Подскажите, если выполняется водяное автоматическое пожаротушение ленточного конвейера по галереи надо ли дополнительно устанавливать пожарные краны? В каких нормах это можно увидеть?
Видел несколько галерей и проектов по галереям ЛК, где ПК не было установлено, но чем это можно подтвердить helpsmilie.gif bang.gif
OlgaO
Просчитывали категорию галерей? И к какой категории зданий они примыкают?
katun
категория помещения галереи и примыкающих зданий В3, степень огнестойкости III
OlgaO
Цитата(katun @ 25.11.2010, 16:26) *
категория помещения галереи и примыкающих зданий В3, степень огнестойкости III

Тогда по СНиП 2.05.07-91* "Промышленный транспорт" п. 8.24 получаете завесы водяные в местах примыкания галерей.
Если эта завеса будет равна завесе из СП5 п.5.3.2.5 и станет как противопожарная стена, то можно говорить о разделении объемов. Далее объем самой галереи и решение о ПК.
Если разделения нет на объемы и завеса обычная, то ПК по общему объему здания.
katun
Спасибочки огромное bestbook.gif