Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчетные параметры воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Серега ППМ
Добрый день, уважаемые коллеги!!!
Задался таким вопросом...

В СНиПе 2.04.05-91 (он отменен, но тем не менее многие коллеги им пользуются, выбирая расчетные параметры воздуха) расчетные параметры воздуха
Параметры А: Температура 20,6 Интальпия 48,1
Параметры Б: Температура 24,8 Интальпия 51,5 => относительная влажность воздуха 54%

В СНиПе 23-01-99 строительная климотология (я лично пользуюсь данным СНиПом)
Параметры А: Температура 20,5
Параметры Б: Температура 24,6
Если посмотреть на и-д диаграмму, при относительной влажности воздуха 60% (72%) интальпия указанная в СНиПе ОВК никак не поллучется...

Вопрос, какие расчетные параметры воздуха в летнее и зимнее время по параметрам А и по параметрам Б
-температура
-интальпия
-относительная влажность воздуха
-абсолютная влажность воздуха
-скорость ветра

Не сочтите за труд, если кто-то может заполнить данную табличку, сославшись на достоверный источник, заполните пожалуйста...
Я думаю многим данная информация пригодится, т.к. в одном проекте одна информация, у другого проектировщика другая, у меня третья, кому верить?
Интересно, у экспертизы вопросов не возникает?
Иванов В.А.
Цитата(Серега ППМ @ 26.10.2010, 9:40) *
В СНиПе 23-01-99 строительная климотология (я лично пользуюсь данным СНиПом)
Параметры А: Температура 20,5
Параметры Б: Температура 24,6
Если посмотреть на и-д диаграмму, при относительной влажности воздуха 60% (72%) интальпия указанная в СНиПе ОВК никак не поллучется...


А почему Вы в тёплый период берёте по и-д диаграмме?
Энтальпию для параметров А берите с рисунка 5*.
Энтальпию для параметров Б берите с рисунка 6*.
Получатся данные близкие к СНиП 2.04.05

Остальные параметры берите уже с и-д диаграммы.
Серега ППМ
Потому что в СНипе строительная климотология есть температура и относительная влажность, отсюда по и-д диаграмме находим интальпию и т.д.
Иванов В.А.
Цитата(Серега ППМ @ 26.10.2010, 10:58) *
Потому что в СНипе строительная климотология есть температура и относительная влажность, отсюда по и-д диаграмме находим интальпию и т.д.


В СНиПе 23-01-99* "Строительная климатология"
есть Таблица 6* в которой указано, что для тёплого периода
Энтальпию для параметров А берите с рисунка 5*,
Энтальпию для параметров Б берите с рисунка 6*.
Серега ППМ
Спасибо!!!
Я пользовался не обновленным СНиПом (без звездочки), табл 6., рис 5 и 6 там отсутствуют.
Получается в теплый период удельная энтальпия
По параметрам А - 43,6 кДж/кг
По параметрам Б - 48,4 кДж/кг
Температура известна отсюда можно найти все не достающие параметры!!!
Огромное спасибо!!!
Иванов В.А.
Цитата(Серега ППМ @ 26.10.2010, 14:53) *
Получается в теплый период удельная энтальпия
По параметрам А - 43,6 кДж/кг
По параметрам Б - 48,4 кДж/кг


Вообще-то по рисункам надо интерполировать:
По параметрам А - 47,6 кДж/кг
По параметрам Б - 51,2 кДж/кг

что всё-таки ближе к СНиП 2.04.05
Серега ППМ
да, действительно вторую цифру как-то незаметил)))

В табл 6* столбец 5 и 8 - скорость ветра в холодный период определить по таблице 1, графе 19, но не менее 1 м/с, для Санкт-Петербурга дефис...
Это значит что к расчетам в холодный период принимать 1 м/с (По снипу 23-01-99 (без *) скорость ветра равна 4,2 м/с)?
А в летний период вообще скорость ветра равна 0.
Иванов В.А.
Значит так по нормам.
Но я беру (если прочерк) обычно последние указанные нормативные скорости (из старых СНиПов).
Серега ППМ
Получается вот так...
Иванов В.А.
Похоже...
Вот что пишет по поводу выбора параметров наружного климата
профессор Кувшинов Ю.Я. в книге
Теоретические основы обеспечения микроклимата помещения, 2007

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.