pomme
Доброго всем дня!

Вопрос такой: откуда и почему появилась рекомендация увеличивать мощность отопительных приборов при установке термостатических вентилей?
OYL
потому что вентиль можно отрегулировать на повышенную температуру по желанию потребителя. Ежели все так захотят, то тепла не хватит и надо заручиться запасом.
ЁЖик
На теплоотдачу больше чем можно, не отрегулировать. Эт-ж потребитель а не генератор.
А вот то что в норме клапан слегка прыкрыт термостатом при работе в автоматическом режиме, наверное из-за этого запас.
Запас на натоп, наверное побольше должен быть.
OYL
Именно это и имелось в виду.
pomme
Спасибо за ответы!

И еще вопрос: минимальный перепад давления на термостатическом клапане?

Насчет запорно-измерительных клапанов и регуляторов перепада давления - понятно. Для точности измерений и корректной работы соответственно.

А вот насчет термостатических клапанов не могу найти внятного объяснения. То ли что-бы компенсировать возникающее естественное циркуляционное давление (и тогда на горизонтальный ветках с регуляторами перепада давления минимальный перепад равен нулю), то ли опять таки для корректной работы... Не понятно что-то мне.

Studentik
Ответ надо искать в паспорте на клапан. В своих расчетах потери на клапнах оставляю 10кПа. Вроде у Д...сс перепад на клапане может составлять 10-45кПа в зависимости от степени открытия прохода.
jota
Цитата(pomme @ 26.11.2010, 10:01) *
рекомендация увеличивать мощность отопительных приборов при установке термостатических вентилей?

Не мощность, а габарит прибора выбирается под условно большую мощность.
SHULT
Цитата(jota @ 15.2.2011, 12:59) *
Не мощность, а габарит прибора выбирается под условно большую мощность.


Ну а для чего это делается то??? Призапас что ли???
KGP1
Так, что бы было что ограничивать.
pomme
Так что, никаких хитриков нет?

Значит в программе CO Graf в табличке общих данных не нужно выставлять минимальное падение давления на термостатических клапанах?
Alex_
Цитата(pomme @ 15.2.2011, 11:14) *
то ли опять таки для корректной работы...

Именно для нее. 10 кПа надо "посадить" на полностью открытом клапане, чтобы обеспечить эффективную регулировку во всем диапазоне хода штока клапана
romion
Цитата(pomme @ 15.2.2011, 16:38) *
Так что, никаких хитриков нет?

Значит в программе CO Graf в табличке общих данных не нужно выставлять минимальное падение давления на термостатических клапанах?

Ставь 2 кПа, если в системе не будут балансироваться приборы с мощностью 180 Вт, то уменьшай до 1.5 кПа. Если программа считает гидравлическое сопротивление самого отопительного прибора, то ставь минимум 1 кПа.