Цитата(divasko @ 10.6.2011, 11:28)

Извините, букву пропустил, Dynameters. DMTFH 12NN
Ага, нашел. 100 тыс., Китай, поставки со склада в Москве, погрешность 1% (?). Предложений довольно много, в отличие от StreamLux SLS-700P. Отзывов не нашел. Вот, кстати,
обсуждение
Цитата(tpa2009 @ 10.6.2011, 12:10)

Ага, нашел. 100 тыс., Китай, поставки со склада в Москве, погрешность 1% (?). Предложений довольно много, в отличие от StreamLux SLS-700P. Отзывов не нашел. Вот, кстати,
обсуждениеЧего-то ссылка не работает. Или только у меня?
teploman
10.6.2011, 11:12
Цитата(divasko @ 10.6.2011, 11:04)

На одном из сайтов попадалась рекомендация - использовать для portaflow220 в качестве накопителя testo 175-S2.
Этот расходомер имеет токовый выход 4-20мА, следовательно, любой регистратор, который это может делать.
Представитель в России (Энерготест) так же предлагает накопитель
Squirrel 2010. С помощь него можно сделать простейший теплосчетчик.
Цитата(gedeon @ 31.5.2011, 22:30)

Давно смотрю на этот прибор. Больше всего смущает, что он китайский и срок поставки - около 50дней (но это по сравнению с первым - мелочи). Нет ли у вас опыта его практического использования?
Именно им я не работал, но наши партнеры ООО Аква-тэк СП его активно используют и хвалят, этим людям я доверяю - это единственная в РФ компания которая оказывает весь спектр услуг по воде и стокам, делают балансы целых городов... , сегодня оплатили счет, по поводу сроков поставки 1-2 недели. По поводу того что он китайский - ну и что? Есть гарантия, внесен в в Гос. реестр.... окупится в 3 раза быстрее чем портафло. Я кстати портафло 300 работал - не скажу что плохой, скорее капризный, очень чувствителен к качеству трубы, старые трубы 50/50 пробивает а по характеристикам уступает стримлюксу. Кто то вот пользуется взлетами и днепрами - так это ваще полное Г*
Накопитель или логгер Xi-Log с sms передачей, аналоговый + цифровой вход, батарея на 5 лет, произв. Англия. Цепляется на любой водомер с импульсным выходом
Цитата(gedeon @ 10.6.2011, 12:19)

Чего-то ссылка не работает. Или только у меня?
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t11908.htmlЦитата(WVXIW @ 10.6.2011, 17:21)

сегодня оплатили счет, по поводу сроков поставки 1-2 недели.
Отпишитесь, пожалуйста, как первое впечатление будет, и потом, с опытом эксплуатации.
Спасибо за ссылку.
Интересно, эти приборчики хоть кто-нибудь, хоть разок купил?
Del Sanches
8.7.2011, 12:22
Здравствуйте. Наша компания более 15 лет на рынке КИП и метрологического оборудования. Так же мы комплектуем портфель энергоаудитора практически в полном объёме. Всё оборудование сертефицировано. кроме того мы проводим лекции по энергоаудиту. Помогаем подобрать необходимое оборудование. Если есть заинтересованность пишите.
zabexpert
8.7.2011, 14:38
Цитата(Del Sanches @ 8.7.2011, 12:22)

Если есть заинтересованность пишите.
Уважаемый! Тута форум, а не лохотрон.
Замена АД5. В случае большого колличества объектов как вариант можно поступить так. Вешаем многотарифный счетчик, например меркурий, скачиваем бесплатный софт с сайта производителя (конфигуратор). С помощью оптопары или иных вариантов "сливаем" сохраненную инфу со счетчика в комп и в экселе обробатываем.
По регламенту, счетчики накапливают 3-х месячный профиль.
Цитата(катаев @ 12.7.2011, 12:32)

Так что, чем меньше комплектов для аудита - тем чище руки.
Я, по вам, уже начинал скучать.

