Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Мазутохранилище
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
Алексар
Первый раз сталкиваюсь с мазутным хозяйством котельной.
В общем имеется три резервуара для мазута по 60 м3, котельная, для отопления поселка.
Меня интересует, сам процесс слива мазута с автоцистерны.

Сам процесс:
1. А/ц ----- сливная муфта ------ Ф.Г.О. (рабоч+резерв)------ шестеренчатый насос (рабоч+резерв) ----- резервуар (РГС-60)

*В резервуаре для подогрева мазута установлены регистры, вода поступает с температурой 95град *

2. Резервуар ------ Ф.Г.О.(рабоч+резерв) ------ шестеренчатый насос (рабоч+резерв) ---- подогреватель мазута (один или два?) ------ Ф.Т.О. ------- горелки ------ в резервуар.

Сбросил чертежик.
Жду ваши комментарии.

tolant


Шестеренчатые насосы как правило не используют - в мазуте всегда есть инородные включения, насос не переносит инородных включений
Кроме того есть сложность с регулированием и если возникнет ситуация работы на закрытую задвижку - может что нибудь порвать (если не оработает пред клапан).

Температура мазута в резервуарах должна быть в пределах от 80 до 90.
Греют как правило паром в теплообменниках, подают пар с температурой от 150 градусов (Имеются ввиду типовые проекты резервуаров для мазута)

Обратку из обратного трубопровода мазута обычно направляют не в бак а на всас перекачивающего насоса.

В ряде проектов мазут для сжигания должен иметь температуру выше 125 градусов. Уточните требуемую температуру мазута в горелке.
Алексар
Цитата(tolant @ 30.11.2010, 16:25) *
Шестеренчатые насосы как правило не используют - в мазуте всегда есть инородные включения, насос не переносит инородных включений
Кроме того есть сложность с регулированием и если возникнет ситуация работы на закрытую задвижку - может что нибудь порвать (если не оработает пред клапан).


А использование фильтра разве не исключает эту возможность?
А где должен устанавливаться предохранительный клапан?

Цитата(tolant @ 30.11.2010, 16:25) *
Температура мазута в резервуарах должна быть в пределах от 80 до 90.
Греют как правило паром в теплообменниках, подают пар с температурой от 150 градусов (Имеются ввиду типовые проекты резервуаров для мазута)


На данной котельной нет паровых установок и котлов.

Был на анологичной котельной, и там использовался подогреватель без применения пара, а именно брали прямиком из теплосети, температурный график теплосети расчитан на 95-70 град, хотя с лругой стороны, ямне кажется что мазут не нагревается до необходимой температуры
Цитата(tolant @ 30.11.2010, 16:25) *
Обратку из обратного трубопровода мазута обычно направляют не в бак а на всас перекачивающего насоса.

В ряде проектов мазут для сжигания должен иметь температуру выше 125 градусов. Уточните требуемую температуру мазута в горелке.


температура перед горелкой должна быть 80-90 град.

Еще раз приложил документ.
Lada_1
Мазутное хозяйство - это жуть! Как раз занимаюсь переходом от мазутного хозяйства к дизельному.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38446
tolant
Александр.
В проектах мазутных ТЭС для перекачивания мазута из емкостей не применяются объемные (шестеренчатые) насосы. Только динамические (центробежные, вихревые). Можно конечно отойти от рекомендаций и сделать что - то особенное.

Фильтр - это хорошо, но он должен быть идеальным, обеспечивать отсутствие механических примесей .

Цитата из паспорта насоса НМШФ
Насосы шестеренные типа НМШ и агрегаты электронасосные на их
основе предназначены для перекачивания нефтепродуктов (масло, нефть,
мазут, дизельное топливо) без механических примесей



А где должен устанавливаться предохранительный клапан?
В шестеренчатом (винтовом) насосе пред клапан входит в конструкцию насоса.

На мой взгляд, с теплоносителем 95 градусов, очень не просто нагреть мазут до температуры 80-90 градусов.
Алексар
Цитата(Lada_1 @ 1.12.2010, 16:19) *
Мазутное хозяйство - это жуть! Как раз занимаюсь переходом от мазутного хозяйства к дизельному.


