sir_igor
Уважаемые коллеги! Сталкивался ли кто-нибудь с вентиляцией помещений для размещения установок обеззараживания воды гипохлоритом натрия? Через поиск ничего не нашёл.
В нормативной документации нашёл по этой теме только следующее: согласно СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" в помещениях для приготовления гипохлорита требуется 6-кратный воздухообмен, в ДБН "Спортивные сооружения" -- 2-кратный.
Согласно описанию современных установок, при их работе отсутствует выделение свободного хлора. Внутри корпуса элетролизера выделяется водород, который по трубам отводится за пределы здания.
На что ориентироваться при проектировании вентиляции? Есть ли вероятность аварийного попадания водорода вовнутрь помещения?
BUFF
Цитата(sir_igor @ 13.11.2010, 13:16) *
Есть ли вероятность аварийного попадания водорода вовнутрь помещения?

Кхе..кхе... На этот вопрос Вы должны ответить, а не левые пассажиры на форуме. И определить категорию помещения НПБ (соответствующий для Украины, судя по ДБН) Вам в помощь.
sir_igor
Согласен. Естественно, окончательно определяться и решать нам. Вопрос в другом: встречал ли кто-нибудь где-то требования по вентиляции для таких помещений? На какой норматив всё-же ориентироваться?
ivan-l-ing
Есть опыт - вентиляция тех помещения детского оздоровительного бассейна. Гипохлорид натрия (жидкий хлор) использовался как реагент автоматической станции дезинфекции (в канистрах эта шляпа уже с водой разбавлена и в чистом виде ее в помещении нет), подавался из закрытой канистры насосной группой в нагнетательный трубопровод перед форсунками по сигналам датчиков. Если у вас он в чистом виде и происходит его смешение с водой в самом помещении значит минимум 6 крат + расчет на утечку. Я делал один крат и приготовления никакого у мну не было.
Про водород чушь, это неисправность станции дозации да и выделятся он будет в основном из чаши (э ну я про свои бассейны грил).
BUFF
Цитата(sir_igor @ 13.11.2010, 17:13) *
На какой норматив всё-же ориентироваться?

На СНиП 2.04.02-84*, таблица 44. Приток 6, вытяжка 6.
sir_igor
Спасибо всем откликнувшимся.
Бабай
Приветсвую. Если варится в помещении, то и местный отсос обязателен.
sir_igor
Да нет. В общем, с вентиляцией определился. Поскольку электорлиёр находится в помещении, делаю 6-кратную общеобменную с вытяжкой из верхней зоны и плюс естественную вытяжку из верхней зоны. Единственная сложность -- покрытие из ребристых плит и получается, что для вытяжки придётся бить каждую плиту, чтобы выдержать требования норм.