Полная версия этой страницы: Узлы прохода 800 мм через мягкую кровлю
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
chromo
Цель - установить четыре дефлектора 8го номера на наклонную (12градусов)мягкую кровлю типа "сэндвич панели" из проф листа.

УП-1 - УП-5 для установки на стакан, и приваривать их к несущим балкам накладно.

Единственное что нашел у Лиссанта, УП-МК (файл прикрепил). сам он квадратный, и кронштейны под углом. но делают их под заказ токо в Питере, долго получается. Объект в Иркутске.
может у кого то есть более подробные чертежи такого УП?

Разговаривал с жестянщиками, говорят по чертежу изготовим что угодно. но он должен выдержать себя 50-70кг, +дефлектор 70 кг+ переходы,воздушная заслонка. а кровля держит 150кг на кв м, но без учета прохода насквозь.

почитал вот эту тему, http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%F0%EE%F5%EE%E4,
*systemair профилированная накрывающая пластина не подходит по размеру, ,была бы d800...

вопросы:
1) на вашем опыте, как вы ставили большие дефлектора на такую кровлю?
2) так же необходима установка заслонки с электро приводом и сборником конденсата, что посоветуете?

Зольников Михаил
Здравствуйте.
Ваша кровля должна выдерживать, в первую очередь, снеговую нагрузку. Во вторую – вес Вашего дефлектора, узла прохода и прочего. Не знаю. какая в Вашем случае снеговая нагрузка.
Возможно. надо делать опорные конструкции, что-то вроде этого (в pdf файлах или на фото с прямоугольным вентилятором)

Фото с другого объекта (сделаны очень давно). Возможно, Вам придется делать усиление, как в случае с канальным вентилятором. Отверстия в кровле уже были готовы, когда мы вышли на монтаж, велся авторский надзор со стороны архитектора.
Возможно, Вам будут также полезны dwg файлы
chromo
спасибо Михаил! Снега бывает много, так что понял лучше не нагружать дополнительно.
вариант с опорными конструкциями подходит, самое узкое место между балками 1720. вопрос какой узел прохода на эти опоры ставить? стандартные не подходят. надо заказывать, вот тут и вопрос. у Лиссанта он из двух двухслойных листов оцинковки, между которыми мин вата. кто нибудь вообще видел их в живую? мне не совсем понятна установка фланца для установки дефлектора и заслонки. и по моему он получится "слабоват"

Михаил, а на последних фото, этот стакан на чем держится? куда распределяется вес? опоры то на фото как будто между листов внутри утеплителя
Зольников Михаил
Просто на последних фото отверстия под дефлектора небольшого размера, вес там небольшой.
Нам проектировщики от Закзачика сказали, что можно не усилять.
Мы обычно изготавливаем все у себя в городе.
Сделайте по подобию заводских.
chromo
Цитата(Зольников Михаил @ 26.1.2011, 10:17) *
Просто на последних фото отверстия под дефлектора небольшого размера, вес там небольшой.
Нам проектировщики от Закзачика сказали, что можно не усилять.
Мы обычно изготавливаем все у себя в городе.
Сделайте по подобию заводских.

так и хочу, но чертеж лишь один и крайне не подробный, в живую я не представляю. может кто то сталкивался с изготовлением подобного?