Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема с системой отопления. Загадка для всех
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
ИТР
День добрый! Столкнулись с такой проблемой- система отопления здания зависимая, температурный график 95-70 (схема системы отопления прилагается), диаметры подачи и обратки ДУ 40 , приборы системы отопления кипяток, подача кипяток, а обратка с обоих крыльев здания ели теплая, причем здание-первое от тепломагистрали, причем если закрыть обратку с здания, а подачу закрыть - обратка становится кипяток , подача ели теплая. Открываю подачу и обратку вместе - становится подача кипяток,а обратка опять ели теплая. Все регистры кипяток вплоть до последнего, но обратка ели живая. Как так может работать система???В чем загвоздка?
zr84
Цитата
День добрый! Столкнулись с такой проблемой...

Добрый.
Тут два варианта:
1. ищите источник "кипятка" внутри здания: перемычка какая-нить, или ... кто-то греет... rolleyes.gif
2. начните с подвала, где у вас находится "энергетическое" сердце объекта... ИТП называется:
-выкладывайте схему ИТП
-объяснения нужны не в терминах кипяток-холодок, а цифрами: какие значения температур, давлений, их перепадов... пока будете производить измерения... сами может и найдете причину... может смешение не то, "передавливает" где-нибудь... Успехов

ИТР
ИТП дом не оборудованНажмите для просмотра прикрепленного файла
old_iva
При обследовании обратите внимание нет ли связи к примеру с канализацией или чем ни будь аналогичным
tiptop
Цитата(old_iva @ 2.12.2010, 7:28) *
нет ли связи к примеру с канализацией или чем ни будь аналогичным

... с водопроводом ? smile.gif
Сандугач
И даже ни какого элеватора нет? Похоже, на подмес сетевой воды.
Pirotechnik
А собственно, что смущает? Когда температура обратки ниже температуры подачи это нормально. wink.gif
ИТР
Система безэлеваторная.Проверяли ХВ, ГВС на предмет подмеса, - подмеса нет. Может быть такое что обратка из за буквы Т друг друга с обоих крыльев задавливает?
Pirotechnik
Обычно происходит наоборот - отопление передавливает ХВС (разность давлений + очумелые ручки домашних специалистов). Проверяли темп. обратки после отопительных приборов?
испытатель
Цитата(ИТР @ 1.12.2010, 18:18) *
... причем если закрыть обратку с здания, а подачу закрыть - обратка становится кипяток , подача ели теплая.


Закрыть - прикрыть, по очереди, одновременно? И как это, оба крана закрыты, а система работает?
Олег_Валерьевич
Увидеть бы диаметры ещё всех участков для полной ясности происходящего... И, действительно, проверить на предмет пиратских врезок со стороны жильцов...
ime
диагнозом может являтся хорошая работа системы отопления, есть хороший теплосъем.
в чем проблема то?
кому то холодно? или жарко?
маленько не понял правда про закрытие-открытие.
OYL
С какого места обратка делается еле живая? Какая т-ра на выходе из регистров? Короче, нужна картина температур. И что за источник тепла? Может быть на нем какие-то чудеса с перетоком?
ИТР
начиная с первого регистра с обоих крыльев, обратка ели живая
alexius_sev
ПРОЙДИТЕ ВЮ СИСТЕМУ ЗАРИСУЙТЕ, А ПОТОМ УЖЕ ВЕДИТЕ ПРЕДМЕТНЫЙ РАЗГОВОР!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.