Всем здравствуйте!
Хотел бы услышать Ваше мнение вот по какому вопросу .Объект школьный спортзал температура в помещении не поднимается выше +9 С. Система отопления однотрубная с верхней разводкой, в зале расположены 14 чугунных радиаторов по 14 секций, разводка зала является концевым участком системы, система не ремонтировалась с момента постройки (54 года), на вводе установлен элеваторный узел. Проблема заключается в том что последние 4-5 секций каждого радиатора холодные.
Хотелось бы услышать мнение специалистов в чем тут дело и как можно решить проблему.
Мое мнение скорее всего так как это концевой участок просто не хватает давления системы.
Да еще один вопрос температура теплоносителя в обратном трубопроводе (замеряли в узле управления) +46 С при максимальном температурном графике (в прямом трубопроводе +95). Не слишком ли большой теплосъем?
alexius_sev
23.2.2011, 17:50
теплосъем не большой, видимо трубы настолько забились, что не хватает воды, либо чистить, а скорее всего менять систему отопления
Цитата(Andrey.R @ 23.2.2011, 14:33)

Всем здравствуйте!
Хотел бы услышать Ваше мнение вот по какому вопросу .Объект школьный спортзал температура в помещении не поднимается выше +9 С. Система отопления однотрубная с верхней разводкой, в зале расположены 14 чугунных радиаторов по 14 секций, разводка зала является концевым участком системы, система не ремонтировалась с момента постройки (54 года), на вводе установлен элеваторный узел. Проблема заключается в том что последние 4-5 секций каждого радиатора холодные.
Хотелось бы услышать мнение специалистов в чем тут дело и как можно решить проблему.
Мое мнение скорее всего так как это концевой участок просто не хватает давления системы.
Да еще один вопрос температура теплоносителя в обратном трубопроводе (замеряли в узле управления) +46 С при максимальном температурном графике (в прямом трубопроводе +95). Не слишком ли большой теплосъем?
Эта температуре при проведение занятий???
Существует/существовала ли система вентиляции ???
Andrey.R
23.2.2011, 18:48
Системы вентеляции нет.
В данный момент занятия не проводятся так как +9 С это максимум преподователи говорят бывает еще ниже.
Завхоз хочет заменить чугунные радиаторы на биметаллические.
Я думаю это особого эффекта не даст?
Явно нехватает перепада давления. Вода движется медленно и успевает остыть, поэтому низкая обратка.
Это из-за того, что система школы несбалансирована. Замена радиаторов на б/м может не улучшить, а ухудшить ситуацию т.к. гидравлическое сопротивление их выше, чем чугунных и скорость может ещё больше уменьшиться.
Выходов два:
Заняться балансировкой стояков и магистралей. Если во всей системе школы слабая циркуляция, то регулировать элеваторный узел или ставить там насос.
Если решать только проблему спортзала, то на обратке или на подаче в систему зала установить небольшой насос, который оживит циркуляцию, но при этом могут "сесть" другие помещения....
Согласен с jota
Немного из личного опыта.
Этим летом хотел заменить радиаторы в квартире, причина та же, не прогревались две последние секции.
Когда вскрыл крайние пробки радиаторов, обнаружил большое количество грязи.
Причем в крайней секции оказались забиты даже вертикальные участки.
Удалил сколько смог грязь простым механическим способом, вертикальные каналы прочистил стальной проволокой.
В верхнюю и нижнюю пробку радиаторов установил угловые шаровые краны.
Когда включили отопление, через обе пробки по очереди посливыл теплоноситль. Грязи вышло - не меряно!
Теперь все секции греются.
Ваш случай очевиден - грязь.
И jota прав, если менять - то только чугунина на чугунину.
Для быстрого прогрева-ставим блин под элеватор\временно\.Считаем систему-скорее всего надо будет разсверлить сопло на элеваторе.
volk35-72
3.3.2011, 12:05
Я бы посоветовал элеватор вообще выкинуть и чистить трубы.
l-nikolaev
3.3.2011, 16:35
если система стоит с 54 года то к забитым радиаторам однозначно надо добавлять заросшие изнутри трубы, причем гидропневматикой их уже наверное не почистить.
Цитата(volk35-72 @ 3.3.2011, 15:05)

Я бы посоветовал элеватор вообще выкинуть и чистить трубы.
И как к этому отнесутся представители энергоснабжающей организации.
Забиты могут быть не только радиаторы, но и трубы, вентиля и т.д.
С 54 года, т.е 56 лет -менять систему однозначно. Кстати вопрос про вентиляцию не совсем простой, она может быть когда то и была предусмотрена. Может оказаться что без вентиляции и не нагреете до нужных.
Цитата

Забиты могут быть не только радиаторы, но и трубы, вентиля и т.д.
С 54 года, т.е 56 лет -менять систему однозначно.
Цитата( post=)

Ваш случай очевиден - грязь
И jota прав, если менять - то только чугунина на чугунину.
Цитата

если система стоит с 54 года то к забитым радиаторам однозначно надо добавлять заросшие изнутри трубы, причем гидропневматикой их уже наверное не почистить.
А больше нечего и добавить !
Шайбу могли поставить на задвижке в ближайшем колодце.Не факт , что забита система.Тады делали - эт не щаз
Если есть возможность, замерьте перепады давления до элеватора под./обр., то же после элеватора.