Давненько не появлялись.
Цитата(катаев @ 12.7.2011, 18:57)

Ученых энергоаудиторов по Уралу искал
Я там тоже искал............ зря время потратил.
Цитата(Timur63 @ 12.7.2011, 11:40)

Замена АД5. В случае большого колличества объектов как вариант можно поступить так. Вешаем многотарифный счетчик...
Или вариант - регистратор качества напряжения для однофазной сети
Fluke VR1710. Конечно, дороже, 30 т.р.
Superrior
2.8.2011, 11:45
Ребят кто что посоветует по измерителям тепловой энергии?
zabexpert
12.8.2011, 1:54
Начал заниматься вопросами определения толщины отложений внутри труб не разрезая их. Так вот выходит, что ни один толщиномер не может делать подобную задачу. Может кто сталкивался с иными методами?
kvm_auditor
12.8.2011, 6:04
Цитата(zabexpert @ 12.8.2011, 3:54)

Начал заниматься вопросами определения толщины отложений внутри труб не разрезая их. Так вот выходит, что ни один толщиномер не может делать подобную задачу. Может кто сталкивался с иными методами?
Иными это как? По моему кроме как ультразвукового метода иного не дано?
томография, но это уже дороговато
kvm_auditor
12.8.2011, 8:28
Цитата(teploman @ 12.8.2011, 10:23)

томография, но это уже дороговато
Вот и я про тоже!

Хотя томограф тоже на ультразвуке основан?
Цитата(zabexpert @ 12.8.2011, 2:54)

Начал заниматься вопросами определения толщины отложений внутри труб не разрезая их. Так вот выходит, что ни один толщиномер не может делать подобную задачу. Может кто сталкивался с иными методами?
Еще лет пять назад пришли к такому же выводу. Приборы определяют тольщину стенки трубы, но не величину отложений на них. В итоге в сложных жалобах даем команду делать вырезки и отправлять их на экспертизу.
zabexpert
12.8.2011, 13:46
Цитата(burokrat @ 12.8.2011, 9:06)

Еще лет пять назад пришли к такому же выводу. Приборы определяют тольщину стенки трубы, но не величину отложений на них. В итоге в сложных жалобах даем команду делать вырезки и отправлять их на экспертизу.
Один старожил-спец сказал, что лет 20 назад была выставка и на ней демонстрировали мини-рентгенаппарат именно в условиях, когда он лично видел солевые отложения в трубе. Сейчас пытаюсь выйти на этих разработчиков через весь имеющийся ресурс.Помагайте.
zabexpert
17.8.2011, 7:37
Друзья мои!
STREAMLUX-SLS-700P
Подскажите, кто знает, что надо сделать, чтобы компьютер его увидел?
kvm_auditor
17.8.2011, 7:45
Цитата(zabexpert @ 12.8.2011, 15:46)

мини-рентгенаппарат.
Вот
тут что-то подобное есть.
Стоимость аппаратов впечатляет. Прибавьте еще стоимость расходных материалов (пленка, реактивы, проявочное оборудование...). ИМХО для разовых замеров накладно получается.
zabexpert
17.8.2011, 9:09
Цитата(kvm_home @ 17.8.2011, 8:45)

Вот
тут что-то подобное есть.
Связался с ними..инженеры работают над моим вопросом. Похоже, что и рентген тут не поможет. Вся надежда на толщиномер с наворотами под данную задачу (определение отложений)
Alexduzer
8.9.2011, 13:47
Доброго времени суток. Прошу совета по приборному парку. Достаточно ли для обследования жилых домов и офисных зданий следующих приборов:
1. Расходомер PortaFlow 220B
2. Тепловизор NekF30 или лучше testo 876
3. Анализатор кол-ва и кач-ва fluke 43B
Дело в том, что наша компания только зарождается. Сейчас мои коллеги проходят обучение и мы формируем приборный парк (бюджет пока 600 тыс.руб) для вступления в СРО. Большая просьба помочь с выбором приборов. Этого для начала достаточно? Программное обеспечение какое посоветуете?
Цитата(Alexduzer @ 8.9.2011, 14:47)

Дело в том, что наша компания только зарождается. Сейчас мои коллеги проходят обучение и мы формируем приборный парк (бюджет пока 600 тыс.руб) для вступления в СРО. Большая просьба помочь с выбором приборов. Этого для начала достаточно? Программное обеспечение какое посоветуете?
Не по теме. Мысли в слух. Кто то все еще в энергоаутит подается. Эра легких денег проходит, начинается эра геммороя.
Этого достаточно. Нужно конечно еще пару приборов. Каких, вы определитесь когда решите что хотите измерять. Если ребята действительно проходят обучение, то там все объяснят и покажут. А так, читайте форум. Тут все обсуждалось и все разжовывалось.
А Fluke 435 пользовался кто-нибудь? чем он лучше или хуже других анализаторов качества?
slr-maklaren
17.3.2012, 8:39
Привет всем)Хотелось бы узнать мнение специалистов по поводу выбора оборудования.Какие достоинства и недостатки с практической стороны у приборов Энергомонитора 3.3 и Circutora AR-5.З?Что выбрать?
kaifsheg
18.3.2012, 19:20
Берите русский. Да будет счастье. Может и топорная работа но зато будет всё понятно.А со временем поймёте, что у АR5 много лишнего.
Я к примеру взял японца. Неделю грохнул, чтобы сопоставить все их формулы расчёта с нашим ГОСТ и разобраться в их обозначениях. Прибор офигенный конечно, однако следующий будет Русский.
Кто-нить слышал про расходомер ултразвуковой накладной KROHNE UFM 610P?
Цитата(Алишер73 @ 25.12.2010, 15:36)

