Всем привет. Подскажите пожалуйста чем руководствоваться и какие особенности проектирования системы вентиляции Завода изготовления лакокрасочных материалов с пристроеной компрессорной и админ здание с лабораториями и мастерскими. Заранее благодарю..!!!!
Зольников Михаил
28.9.2010, 20:42
Исключительно заданием технологов. Требйте его.
Как получите, выписывайте вопросы, которые не можете решить сами, выходите на форум - поможем.
Есть ли у кого-то пример составления задания на технологию...???
ne_rylut
30.9.2010, 15:29
Цитата(ilyuha @ 30.9.2010, 15:13)

Есть ли у кого-то пример составления задания на технологию...???
Можно дать задание технлогам в такой форме:
Fisher_dm
1.10.2010, 13:40
Вот это еще гляньте.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАДЗОР РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2003 года N 42
Об утверждении Правил безопасности лакокрасочных производств
Здравствуйте!!!! Помогите пожалуйста разобраться кто уже более опытный. Подскажите как далее быть..???? Наконец-то получил от технологов планировку с растановкой технологического оборудования для производства красок. Вопрос вот в чём: Дали много разного оборудования из которых нужно делать местный отсос к примеру: - Дисольвер стационарный V=1,5м3; N =22кВт; - Бисерная мельница V=140л; N =30кВт итд. больше никаких данных не получил так вот можно ли как-то расчитать количество воздуха которое нужно удалить соответственно от каждого оборудования
вы теперь документацию на это оборудование поднимайте на предмет количества отсасываемого воздуха. Знакомьтесь с оборудованием, как оно работает, что требуется удалить, есть ли предустановленные местные отсосы...
AleksejCher
10.10.2010, 14:17
Цитата(ilyuha @ 22.9.2010, 10:58)

Всем привет. Подскажите пожалуйста чем руководствоваться и какие особенности проектирования системы вентиляции Завода изготовления лакокрасочных материалов с пристроеной компрессорной и админ здание с лабораториями и мастерскими. Заранее благодарю..!!!!
1. Вам потребуется планировка с расстановкой, мощностями технологического оборудования
2. Категории помещений по взрывопожароопасности.
3. Местные отсосы от технологического оборудования с количеством выделяющихся вредных веществ.
4. Класс опасности выделяющихся вредных веществ.
5. Наверняка будут помещения категорий А и Б, вдоль и поперек изучите СНиП 41-01-2003, поскольку потребуются резервные вентиляторы и различные блокировки с тех оборудованием, выделяющем взрывоопасные вещества.
6. Расчет ведите по приложению Л СНиП 41-01-2003 и принимаете максимальный из получившихся воздухообмен.
Лан-лан. Давайте хоть уточнимся, что у нас с площадями. А то вдруг это маленький-маленький разливочный цех... И так ведь все встроено/пристроено.
Площадь помещения 1428м2; Н=6.5м; V=9282м3. Планировку с растановкой оборудования дали. Дело в том что вот именно никаких паспортов и данных по этому оборудованию нету почему я и спрашиваю можно ли определить сколько кубов нужно вытянуть исходя из тех данных что у меня есть (V и N)???
Здравствуйте!
Подскажите есть ли нормативы по проектированию вентиляции склада лакокрасочных изделий? перерыла весь инет, пишут что нужна кратность 3-5. а вот из какой зоны удалять? и нужен ли приток?
хотя склад не отапливаемый, но в нем встроено помещение для кладовщика.
Спасибо!
Зольников Михаил
3.2.2013, 11:59
Норматив один - задание технологов.
вытяжку, думаю, из верхней и нижней зоны, местный отсос - из мест максимального скопления вредностей, воздушное душирование - на постоянное рабочее место + в помещение кладовщика - только приток.
Вытяжка взрывозащищенная, приток не обязательно взрывозащищенный. Вентиляционное оборудование должно находиться вне помещения.
Должна быть аварийная вентиляция.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,