alexandrpjatkov
Заставляют пройти водопроводным стояком в вентиляционной шахте-немогу вспомнить нормы запрещающие это, чтобы на них сослаться. Если можно помогите пожалуйста.
zaharov63
Имеется ввиду шахта, в которой проложены воздуховоды? Или шахта, являющаяся воздуховодом?
alexandrpjatkov
Цитата(zaharov63 @ 22.9.2010, 11:28) *
Имеется ввиду шахта, в которой проложены воздуховоды? Или шахта, являющаяся воздуховодом?

Шахта являющаяся воздуховодом.
даниил
жалуйтесь ОВшникам. чтоб они Вас в свою шахту не пустили.
Раз ваше начальство такое умное, пусть попробует всех нагнуть.

dry.gif
Сантех10
СНиП 41-01-2003, п. 7.11.15. Они б еще канашку туда загнали!!!
alexandrpjatkov
Цитата(даниил @ 22.9.2010, 11:54) *
жалуйтесь ОВшникам. чтоб они Вас в свою шахту не пустили.
Раз ваше начальство такое умное, пусть попробует всех нагнуть.

dry.gif

Эту шахту делали не наши ОВшники. Кто ее делал я не знаю- проект импортный.

Цитата(Сантех10 @ 22.9.2010, 11:59) *
СНиП 41-01-2003, п. 7.11.15. Они б еще канашку туда загнали!!!

Пытались. Но там я уже отстоял.
zaharov63
Ну да, пожаловаться можно. Они точно что-нибудь придумают. Особенно, если шахта малого сечения: дополнительное сопротивление, проблемы в случае необходимости чистки...)))
Что касается норматива. В белорусском аналоге СНиПа на ОВиК есть такой пукт:

7.129 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 50 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы.

Конечно странно, что нет водопровода. Узнайте, как звучит в российском.
Да, и еще: а как обеспечить доступ к стояку в случае необходимости ремонта?)))
alexandrpjatkov
Цитата(zaharov63 @ 22.9.2010, 12:10) *
Ну да, пожаловаться можно. Они точно что-нибудь придумают. Особенно, если шахта малого сечения: дополнительное сопротивление, проблемы в случае необходимости чистки...)))
Что касается норматива. В белорусском аналоге СНиПа на ОВиК есть такой пукт:

В российском СНиП тоже естьтакой пункт (только номер другой)

Цитата(zaharov63 @ 22.9.2010, 12:10) *
Да, и еще: а как обеспечить доступ к стояку в случае необходимости ремонта?)))

Нанимать промышленых алпинистов и через венткамеру пусть карабкается до нужного этажа!!! huh.gif
zaharov63
Цитата(alexandrpjatkov @ 22.9.2010, 9:18) *
Нанимать промышленых алпинистов и через венткамеру пусть карабкается до нужного этажа!!! huh.gif

А какие размеры шахты и высота, ее назначение (вытяжная, воздухозабор)?
alexandrpjatkov
Цитата(zaharov63 @ 22.9.2010, 12:23) *
А какие размеры шахты и высота, ее назначение (вытяжная, воздухозабор)?

Сечение 1780х2360
высота-7этажей по 4 метра каждый-28м.
Назначение не знаю.
zaharov63
Цитата(alexandrpjatkov @ 22.9.2010, 9:26) *
Сечение 1780х2360
высота-7этажей по 4 метра каждый-28м.
Назначение не знаю.

Остается только уточнить/исключить возможность замерзания водопровода в этой шахте...