Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расположение спринклеров в автостоянке с балочным покрытием.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Fisher_dm
Сутуация такая.
СП 5 п.п 5.2.12 требует допустимое расстояние между низом покрытия и спринклером принимать не более 0,4 метра и при наличии балочного перекрытия спринклера распологать между балками.
Так же есть запись по поводу расположения оросителей с учетом их карт орошения и расположения с учетом воздуховодов прокладываемых рядом.

1. Как считаете можно ли спринклеры расположить ниже балок, на расстоянии 0,6 м от низа покрытия или это нарушение СП?

Sindarkon
1. Да, это нарушение СП.
2. Теоретически, можно. Особенно в свете этого обсуждения. Но сомневаюсь, что такое прокатит у надзорных органов.

У Вас что, балки часто стоят, и Вы хотите на ветках сэкономить?
Fisher_dm
Что то я случайно стер вторую половину вопроса, ну да ладно.

Т.е. расстояние не более 400 мм обосновывыется тем что в этой зоне при начальной стадии пожара будет максимальная температура?
Sindarkon
Да, в этой зоне будет максимальная температура.
По СП5, кстати, уже не более 300 мм. 400 - это в качестве исключения.
Fisher_dm
Частично магистрали и разводящие ветки системы АУПТ уже смонтировали на высоте 0,5 метра от покрытия.
В проекте спринклера расположены вернтикально вниз, т.е 0,4 уже ни как не получится.
Что бы не переделывать все ветки думаю просто развернуть спринклеры вверх.
Что при этом нужно учесть, вроде все останется без изменений да и карты орошения при таком расположении более пологие, можно спринклера практически в плотную к балкам ставить по горизонтали?

Sindarkon
Делайте врезки-стояки в распределительный трубопровод и поднимайте оросители до 0,3-0,4 м.
Поставив спринклеры вплотную к балке, Вы срежете половину его конуса распыления.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.