Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидравлический расчёт системы отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
trofimov-alex79
Задачей гидравлического расчёта системы отопления является определение линейных и местных (потери на поворотах и разветвлениях трубопровода, в отопительных приборах, котле, и также в запорно-регулирующей арматуре системы) потерь напора.

Для определения падения напора в запорно-регулирующей арматуре необходимо знать коэффициент местного сопротивления применяемого устройства (вентиля, задвижки, терморегулятора).Но каталогах производителей запорно-регулирующей арматуры даётся только информация о пропускной способности( Кv= М^3/ч )устройства при разности давлений в 1 Bar. Либо графики падения давления в зависимости от расхода.
Вопрос: Можно ли определить коэффициент местного сопротивления устройства зная его пропускную способность?
Есть ли какая-нибудь зависимость между Кv устройства и Коэффициентом местного сопротивления?
А.В.
а зачем Вам знать этот коэффициент? так для себя или ....? Потери давления на регулирующей арматуре или той же самой запорной
P= (G/Kv) возвести в квадрат = бар (переводите в Па или м.вод.ст) (G расход воды через клапан М^3/ч, Kv пропускная способность М^3/ч).
trofimov-alex79
[quote name='А.В.' date='24.9.2010, 21:43' post='565514']
а зачем Вам знать этот коэффициент? так для себя или ....?

Хотелось бы автоматизировать все основные расчёты. Дело в том, что для удобства расчёта имеется электронная таблица, в которую нужно занести сумму коэффициентов местного сопротивления участка. В результате выдаётся значение потерь напора в Паскалях.

Назовите пожалуйста источник, из которого взято соотношение P= (G/Kv) возвести в квадрат = бар может быть в нём что-нибудь обнаружится. Не хочется увеличивать количество столбцов в моей таблице.
А.В.
Зайдите на сайт компании Данфосс - скачайте каталог "Трубопроводная арматура" - стр 4. Откройте любой каталог Данфосс: Регулирующие клапаны ..., Гидравлические регуляторы ...., там куча примеров подбора с расчетами.
Я думаю как бы Вам не хотелось, но всёравно прийдётся увеличивать количество столбцов.
trofimov-alex79
Большое спасибо за участие! Наверное придётся так и сделать.
arch_artem
trofimov-alex79 - если ещё актуально. Правильно ли выведена формула я не проверял, нет времени.
trofimov-alex79
arch_artem
Конечно актуально! Очень интересно: что это за книга, отрывок которой вы прислали. Оставьте пожалуйста название или ссылку на её местонахождение.
Спасибо!
trofimov-alex79
arch_artem
Произвёл расчёт на примере прямого регулирующего вентиля FAR с Кv 1.5 и диаметром 1/2. Результат- коэффициент местного сопротивления равен 36. Применяя этот коэффициент потери напора в регулирующем вентиле более чем в 2 раза превышают результат расчётов предложенных А.В. .
Нашёл что-то похожее на ваш вариант http://www.kotelna.org.ru/index.php?put=1-1-8-5 .
trofimov-alex79
Пропускная способность вентилей определяется через параметр Kv [м3/ч] – расход через вентиль
при перепаде давления на нем 1 бар. Потери давления на вентиле: Δp=(Q/Kv)2, где [Δp]=бар, [Q]=м3/ч.
Это я нашёл альбоме технических решений продавцов арматуры "FAR"
http://www.logikafar.ru/techninfo.html
Так что, А.В. Вы были правы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.