Полная версия этой страницы: 
Расчет расходов воды по СНиП
  
 
 
  Егор спасибо вам огромное. Вы большой молодец. Счастья вам, благ и удачи.
  Как можно вам кинуть несколько долларов, хотя бы на пиво?
 
 
 
  Alexandr21
  28.8.2017, 0:01
  
 
  Добрый день, Егор.
Скачал версию 9.11. Забил расчет на многоэтажку. Выдал очень большой расход.
Сравнил с версией 9.10 - в ней все нормально.
Скрин прилагаю. Попытался отследить в экселе цепочку формул, не получилось, не силен.
П.С. 
Разобрался) Виной все "Количество смен"
Пост удалять не буду, может кто то не опытный сталкнулся
 
 
 
 
  попробуйте сделать одинаковыми значения в красных прямоугольниках
 
 
 
 
  Возможно в программе есть ошибка на листе Титул. В формуле вероятность действия санитарно-технических приборов в знаменателе (сумма N) и в следующей формуле определения альфа (число N). Эти два N формулах не всегда равны между собой, а только тогда когда каждый из потребителей это отдельное здание. Этот вывод я сделал прочитав справочник Ю.С. Сергеев Санитарно-техническое оборудование зданий страница 140, он есть в интернете и на этом форуме. Рекомендую ознакомиться и исправить
 
 
 
 
  Если скажем есть поликлинника в которой 2 вида водопотребителей врачи (30 чел) и пациенты (100 чел) и существуют 2 вида санузлов для посетителей  (10 приборов) отдельно и для врачей отдельно (60 приборов) и посетители пользуются только своими приборами, а врачи - своими, то когда вычисляют раздельно вероятность для каждого вида нужно писать в знаменателе действительно для первых /10 для вторых /60, а в суммарной вероятности /70.
В этом случае мы можем заменить такую поликлиннику гипотетически по водопотреблению на 2 здания: здание для пациентов и здание для врачей
Но если предположить что врачи и пациенты (по нормам это может быть запрещено) ходят в одни и те же санузлы и пользуются общими для всех приборами то мы должны писать уже /70 для первых /70 для вторых и /(70+70) при вычислении общей вероятности действия.
Такой режим водопотребления мы уже не можем "делить" на 2 здания, т.к санузлы общие.
Такой вывод вытекает из классического определения вероятности = число сработавших приборов/общее число приборов
 
 
 
 
  что значит "но если предположить"?
в водоканал для получения техусловий понесем расчет "по СНиП диаметр ввода Ду50, но если предположить ..., то диаметр ввода Ду65"?
 
 
 
 
  To neonar
Максимальное количество врачей находятся в течении смены в поликлиники. А максимальное количество больных проходит в течении 8 часов. Т.е. в течении часа будет макс. больных / количество часов в смену. Сейчас так получается т.к. все по расписанию приходят на прием. Тогда и сан узлов для пациентов хватает  и вероятность меньше 1.
 
 
 
 
  Цитата(Егор @ 29.9.2017, 23:47) 

что значит "но если предположить"?
в водоканал для получения техусловий понесем расчет "по СНиП диаметр ввода Ду50, но если предположить ..., то диаметр ввода Ду65"?
Я не думаю, что это сильно повлияет на расход воды что нужно будет увеличивать диаметр на размер. Данный пример привел чисто для сравнения 2 режимов потребления. Тем более что в справочнике Сергеева есть пример расчета. Формулам СНиПа ни 1 ни 2 вариант который я привел не противоречат, а соответствуют. Формула вероятности в СНиПе так же не противоречит теории вероятностей, а разработана на ее основе.
Цитата(феномен @ 30.9.2017, 9:40) 

To neonar
Максимальное количество врачей находятся в течении смены в поликлиники. А максимальное количество больных проходит в течении 8 часов. Т.е. в течении часа будет макс. больных / количество часов в смену. Сейчас так получается т.к. все по расписанию приходят на прием. Тогда и сан узлов для пациентов хватает  и вероятность меньше 1.
Методика СНиПа основана на числе приборов. Количество часов в смену тут совсем не причем, когда определяется вероятность действия приборов. Максимальный часовой расход потребителями пересчитывается на число сработавших приборов. Прошу прощения, но ваша логика мне не понятна.
 