Добрый день , подскажите какой лучше выбрать анализатор качества электроэнергии, и так-ли он необходим?
Заранее благодарен.
Уже несколько лет работаю сотрудником ИЛ КЭ работать довелось с разными приборами (почему могу обьяснить у нас предприятие небольшое и шеф дружит со многими людьми , поэтому гас временами на подряд берут ,ну или в аренду кому как угодно и там работаешь на оборудовании ген.подрядчика) по поводу приборов могу сказать следующее:
1) ЭРИС - КЭ (02 например ну там поглядите какую вам лучше модификацию) приборчик интересный имеет один большой плюс в нем можно в программном обеспечении поменять уставки, что помогает когда измерения делаются в сети в тех точках какие хочет заказчик(ну чаще все в проблематичных),короче кто знает поймет,но так же имеет куча недостатков как например частенько глючит ПО и его приходится перешивать, токовые клещи очень сильно начинают врать при нагрузке близкой к холостому ходу, ну и плюс токовые клещи поставляются всего 1 размера и на 160 А,что почти всегда неудобно с точки зрения что например клещи на 1000 А внутренним диаметром 52 мм как например на Ресурсе можно непосредственно на шину накинуть, а эти страшно.Стоимость порядка 140 тыс.руб.ПО правда у этого приборчика для аудиторов наверно самое лучшее там можно сходу отчеты сделать и по ним анализ вести.
2)Парма - ущербный прибор там их 2 разновидности один токи не меряет,второй в ряд Фурье не раскладывает стоит примерно 170тыс.руб.
3)Прорыв КЭ - простите за выражение это не прибор это хрень редкостная....стоит 60 тысяч (кого интересует почему напишите я в личку отвечу тут ругаться не хочу)
4)Ресурс (например UF2M) отличнй приборчик немного дубовый и мануал у него написан через попу,но надо дать скидку писали наши ребята=) так что если посидеть попыхтеть все понятно станет, по функционалу он превосходен клещей можно на заказ каких хочешь купить сам по себе неприхотлив работает даже при сильных морозах пытали при - 40 нормально все , в отличии от ЭРИСА у того дисплей мерзнет а подогрева не предусмотрено ,но тут изобретательность помогает=)правда по немного слабовато , но там есть экспорт в эксель мы в экселе шаблон сваяли за пару месяцев сейчас радуемся. Стоит примерно 180 тысяч,но фул комплект подороже будет.
5)Пробовали работать с иностранными но там точно все не помню особо как то не приглянулись ну кроме Лем нормы тот просто хорош собой,но врядли такой кому то нужен и по денежкам и вообще=)
Если кому то будет полезно,то буду рад,если что то непонятно пишите подскажу.
добрый день. Нашему подразделению поручено освоить энергоаудит. Сейчас мы занимаемся пусконаладочными работами электрооборудования. Хотел спросить какой минимальный набор приборов нужен для начала. выслушаю все предложения. Основное направление энергоаудита будет производится элекроустановок и ТВС.
kvm_auditor
28.4.2012, 7:31
bars233
А почитать для начала темку с первой странички? Финансы какие?
Цитата(kvm_auditor @ 28.4.2012, 7:31)

bars233
А почитать для начала темку с первой странички? Финансы какие?
тему читал много чего полезного уже выяснил . лимит 1млн. мне бы главное спиок приборов а по моделям я нарою)) хотя от рекомендаций не откажусь. И еще по приборам обязательно они должны быть сертефецированы или нет.
Лучше чтобы были в гос реестре ищмер приборов и с поверкойю А то вдруг кто то спросит а у вас непонятно что...
kvm_auditor
28.4.2012, 9:56
Цитата(bars233 @ 28.4.2012, 10:16)

