Всем здравствуйте.

Уважаемые, у меня такая ситуация... Есть спорзал в подвале дома S= 83.08 M2, V=215.8 M3. Посчитано при 4-х кратном обмене 863 М3 в час нужен расход воздуха. Планируется установить приточно-вытяжную установку с рекуперацией тепла. Поскажите пожалуйста правильно ли посчитано... Схемка помещения имеется. установка в метрах 4-ёх от зала.

Огромное спасибо!
JJJJ
Формально, надо посчитать еще на саннормы и ассимиляцию. Думаю ассимиляция определит воздухообмен.
Так для 12 чел занимающихся одновременно("тяжелая работа"), с учетом тепла от света(всего 5 кВт полного тепла) и принятом перепаде температур 22,6/27 гр. потребуется 2500м3/ч.
ivan-l-ing
Откуда взяли норму по кратности?
aspry
ivan-l-ing: Кратность взял из таблиц.. Я не из России.

JJJJ: 12-ти человек точно не будет smile.gif 2 - 3
jota
Принимайте 80м3/час на одного человека и не мучайтесь...
aspry
Цитата(jota @ 29.11.2010, 21:21) *
Принимайте 80м3/час на одного человека и не мучайтесь...


Главное, чтобы потом мучиться не пришлось smile.gif
Если считать по людям: 2, ну 3 человека - 240 м3 в час, если по кратности: 4 х 215,8 = 863 м3 в час.

Получается чуть больше однократного обмена будет... если людей считать..
shev
 по нормам получается 12-13 человек одновременно. 80м3/час + кондиционер на лето