 
 
 
 
  Цитата(Егор @ 29.9.2017, 23:47) 

что значит "но если предположить"?
в водоканал для получения техусловий понесем расчет "по СНиП диаметр ввода Ду50, но если предположить ..., то диаметр ввода Ду65"?
Я имел в виду что для каждого объекта свой способ расчета нужно выбирать.
Например, если у вас в одном объекте каждая группа водопотребителей пользуется только своими санузлами. Например, если есть жилой дом со встроенной столовой на 1 этаже. 1 группа водопотребителей - жильцы пользуются только своими приборами в квартирах, 2 -  группа это "блюда". Посетители столовой и работники пользуются только своими санузлами. Для этого случая мы выбираем 1 способ расчета, который я привел выше в сообщении. 
В другом объекте у вас как в примере Сергеева в справочнике есть производственное предприятие. в котором есть рабочие в горячих цехах (1 группа потребителей) и рабочие в холодных цехах (2 группа потребителей) причем эти обе группы водопотребителей пользуются  общими санузалами и приборами соответственно. В таком объекте мы выбираем 2 способ расчета.
Вот что я имел в виду. Выбираем способ расчета в зависимости от специфики объекта, а не 2 вместе.
 
 
 
 
 
  Извиняюсь. А вы примечание 1 к таблице водопотребления учитываете? 
Посетители, уборка и прочие нужды включены в норму врачей.
 
 
 
 
  Цитата(Mix1179 @ 2.10.2017, 12:27) 

Извиняюсь. А вы примечание 1 к таблице водопотребления учитываете? 
Посетители, уборка и прочие нужды включены в норму врачей.
Вы хотели сказать в норму посетителей (в СНиПе по норме посетителей считается).
Вы правы,
Я просто привел пример, исходя уже из СП 2016, там есть изменения - там 2 вида потребителей, работники и пациенты.
Но суть не в объекте, а в принципе по которому нужно подставлять N формулы для подсчета вероятностей.
 
 
 
 
 
  Подскажите, есть у кого-нибудь откорректированная программа по СП 30.13330.2016
 
 
 
  Катерина Сергеевна
  9.10.2017, 13:52
  
 
  А это уже по новому СП 2016???
Цитата(Егор @ 6.3.2017, 14:33) 

обновление программы
в версии 9.11:- внесено 
изменение от Евгения_ВК- исправлено 
замечание от AVJpolyakova-marina, по-моему вы сделали всё правильно, в таблицах приведен диапазон для разных объектов, нужно выбирать какое-либо число из этого диапазона
 
  
 
 
  нет, см. титульный лист, там написано по какой методике
 
 
 
  shot-love
  18.11.2018, 17:40
  
 
  Цитата(Егор @ 10.10.2017, 3:33) 

нет, см. титульный лист, там написано по какой методике
А планируется актуализация по последним нормам?
 
 
 
 
  DeMyJlbT
  4.12.2019, 21:53
  
 
  а как можно по людям тут посчитать?
 
 
 
 
  Поправьте, пожалуйста, в версии файла 9.11 на листе Результаты формулу в ячейке AR452
И в титульный лист добавьте, пожалуйста строки про водоотведение (те же показатели, что и для водопотребления), пожалуйста
 
 
 
 
  планирую актуализировать программу под СП, ну как планирую... подумываю над этим.
вопрос: максимальных суточных расходов больше нет? убирать из программы?
 
 
 
 
  Отличная новость. Да, теперь в отличие от СНиП 2.04.01-85 в СП30.13330.2016 суточная норма дана одна - в сутки со средним расходом за год.
На всякий пожарный приложу файл pdf c рекомендациями по расчету для СП30.....2016
 
 
 
 
  Цитата(Rastoo @ 18.1.2020, 17:52) 

На всякий пожарный
для расчета расходов на пожаротушение?  
 
 а каким документом устанавливаются нормы расходов горячей воды при 55° ? и нужны ли они вообще?
 
 
 
 
 
  Добрый день!
Подскажите:
Есть продуктовый круглосуточный магазин (площадью около 400 кв.м)  10 потребителей ХВС и 7 ГВС (притом , что пару моек таких ... производственных)
Торговый зал 215 кв.м  
Согласно СНИПу 2016   норма горячей воды 10,2 литра на работника в сутки  и получается , что  по этой методике  расход (даже с учётом двух смен у работников)
получается в районе   220 литров в сутки.
Задача у меня откорректировать тепловые нагрузки по договору (сейчас  q на ГВС=0.006 Гкал- т.е. примерно 100 литров в час горячей воды по договору)
Но как то 220 литров   .... смущает
Отыскал тут калькулятор в сети... не понятно как он считает 
https://mgroen.ru/calculation
  
 
 
  t.dyrdn, по программированию смогу подсказать, по теории ВК - не смогу
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.