Nastulban
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, где можно скачать техническую документацию на FDC100VN
Дело в том, что установили, запустили, а толком отстроить не можем, пульт сложный и без инструкции ни разобраться ни тем более отстроить не получается. Заранее очень признательна!!!
Анастасия.
airwave
http://ifolder.ru/20005336
Nastulban
Добрый день!!! Огромное Вам с пасибо, что вы откликнулись на мою просьбу, но я хотела бы Вас попросить ещё скинуть ссылочку, если конечно она есть подробно по настройкам пульта данной модельки и если возможно на русском языке. Дело в том, что у нас небыло инструкции, и мы понатыкали что попало, сейчас вылазит ошибка Е40, но нам хотелось бы залесть опять в него и привести значения к необходимым для нормальной работы, а там их столько, что можно ногу сломать. А второй, точно такой же кондиционер, вообще ведёт себя странно, вроде работает все нормально, охлаждает, а потом через некоторое время отключается полностью и пока не нажмёшь вкл., молчит. Что это может быть и как с этим бороться?
airwave
C пульта ничего нельзя сделать так, чтобы MHI останавливался по ошибке.
E40 - стр.305
К проблемам могут привести только настройки с помощью dip переключателей, но тогда и коды ошибок будут соответствующие.
Вы из какого города?
Nastulban
ОМСК
airwave
По E40 читайте сервис мануал. Это реле высокого давления. Могли банально перезаправить кондиционер. Надо вешать Testo и наблюдать за работой.
По поводу отключения пульта. Необходима дополнительная информация. Сколько внутренних блоков на одном наружном, не подключен ли проводной пульт параллельно с инфракрасным приемником для беспроводного пульта и т.п.
Nastulban
Два кондиционера. Наружка одна и внутренний один. т.е. получается две наружки и два внутренних блока и самое интересное, что и тот и тот кондиционер отключается. Только у одного ещё ошибка Е40 и никак её не стереть. По ошибке газ стравили, вроде нормально, но ошибка в меню остаётся со всеми параметрами и также как и первый кондюк отключается сам по себе и гаснет дисплей пульта, как будто их ктото выключает
Nastulban
ау!!!! помогите кто знает что это и как с этим бороться?
***Костя***
Цитата(Nastulban @ 3.11.2010, 12:51) *
ау!!!! помогите кто знает что это и как с этим бороться?


Обратитесь к поставщикам оборудования! Лучше них никто не поможет. Компания "Биоконд" - официальный дистрибьютор MHI на территории РФ.

Удачи!
airwave
Другого варианта нет.
Чтобы решить проблему, нужен квалифицированный спец на объекте.
Нажатием кнопок пульта там ошибки не сбрасываются.
Открою страшную тайну MHI, если причина ошибки устранена, то с пульта она сбрасывается снятием питания.
rolleyes.gif
MAPAT
На рисунках даны выжимки из сервисных мануалов и инструкций по эксплуатации сплит систем Mitsubishi Heavy
Может быть кому-то будет полезным.

Основные неисправности сплит систем, карта ошибок. Диагностика

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
airwave
Спасибо камрад!
Что бы мы без тебя делали rolleyes.gif
timur6369
Добрый день форумчане!
Дело значит такое:
Кондиционер митсубиси хэви, инверторный, стоит в серверной, без зимнего комплекта newconfus.gif
Включаем - работает 5 мин, компрессор разгоняется, берет нагрузку 2,4 А (из 5А рабочего тока) в течение 5 минут. И тут внезапный челщок и компрессор вырубает до полного 0!!!. Ошибка не загорается. Минут через 5 опять включается компрессор и так же разгоняется наполовину и вырубает. через продолжительное время (1-2 дня) загорается ошибка:
1. Недостаточно фреона
2. Рабочий клапан закрыт
3. Ошибка датчика 1го теплообменника

Если измерить давление во время остановки: 0,9 МПа (9 Бар)
Во время работы компрессор инвернторный держит температуру кипения 0-5 градусов

HELP
HELP
HELP

в чем может быть причина. кондиционер SRK50JZ-S
SSA
Незачем плодить темы, и так, если кто захочет - ответит.
Вам мало того, что сообщает кондиционер или Вы считаете, что на форуме собрались исключительно чумаки и кашпировские, которые мечат по фото?

Не знаете, как - вызовите тех, кто знает. Город - Дефолт-сити? biggrin.gif
DDAVID
Цитата(timur6369 @ 29.4.2014, 12:44) *
давление во время остановки: 0,9 МПа (9 Бар)


http://youtu.be/ZlxJ0jtSF1Y

ПС
Как вставлять видео???