День добрый! Столкнулись с такой проблемой- система отопления здания зависимая, температурный график 95-70 (схема системы отопления прилагается), диаметры подачи и обратки ДУ 40 , приборы системы отопления кипяток, подача кипяток, а обратка с обоих крыльев здания ели теплая, причем здание-первое от тепломагистрали, причем если закрыть обратку с здания, а подачу закрыть - обратка становится кипяток , подача ели теплая. Открываю подачу и обратку вместе - становится подача кипяток,а обратка опять ели теплая. Все регистры кипяток вплоть до последнего, но обратка ели живая. Как так может работать система???В чем загвоздка?
Цитата
День добрый! Столкнулись с такой проблемой...
Добрый.
Тут два варианта:
1. ищите источник "кипятка" внутри здания: перемычка какая-нить, или ... кто-то греет...
2. начните с подвала, где у вас находится "энергетическое" сердце объекта... ИТП называется:
-выкладывайте схему ИТП
-объяснения нужны не в терминах кипяток-холодок, а цифрами: какие значения температур, давлений, их перепадов... пока будете производить измерения... сами может и найдете причину... может смешение не то, "передавливает" где-нибудь... Успехов
При обследовании обратите внимание нет ли связи к примеру с канализацией или чем ни будь аналогичным
Цитата(old_iva @ 2.12.2010, 7:28)

нет ли связи к примеру с канализацией или чем ни будь аналогичным
... с водопроводом ?
И даже ни какого элеватора нет? Похоже, на подмес сетевой воды.
Pirotechnik
2.12.2010, 9:20
А собственно, что смущает? Когда температура обратки ниже температуры подачи это нормально.
Система безэлеваторная.Проверяли ХВ, ГВС на предмет подмеса, - подмеса нет. Может быть такое что обратка из за буквы Т друг друга с обоих крыльев задавливает?
Pirotechnik
2.12.2010, 11:20
Обычно происходит наоборот - отопление передавливает ХВС (разность давлений + очумелые ручки домашних специалистов). Проверяли темп. обратки после отопительных приборов?
испытатель
2.12.2010, 19:33
Цитата(ИТР @ 1.12.2010, 18:18)

... причем если закрыть обратку с здания, а подачу закрыть - обратка становится кипяток , подача ели теплая.
Закрыть - прикрыть, по очереди, одновременно? И как это, оба крана закрыты, а система работает?
Олег_Валерьевич
3.12.2010, 14:14
Увидеть бы диаметры ещё всех участков для полной ясности происходящего... И, действительно, проверить на предмет пиратских врезок со стороны жильцов...
диагнозом может являтся хорошая работа системы отопления, есть хороший теплосъем.
в чем проблема то?
кому то холодно? или жарко?
маленько не понял правда про закрытие-открытие.
С какого места обратка делается еле живая? Какая т-ра на выходе из регистров? Короче, нужна картина температур. И что за источник тепла? Может быть на нем какие-то чудеса с перетоком?
начиная с первого регистра с обоих крыльев, обратка ели живая
alexius_sev
4.12.2010, 21:30
ПРОЙДИТЕ ВЮ СИСТЕМУ ЗАРИСУЙТЕ, А ПОТОМ УЖЕ ВЕДИТЕ ПРЕДМЕТНЫЙ РАЗГОВОР!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.