  Никак не можем запустить теплоузел на отопление.  Теплосчётчик Эльф выдаёт "-" на расходе воды.
При закрытом затворе на обратке , показания выходят в плюс. 
Обратка передавливает? Но ведь тогда в доме  было бы  холодно. У нас доходило до -30 (3-этажка. 36-кв.)Как проверить?
 
 
 
  HeatServ
  24.1.2011, 19:00
  
 
  Цитата(Африканыч @ 24.1.2011, 18:58) 

Никак не можем запустить теплоузел на отопление.  Теплосчётчик Эльф выдаёт "-" на расходе воды.
При закрытом затворе на обратке , показания выходят в плюс. 
Обратка передавливает? Но ведь тогда в доме ведь было холодно.(3-этажка. 36-кв.)Как проверить?
Можно поподробнее, где стоит расходомер, и что за схема у узла?
 
 
 
 
  Африканыч
  24.1.2011, 19:12
  
 
  1. Подвал, на вводе.
2. Система -двухтрубная зависимая,закрытая.
Потери в узле,по проекту,2,67 м.
Нагрузка на дом 0,23 Гкл
Макс. давление 0,6 МПа . Обратки , в котельной, 0,52 МПа.
Макс.расход воды 28,8 М3. Дом 4-этажка( выше опечатался) 
Какие ещё данные нужны?. Проект  у меня дома.
 
 
 
  HeatServ
  24.1.2011, 19:15
  
 
  Т.е. в нормальном режиме расходомер показывает отрицательное значение, а если перекрыть обратный трубопровод (никогда так больше не делайте), то показания меняются на положительное значение? И каковы значения?
 
 
 
  Африканыч
  24.1.2011, 19:32
  
 
  В нормальном режиме6 - 0,05.
При закрытом затроре: + 0,01 или около того.
 
 
 
  HeatServ
  24.1.2011, 20:38
  
 
  Накрылся он у Вас, что ещё сказать. Ведите спеца на место, пусть разбирается.
 
 
 
  Африканыч
  24.1.2011, 20:57
  
 
  Благодарю за помощь. 
 
 
 
  HeatServ
  24.1.2011, 21:07
  
 
  Вобщем-то как бы не за что...
 
 
 
 
  А может у вас расходомер на подающем трубопроводе стоит до смесительного устройства? Тогда при высоких (более 70град) температурах воды в обратке забор воды на систему отопления осуществляется из обратки и расходомер стоящий на подающей трубе до смесительного устройства просто не фиксирует расход, а обратка "работает" Вот и выходит минус))))))
Потребуйте эти деньги с теплосетей!!!!!
Вы им тепло в сети гоните по страшной силе))))))
 
 
 
 
  Цитата(motov @ 26.1.2011, 10:11) 

А может у вас расходомер на подающем трубопроводе стоит до смесительного устройства? Тогда при высоких (более 70град) температурах воды в обратке забор воды на систему отопления осуществляется из обратки и расходомер стоящий на подающей трубе до смесительного устройства просто не фиксирует расход, а обратка "работает" Вот и выходит минус))))))
Потребуйте эти деньги с теплосетей!!!!!
Вы им тепло в сети гоните по страшной силе))))))
Ну вот, а говорили, что вечный двигатель невозможен. 
 
  
 
   