Добрый вечер! В подземной автостоянке система вытяжки из ИТП этой стоянки общая с вытяжкой из самой стоянки. Возникло замечание что это нарушение норм! В СНИП 21-02-99 это не прописано!
Кто нибудь сталкивался с подобным расчетом? и где это может юыть прописано?
Зольников Михаил
Из ИТП, электрощитовых. санузлов - всегда индивидуальная вытяжка, не врезанная в другие системы.
Это действительно нарушение норм.
На какой документ и его пункт ссылается эксперт?
ashikhmin
как правило включение/выключение общеобменных систем вентиляции стоянки предусмотрено периодическое, от датчиков СО. В ИТП же должна быть постоянно действующая вентиляция на компенсацию тепловыделений. Разные режимы работы, не стоит их объединять.
MAverick
Цитата(ashikhmin @ 2.2.2011, 21:50) *
как правило включение/выключение общеобменных систем вентиляции стоянки предусмотрено периодическое

Норму не помню, но для стоянки 160м3/ч на а/м но не менее 2х крат! верх/нижняя зона по 50%
ashikhmin
Цитата(MAverick @ 3.2.2011, 0:18) *
Норму не помню, но для стоянки 160м3/ч на а/м но не менее 2х крат! верх/нижняя зона по 50%



Верно, на эти цифры и подбирается производительность вентилятора...только его работа как правило завязана на датчики СО