lde1976
25.10.2010, 18:25
Подрядчик установил в здании приточно-вытяжные машины на контроллерах carel но мы считаем, что они работают неверно, т.е. на зимнем режиме регулирование температуры происходит вкл. и выкл. насоса на одних, на других насос на постоянке а клапан не всегда отрабатывает. на ночь трехходовой клапан закрыт. что приводит к выходу машины в аварию по капилырному термостату. хотим попробовать перепрограммировать под себя, но необходимо расшифровка атомов и макроблогов. понятие как это сделать есть. если кто подскажет буду признателен.
mike-altai
25.10.2010, 19:58
Цитата(lde1976 @ 25.10.2010, 22:25)

...необходимо расшифровка атомов и макроблогов...
Это для EasyTools.
lde1976
25.10.2010, 21:21
а по возможности пример программирования можно привести. схему регулирования в 1tools реализовать удалось, а вот дальше дело встало.
Анатолий1
25.10.2010, 22:58
Цитата(mike-altai @ 25.10.2010, 20:58)

Это для EasyTools.
Где изи, а где карел?
Или где?
mike-altai
27.10.2010, 17:10
Цитата(Анатолий1 @ 26.10.2010, 2:58)

Где изи, а где карел?
Это Вы о чём спросили?
Если что, то в EasyTools программируются контроллеры Carel pCO*
lde1976
28.10.2010, 15:37
перед собой ставлю задачу довести до ума алгоритм работы контроллера. объясню почему. вентмашины работают весь день нормально, но утром когда необходимо их запускать добрая половина оказывается в ошибке по капилярному датчику,т.е. нет циркуляции теплоносителя через теплообменник когда машина выключена. машины установлены на тех.этаже(неотапливаемом). нужно либо дописать или хочу написать по новому алгоритм работы контроллера. трехходовой вентиль либо приоткрыт при выключенной машине, либо открыт вовсе.
coverart
28.10.2010, 18:08
При выключенной машине трехходовой не должен быть открыт(также как и закрыт)! Будет перегрев в приточке, что приводит к высыханию ремней (не говоря об завышенной обратке). Имхо, самое лучшее решение - это в режиме стоянки поддерживать обратку калорифера.
Дерзайте!
rainproof
11.12.2011, 12:13
Цитата(lde1976 @ 25.10.2010, 22:21)

а по возможности пример программирования можно привести. схему регулирования в 1tools реализовать удалось, а вот дальше дело встало.
вам нужно добавить в программу программный блок "дежурный режим поддержания темп.обратного теплоносителя в зимний период". заходите на сайт
http://www.carelguru.info. постараюсь сделать подробный комментарий стандартного решения.