Хотел спросить какой минимальный набор приборов нужен для начала. выслушаю все предложения. Основное направление энергоаудита будет производится элекроустановок и ТВС.
- Измеритель качества электроэнергии
- Ультразвуковой расходомер жидкости+толщиномер
- Бесконтактный инфракрасный термометр (пирометр) с диапазоном измерения от 0 до 600°C
- Набор термометров с различными датчиками: воздушными, погружными (жидкостными), поверхностными)
- Люксметр
- Анемометр
- Гигрометр
- Тепловизор
Цитата(kvm_auditor @ 28.4.2012, 9:56)

- Измеритель качества электроэнергии
- Ультразвуковой расходомер жидкости+толщиномер
- Бесконтактный инфракрасный термометр (пирометр) с диапазоном измерения от 0 до 600°C
- Набор термометров с различными датчиками: воздушными, погружными (жидкостными), поверхностными)
- Люксметр
- Анемометр
- Гигрометр
- Тепловизор
спасибо почти все что думал назвали. будем теперь искать опред модели. надеюсь уложусь в 1 млн . И как я понял 80% всех затрат займут расходомер и тепловизор .
kaifsheg
30.4.2012, 20:55
Тепловизор тесто 875-1 стоит 100 тыс.
Расходомер Акрон 01 стоит до 100 тыс.
анализатор тоже реально купить до 130 тыс.
Остальное мелочь.
Для начала пойдёт. Дальше будете жирком обрастать - купите более модные АR5, PortaFlow и т.п. чудеса...
Ребята, подскажите пожалуйста, почему все так хвалят AR-5, я начал работу на Метреле 2592, намного удобнее и в плане исполнения корпуса и клещей. А про ПО вообще молчу на AR-5-ом жутко неудобно и не наглядно, я понимаю что это дело вкуса, но может кто нибудь адекватно оценить разницу между ними ? Кстати метрел дешевле тысяч на 20.
Цитата(Mihasi @ 2.5.2012, 9:33)

Ребята, подскажите пожалуйста, почему все так хвалят AR-5.
У меня Метрел 2492 и за глаза хватает. просто AR 5 (мое личное мнение) в свое время этот прибор являл собою эталон.
вот составили заявку на приборы что можете сказать по этому списку?
Тепловизор Flir Е60
Пирометр OPTRIS MS Pro
Анализатор качества эл. Энергии АR-5L
Расходомер Portaflow 330
Газоанализатор Testo 330-2LL
Люксометр Testo 540
Термоанемометр Testo 425
Термогигрометр ТГЦ-МГ4
Может что то не хватает или какой нибудь прибор себя плохо зарекомендовал
kvm_auditor
3.5.2012, 8:46
Толщиномер? Я бы выбрал люксметр совмещенный с пульсметром.
Цитата(kvm_auditor @ 3.5.2012, 8:46)

Толщиномер? Я бы выбрал люксметр совмещенный с пульсметром.
ну пока не вижу необходимости в толщиномере область применения очень узкая. а вот про люксометр подумаю спасибо может марку назовете ??
kvm_auditor
3.5.2012, 10:26
Цитата(bars233 @ 3.5.2012, 12:51)

ну пока не вижу необходимости в толщиномере область применения очень узкая
Ну насколько мне известно для работы с расходомером нужно вводить толщину трубы. Без ультразвукового толщиномера это практически не возможно.
Цитата(bars233 @ 3.5.2012, 12:51)

а вот про люксометр подумаю спасибо может марку назовете ??
Мы взяли советский пульсметр+люксметр "ТКА-ПКМ"(08).
Да и еще дальномер, что бы с рулеткой не бегать.
Цитата(kvm_auditor @ 3.5.2012, 10:26)

Ну насколько мне известно для работы с расходомером нужно вводить толщину трубы. Без ультразвукового толщиномера это практически не возможно.
Мы взяли советский пульсметр+люксметр "ТКА-ПКМ"(08).
Да и еще дальномер, что бы с рулеткой не бегать.
спасибо за инфу ) будем думать а на счет дальномера точно не выйдет пока будем с рулеткой бегать )))) мне бы эти приборы защитить для закупки
Удивительно. АR5 выйдет защитить а дальномер нет?
Комплект нормальный. Хорошо когда кто то деньги даёт.....
Цитата(bars233 @ 3.5.2012, 8:06)