Вот в том то и дело, у меня все гораздо хуже, заказчик у нас НАОБОРОТ хочет перейти с дизеля на мазут.
Первоначально вообще было написано в Т.З, в качестве основного топлива предусмотреть сырую нефть(ну тут полная вешалка).
Lada_1
Цитата(Алексар @ 1.12.2010, 16:47) *
Вот в том то и дело, у меня все гораздо хуже, заказчик у нас НАОБОРОТ хочет перейти с дизеля на мазут.
Первоначально вообще было написано в Т.З, в качестве основного топлива предусмотреть сырую нефть(ну тут полная вешалка).


А почему?
Алексар
Цитата(tolant @ 1.12.2010, 16:22) *
Александр.
В проектах мазутных ТЭС для перекачивания мазута из емкостей не применяются объемные (шестеренчатые) насосы. Только динамические (центробежные, вихревые). Можно конечно отойти от рекомендаций и сделать что - то особенное.

Фильтр - это хорошо, но он должен быть идеальным, обеспечивать отсутствие механических примесей .

Цитата из паспорта насоса НМШФ
Насосы шестеренные типа НМШ и агрегаты электронасосные на их
основе предназначены для перекачивания нефтепродуктов (масло, нефть,
мазут, дизельное топливо) без механических примесей


Как раз ко всем остальным нормативным документам я и читаю это методическое указание по ТЭС



Цитата(Lada_1 @ 1.12.2010, 17:11) *
А почему?


Говорит, что дешевле чем ДТ!
Lada_1
Дешевле, да.
Ну, у Вас меньше должно быть проблем, чем у нас - у нас мазут был резервным топливом, на хранение (обогрев) уходило много сил, и в итоге все оборудование пришло в негодность, а мазут обводнился.

А у Вас будет разбор, и таких эксцессов быть не должно.

У нас-то как было? Пригнали 12 цистерн мазута, как раз мороз был -40 С, отогревали открытым паром на эстакаде, три смены раскачивали, кое-как справились, а потом все равно так ни разу и не подожгли. Недавно слили в утиль.

Опять же, на отопление поселка - то бишь котельная I категории, жизнеобеспечение - а что тогда будет резервным топливом? Уголь?
Алексар
Можно ли устанавливать насосы для мазута(являющаяся основным и единственным видом топлива для котлов) в одном помещении с котлами?
или же должно быть отдельное помещение?
tolant
по факту - видел построенные объекты, где мазутные насосы расположены том же самом помещении, что и котлы
по нормам - для насосных есть спец требования - воздухообмен более 8 крат. датчики довзрывных концентраций, и т.д.
metallexportprom
Цитата(Алексар @ 30.11.2010, 11:02) *
Первый раз сталкиваюсь с мазутным хозяйством котельной.
В общем имеется три резервуара для мазута по 60 м3, котельная, для отопления поселка.
Меня интересует, сам процесс слива мазута с автоцистерны.

Сам процесс:
1. А/ц ----- сливная муфта ------ Ф.Г.О. (рабоч+резерв)------ шестеренчатый насос (рабоч+резерв) ----- резервуар (РГС-60)

*В резервуаре для подогрева мазута установлены регистры, вода поступает с температурой 95град *

2. Резервуар ------ Ф.Г.О.(рабоч+резерв) ------ шестеренчатый насос (рабоч+резерв) ---- подогреватель мазута (один или два?) ------ Ф.Т.О. ------- горелки ------ в резервуар.

Сбросил чертежик.
Жду ваши комментарии.

Если нужен надежный подогреватель мазута , пишите.
Director_Of_Zoo
Цитата(tolant @ 30.11.2010, 15:25) *
Шестеренчатые насосы как правило не используют - в мазуте всегда есть инородные включения, насос не переносит инородных включений
Кроме того есть сложность с регулированием и если возникнет ситуация работы на закрытую задвижку - может что нибудь порвать (если не оработает пред клапан).

Всё верно, но все винтовые которые я видел от мелких баз до нефтяных терминалов работают без особых проблем. А вот с центробежными и их чувствительностью к вязкости перекачиваемой среды были проблемы. Здесь палка о двух концах и делать выбор - дело заказчика взвесив все за и против.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.