Ситуация такая: сделан гидравлический расчет без учета терморег. вентиля на отопительных приборах и балансировочных на стояках. В рекомендациях Oventrop предварительную настройку терморег. вентиля определяют задаваясь перепадом давления на вентиле 100 мбар (0,1 кПа) и на диаграмме соединяя линию расхода с линией 100 мбар находят настройку. Далее написано: "аналогично настраиваются вентили на всех отопительных приборах". Т.е., если я правильно понял, зная расход теплоносителя через прибор, нужно просто соединить линию 100 мбар с расходом на диаграмме и всё...Но, как мне кажется, приборы находящиеся ближе к точке подключения СО (к насосу) должны быть закрыты побольше, а те что дальше поменьше...а по этой методике выходит, что настройка зависит тока от расхода теплоносителя? Кто что может сказать...
timmy
100 мбар это как бы 10 кПа. Потому что 1 бар это примерно 100 кПа.
TRAPPER
Цитата(timmy @ 7.9.2010, 16:19) *
100 мбар это как бы 10 кПа. Потому что 1 бар это примерно 100 кПа.

Да точно, прошу прощения...
TRAPPER
Чего-то все молчат...может в разделе "Отопление" разместить
vovan08
вы регулируете на бумаге еще или уже в систему ставите клапаны?
TRAPPER
Цитата(vovan08 @ 9.9.2010, 14:25) *
вы регулируете на бумаге еще или уже в систему ставите клапаны?

делается проект системы отопления, система посчитана, не совсем понятно как определять предварительную настройку...
vovan08
вы хоть схему системы опишите, как приборы подключаются и т.д.
Wizlock
Ключевая фраза: "сделан гидравлический расчет без учета терморег. вентиля на отопительных приборах и балансировочных на стояках".

Вы собираетесь в систему увязанную диаметрами "добавить" автоматику? По-моему задача немного не так поставлена. Если Вы собираетесь клапана использовать - Вам нужно заного считать все параметры, а не использовать посчитаное ранее.
TRAPPER
Цитата(Wizlock @ 10.9.2010, 14:46) *
Ключевая фраза: "сделан гидравлический расчет без учета терморег. вентиля на отопительных приборах и балансировочных на стояках".

Вы собираетесь в систему увязанную диаметрами "добавить" автоматику? По-моему задача немного не так поставлена. Если Вы собираетесь клапана использовать - Вам нужно заного считать все параметры, а не использовать посчитаное ранее.

Какие параметры надо считать заново? Диаметры не увязаны, а подобраны по скорости.
TRAPPER
Цитата(vovan08 @ 10.9.2010, 6:50) *
вы хоть схему системы опишите, как приборы подключаются и т.д.

Горизонтальная двухтрубная с верхней разводкой, с попутным движением теплоносителя, подключение к приборам по схеме "сверху-вниз". Только как это влияет на определение предварительной настройки?
TRAPPER
mellow.gif
TRAPPER
Создавал здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=52844 , но что-то никто толком не ответил, может тема не для "песочницы" dry.gif
Kult_Ra
Да тут вроде не о чём и отвечать. Сто раз мусолено в темах. Но в прошлом. Подробности/детали поищите в этом разделе. Всё до слёз примитивно. Сколько в двухтрубном стояке ОП - Нажмите для просмотра прикрепленного файластолько контуров. Все они должны быть равны. Вместо шайбы подбирается настройка на "гасимый перепад". По формуле или номограмме для конкретного изделия. Обычно термостат "просит" 10000 Па - все контуры должны в эти паскали уложится
vovan08
выполнив теплогидравлический расчет, вам станет ясно, что приборы должны иметь больший размер, в сравнении с системой без регуляторов, ну и потери немного увеличатся.
TRAPPER
Так он на каждом клапане 10 кПа будет?
TRAPPER
Цитата(vovan08 @ 17.9.2010, 6:10) *
выполнив теплогидравлический расчет, вам станет ясно, что приборы должны иметь больший размер, в сравнении с системой без регуляторов, ну и потери немного увеличатся.

Теплогидравлический? Тепловой расчет приборов и гидравлический расчет системы (без учета клапанов) сделан...ясности не наступило. Я может чего-то не так делаю или не понимаю, влияние наличия или отсутствие регулятора на размер прибора я не увидел (тепловой расчет делал по справочнику проектировщика blink.gif ).
Kult_Ra
"он" - это кто/что ? гасимый перепад - ? Выделен синим. Красным - Ваши потери в контурах без термостата.
Превышение "синего" над "красным" - для создание (в терминах Пыркова) - внешнего авторитета. А по людски если - запаса напора для работы термостата.
"Шайбы" ставились бы по уровню максимального красного. Уровень, к которому стремятся синие - "насосный" уровень. Он для каждого стояка может быть разным. Поэтому и для стояком потом строится таблица "увязки".

В первой графе - высоты синих (насосных уровней стояков) как уже "красное" для графика "увязка системы". Контуров ровно столько, сколько стояков. Неважно по однотрубному они подключению или по двухтрубному.

Во второй графе - гасимый меж стояковых разностей напоров(по высоте насосной линии уже "системы"). Также и здесь нужен "внешний авторитет господина Пыркова" - запас напора для обеспечения работы балансировочных клапанов на стояках
OLEG72
Если лень разбираться самому, пригласите грамотного технического специалиста из любой западной компании-производителя термоклапанов (ГЕРЦа, ОВЕНТРОПа, ДАНФОССа). Если объект большой, он приедет к вам в офис и сам все за вас рассчитает, да еще и лекцию прочтет, что к чему и почему. И ручки фирменные подарит.
vovan08
Цитата(TRAPPER @ 17.9.2010, 13:11) *
 Я может чего-то не так делаю или не понимаю, влияние наличия или отсутствие регулятора на размер прибора я не увидел (тепловой расчет делал по справочнику проектировщика  blink.gif ).


изменится количество теплоносителя проходящего через прибор, т.к. клапан создаст дополнительное сопротивление, отсюда и размеры прибора изменятся