вот составили заявку на приборы что можете сказать по этому списку?
Тепловизор Flir Е60
Пирометр OPTRIS MS Pro
Анализатор качества эл. Энергии АR-5L
Расходомер Portaflow 330
Газоанализатор Testo 330-2LL
Люксометр Testo 540
Термоанемометр Testo 425
Термогигрометр ТГЦ-МГ4
Может что то не хватает или какой нибудь прибор себя плохо зарекомендовал
Если будете брать газоанализатор, то подумайте о поиске специалиста хорошего, чтобы можно было применять этот прибор.
AR5 - на мой взгляд не лучший вариант. Уже устарел и стоит дорого. Посмотрите Метрел или C.A 8335 QUALISTAR PLUS или С.А8332 и С.А8334 или HIOKI. Я выбрал HIOKI. Это японец. Очень удобный, надёжный. Всё понятно и доступно. Плюс к каждому анализатору нужны клещи токовые (хотябы 100 и 1000 А) чтобы на шины с три палльца толщиной налазили...
Нет у вас в списке контактоного термометра - хороший ТехноАС TK5.06. Если есть деньги то можно всякие зонды купить к нему....
Так же мне сильно в работе не хватает логгеров температуры (очень часто нужно для косвенного измерения параметров к примеру время включения/отключения освещения или холодильника-кондиционера, вентиляции и т.п.). Есть удобные логгеры E-Clerk USB Производит Рэлсиб - Новосибирск. Стоит около 3500 руб. Размером как флэшка память 40000 значений температуры и 40000 значений влажности. Таких нужно штук пять...
Лазерный дальномер можете обосновать как работа в паре с пирометром. Не секрет, что пирометр имеет угол визирования, а диаметр круга измерения зависит от расстояния. Вот рулетка как бы и нужна, чтобы точно расстояние замерить до точни измерения...
Цитата(kaifsheg @ 3.5.2012, 11:05)

Удивительно. АR5 выйдет защитить а дальномер нет?
Комплект нормальный. Хорошо когда кто то деньги даёт.....
АR-5 легче защитить т.к наш отдел занимается ПНР электрооборудования а прибор можно и в наладке применить хотя проку там от него никакого. Выбрал его потому что работал уже с ним. грубоват туповат но простой и надежный )).
Цитата(kaifsheg @ 3.5.2012, 11:25)

Нет у вас в списке контактоного термометра - хороший ТехноАС TK5.06. Если есть деньги то можно всякие зонды купить к нему....
может мне термогигрометр ТГЦ-МГ4 заменить на ТехноАС TK5.06 с доп зондами. в нем есть почти все что нужно. только я как понял суточные замеры он не делает.
Наше предприятие начинает заниматься энергоаудитом. Стал вопрос о выделении средств на приобретение оборудования. Почитал форум - везде указывается анализатор качества электроэнергии. Теперь вопрос: если предприятие на начальном этапе будет заниматься исключительно объектами ЖКХ, необходим ли анализатор? Насколько я понимаю, данный прибор необходим и крайне полезен на пром.объектах, будет ли он нужен нам?
Прибор не из дешевых и, может быть, есть смысл под конкретные задачи просто-напросто брать его в аренду, а потом уже, когда мяском обрастем, приобрести и свой?
Оговорюсь сразу, речь идет об Украине. Так вот в Положении №27 нашего министерства есть четкий перечень приборов, которым должно обладать предприятие-энергоаудитор. Цитирую:
"1. У теплотехнічному устаткуванні та в будівництві:
(В теплотехническом оборудовании и в строительстве)
- Газоаналізатор або інше обладнання, що дає можливість
аналізувати повноту згоряння палива, а також шкідливі викиди до
навколишнього середовища.
- Набір термометрів (також рекомендується мати безконтактні
термометри, та (або) тепловізор).
- Манометри.
- Трубка Піто.
- Витратомір рідин та газів (рекомендовано).
- Секундомір."
Как видите, ни слова о анализаторе качества эл.энергии. Приказ, правда, старый, 99 года, но на сайте ДЕРЖЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ (орган, который выдает свидетельство энергоаудиторов) висит именно этот документ, как действующий нормативный.
Цитата(bars233 @ 4.5.2012, 6:54)

может мне термогигрометр ТГЦ-МГ4 заменить на ТехноАС TK5.06 с доп зондами. в нем есть почти все что нужно. только я как понял суточные замеры он не делает.
Суточные не делает. Это делает логгер про который я писал. Зато ТК5 надёжный аппарат. Плюс если ставите зонд влажности, он стразу и температуру воздуха и точку росы выдаёт. И зондов потом разных можно брать хоть до 2000 градусов...
Вешь мне Нравится
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.