katun
Помогите разобраться с пожаротушением, т.к. сам не специалист в этой области.
Необходимо запросить ТУ на получения точек подключения к сетям противопожарного водопровода. В проектируемом промышленном здании согласно СНиП 2.04.01-85* табл.2 число струй должно быть 2 с минимальным расходом воды на одну струю 5 л/с. Двумя струями обеспечить тушение невозможно, из-за размеров помещения 36х97 высотой 28м, следовательно устанавливаем больше. Запрашивать необходимый расход как 2х5=10 л/с или 2х(кол-во установленных струй)??? tomato.gif
Sole
А исходя из чего вы утверждаете что 2 струями нельзя?
katun
Рукав пусть 20 м + 20 м высота компактной струи (табл. 3) итого можем захватить только 40 м. Длина помещения 97 м, несчитая что стоит оборудование, которое мешает без проблем растянуть рукав. Может я ошибаюсь?
Алексей ВК
Имеется ввиду что ПК в вашем здании будит стоять (хоть 10 или даже 20) на кажду часть помещения должо охватывать (2 струи) 2 пожарных крана (как бы взаимо заменять).
20 метров длинна рукава - это нормально но 20 метров струя многовато...
Учтите еще если у вас окажется больше 12 ПК вам нужно 2 ввода водопровода и кольцевая сеть.
katun
Так всетаки расчетный расход брать исходя из кол-ва установленных ПК, а не от 2-х?
Hiro Nakamura
Цитата
Так всетаки расчетный расход брать исходя из кол-ва установленных ПК, а не от 2-х?


Нет. Расход брать исходя из того, что у вас в здании установлено допустим 20 ПК, но работает из них во время пожара именно два (то есть 2 струи).
katun
Спасибо за ответ!!!