  Такая сетуация насос берет воду из котла,выход с котла диаметр 300 идет на сетевой насос,а с сетевого 159диаметр.Подпитка идет на обратке при нагреве наченает давить  в подпитку с обратки  горячая  вода.Может ли это быть из за малого диаметра трубы из сетевого насоса?
 
 
 
 
  Сетевой на подаче?
Хотите анализ, выложите схему...
 
 
 
 
  да сетевой на подаче  из котла в трассу
 
 
 
  испытатель
  1.11.2010, 21:45
  
 
  Вы давление на подпитке сначала измерьте (зкрыв ее), а потом сравните с давлением на обратке. Естественно сократив утечки из контура до минимума. А потом, я подозреваю, у Вас вопрос сам собой отпадет. При большой производительности циркуляции и относительно высоком сопротивлении котла (и низком давлении подпитки) - это может быть. Клапан обратный нужно ставить, как "технические библии учат".
 
 
   