуры ( оборудование в цоколе )
сделать вытесняющую вентиляцию. Под потолок снизу только рециркуляция пойдет. А снизу какая нибудь перфорация ?
Мысли вслух.
Поставьте обыкновенный центральный кондиционер и после него паровое увлажнение и не мучайтесь ... какой охладитель вам решать ...
Цитата
Поставьте обыкновенный центральный кондиционер и после него паровое увлажнение и не мучайтесь ... какой охладитель вам решать ...
Обыкновенный нельзя. Надо со вторым подогревом. Летом сушить придется, а то получите все 60-65% влажности. И покроются дорогие картины черно-зеленой нечистью :wacko: .
Исходя из опыта, можно сказать, что для бытовых нужд (квартиры с дорогой мебелью, коттеджи и т.д.) в нашей стране стоит закладывать только пароувлажнители. Рынок адиабатического увлажнения для частного использования в России не сформирован, и случаи применения форсуночных камер редки.
В Северо-Западном регионе распространены две марки: упомянутый выше CAREL (Италия), а также AXAIR (Швейцария). Идентичное по ценовому, качественному, функциональному признакам оборудование.
Цитата
А самое главное для него не нужно делать подготовки воды.
Нужно делать водоподготовку, ой как нужно. Иначе раз в неделю из баков будете накипь ктлограммами высыпать.
Здравствуйте.
Подскажите где можно найти техническое описание на газовый пароувлажнитель CONDAIR GS "AxAir".
Заранее благодарен.
Губкин Андрей 2005
17.2.2006, 17:47
ТУТ.
2 МЕТРА
Goodman начал выпуск.
Пока только на английском.
Через недельку должен прийти контейнер и будет перевод и инструкция на русском.
Увлажнители
Прямо парад рекламы...
Skaramush
11.6.2006, 22:55
Лучше поздно, чем никогда. Держите специально для ваших нужд.
llitonop
15.10.2007, 10:03
В котедже заказчик хочет 2 кратный воздухообмен, охлаждение и увлажение - все это в приточке. т.е. сплиты отпадают, и комнатые увлажнители то же. можно ли сделать так - приточка ( нагрев, охлаждение) , а потом канальный пароувлажнитель? рециркуляцию не хочет. не будет ли проблем с потолком (из за влаги)???
ivan-l-ing
15.10.2007, 13:21
Недавно был на семинаре по увлажнителям вел манагер. Он пиарил эксэир. Сам знаю, что МК5 по сравнению с Ср лучше тем что тены погружные импульсно самочищащиеся, а в Ср все что можно эт только помыть да цилиндр новый купить. Проблему с накипью они на новой серии Ср так и не решили.
Уважаемые коллеги! Срочно нужна помощь! Подскажите, возможна ли установка пароувлажнителей "Carel" по системе "ведущий-ведомый". Если да, то как это осуществить. В инструкциях об этом ни слова.
Skaramush
7.11.2009, 14:24
Вы какой конкретно пароувлажнитель имеете в виду? Если CompactSteam, то нет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.