Полная версия этой страницы:
Расчетные параметры воздуха
Серега ППМ
26.10.2010, 8:40
Добрый день, уважаемые коллеги!!!
Задался таким вопросом...
В СНиПе 2.04.05-91 (он отменен, но тем не менее многие коллеги им пользуются, выбирая расчетные параметры воздуха) расчетные параметры воздуха
Параметры А: Температура 20,6 Интальпия 48,1
Параметры Б: Температура 24,8 Интальпия 51,5 => относительная влажность воздуха 54%
В СНиПе 23-01-99 строительная климотология (я лично пользуюсь данным СНиПом)
Параметры А: Температура 20,5
Параметры Б: Температура 24,6
Если посмотреть на и-д диаграмму, при относительной влажности воздуха 60% (72%) интальпия указанная в СНиПе ОВК никак не поллучется...
Вопрос, какие расчетные параметры воздуха в летнее и зимнее время по параметрам А и по параметрам Б
-температура
-интальпия
-относительная влажность воздуха
-абсолютная влажность воздуха
-скорость ветра
Не сочтите за труд, если кто-то может заполнить данную табличку, сославшись на достоверный источник, заполните пожалуйста...
Я думаю многим данная информация пригодится, т.к. в одном проекте одна информация, у другого проектировщика другая, у меня третья, кому верить?
Интересно, у экспертизы вопросов не возникает?
Иванов В.А.
26.10.2010, 8:48
Цитата(Серега ППМ @ 26.10.2010, 9:40)

В СНиПе 23-01-99 строительная климотология (я лично пользуюсь данным СНиПом)
Параметры А: Температура 20,5
Параметры Б: Температура 24,6
Если посмотреть на и-д диаграмму, при относительной влажности воздуха 60% (72%) интальпия указанная в СНиПе ОВК никак не поллучется...
А почему Вы в тёплый период берёте по и-д диаграмме?
Энтальпию для параметров А берите с рисунка 5*.
Энтальпию для параметров Б берите с рисунка 6*.
Получатся данные близкие к СНиП 2.04.05
Остальные параметры берите уже с и-д диаграммы.
Серега ППМ
26.10.2010, 9:58
Потому что в СНипе строительная климотология есть температура и относительная влажность, отсюда по и-д диаграмме находим интальпию и т.д.
Иванов В.А.
26.10.2010, 11:51
Цитата(Серега ППМ @ 26.10.2010, 10:58)

Потому что в СНипе строительная климотология есть температура и относительная влажность, отсюда по и-д диаграмме находим интальпию и т.д.
В СНиПе 23-01-99* "Строительная климатология"
есть Таблица 6* в которой указано, что для тёплого периода
Энтальпию для параметров А берите с рисунка 5*,
Энтальпию для параметров Б берите с рисунка 6*.
Серега ППМ
26.10.2010, 13:53
Спасибо!!!
Я пользовался не обновленным СНиПом (без звездочки), табл 6., рис 5 и 6 там отсутствуют.
Получается в теплый период удельная энтальпия
По параметрам А - 43,6 кДж/кг
По параметрам Б - 48,4 кДж/кг
Температура известна отсюда можно найти все не достающие параметры!!!
Огромное спасибо!!!
Иванов В.А.
26.10.2010, 15:40
Цитата(Серега ППМ @ 26.10.2010, 14:53)

Получается в теплый период удельная энтальпия
По параметрам А - 43,6 кДж/кг
По параметрам Б - 48,4 кДж/кг
Вообще-то по рисункам надо интерполировать:
По параметрам А - 47,6 кДж/кг
По параметрам Б - 51,2 кДж/кг
что всё-таки ближе к СНиП 2.04.05
Серега ППМ
27.10.2010, 14:43
да, действительно вторую цифру как-то незаметил)))
В табл 6* столбец 5 и 8 - скорость ветра в холодный период определить по таблице 1, графе 19, но не менее 1 м/с, для Санкт-Петербурга дефис...
Это значит что к расчетам в холодный период принимать 1 м/с (По снипу 23-01-99 (без *) скорость ветра равна 4,2 м/с)?
А в летний период вообще скорость ветра равна 0.
Иванов В.А.
27.10.2010, 16:17
Значит так по нормам.
Но я беру (если прочерк) обычно последние указанные нормативные скорости (из старых СНиПов).
Серега ППМ
27.10.2010, 16:48
Получается вот так...
Иванов В.А.
27.10.2010, 19:02
Похоже...
Вот что пишет по поводу выбора параметров наружного климата
профессор Кувшинов Ю.Я. в книге
Теоретические основы обеспечения микроклимата помещения, 2007
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.