Проектируем ТЗК (топливо заправочный комплекс), возникли разногласия с временем восстановления пожарного объема, а именно:
- по СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения":
2.25. Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более:
24 ч - в населенных пунктах и на промышленных предприятиях с помещениями по пожарной опасности категорий А, Б, В;
36 ч - на промышленных предприятиях с помещениями по пожарной опасности категорий Г и Д;
72 ч - в сельских населенных пунктах и на сельскохозяйственных предприятиях.

- по СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы":
8.17. Время восстановления неприкосновенного запаса воды в противопожарных емкостях (после пожара) не должно превышать 96 ч.

С одной стороны имеются здания всех категорий опасности, а с другой стороны СНиП "Склады нефти и ..." нам ближе подходит, вопрос кому доверять и руководствоваться mellow.gif
Проект пойдет на гос. экспертизу...
Sindarkon
Я думаю, что экспертиза откроет СП 8.13130.2009 и прочитает там в пункте 6.4 то же самое, что и в СНиП 2.04.02. И СНиП 2.11.03 Вам тут уже не поможет.
Vict
доверять и руководствоваться тому действующему доку, в котором жестче требования.
Опять же посмотрите в снипах на область применения..
Опять же посмотрите СП по пожарке, т.к. они "повыше" будут...