AlexeyKuz
День добрый.

Есть производственное помещение площадью 600м2. Конструктивно помещение представляет собой металлический каркас, ограждающие конструкции - трехслойные панели типа "СЭНДВИЧ". В помещении, практически по все площади, при протекании технологического процесса возможно накопление СО2 (тяжелее воздуха). Понятно что необходим контроль ПДК СО2 для своевременного включения вытяжных вентсистем. Сама технология измерения и удаления СО2 до допустимой нормы не вызывает затруднения. Затруднение вызывает расчет количества необходимых точек отбора проб. Если точнее, интересен документ по которому можно рассчитать или определить требуемое количество точек отбора проб.

Заранее благодарен.


http://forum.abok.ru/index.php?act=boardrules
Liza2
Где должны быть расположены эти точки вытекает из того, где должна поддерживаться ПДК, очевидно - на постоянных рабочих местах в рабочей или обслуживаемой зоне (СНиП 41-01-2003). А вот сколько именно точек на какой высоте, - такой документ вы вряд ли найдете. Поддержание ПДК в каждой точке зависит и от работы самой приточно-вытяжной вентиляции, схемы распределения и удаления воздуха. Вот в котельных есть обязательные требования по размещению датчиков.
AlexeyKuz
Цитата(Liza2 @ 28.12.2010, 15:53) *
Где должны быть расположены эти точки вытекает из того, где должна поддерживаться ПДК, очевидно - на постоянных рабочих местах в рабочей или обслуживаемой зоне (СНиП 41-01-2003). А вот сколько именно точек на какой высоте, - такой документ вы вряд ли найдете. Поддержание ПДК в каждой точке зависит и от работы самой приточно-вытяжной вентиляции, схемы распределения и удаления воздуха. Вот в котельных есть обязательные требования по размещению датчиков.


Когда одно или два рабочих места это понятно. Вопрос возник исходя из того что у меня получается усредненно одно рабочее место площадью 600м2. Вот и встал вопрос о количестве датчиков на единицу площади. Т.е. получается что нужно прикинуть схему перемещения воздушных масс и расставить руководствуясь в основном здравым смыслом.
jota
Ставьте датчик СО2 в вытяжном воздуховоде и регулируйте частотником производительность вентилятора по аналоговому сигналу датчика
Сергей Валерьевич
http://www.orion.com.ua/
посмотрите у них, вроде есть и методика установки датчиков
AlexeyKuz
Цитата(jota @ 28.12.2010, 18:44) *
Ставьте датчик СО2 в вытяжном воздуховоде и регулируйте частотником производительность вентилятора по аналоговому сигналу датчика


Когда в воздуховоде рабочей вентиляции поднимется концентрация до предельной - цех превратиться в газовую камеру :-). Датчики должны стоять 150мм от пола.
jota
Цитата(AlexeyKuz @ 29.12.2010, 14:10) *
Когда в воздуховоде рабочей вентиляции поднимется концентрация до предельной - цех превратиться в газовую камеру :-). Датчики должны стоять 150мм от пола.

Вытяжные терминалы тоже ведь внизу. Датчики настраиваемые, по уровню сигнала, а не на ПДК.