Гость_Николай
28.9.2005, 20:04
Заказчик требует чтоб чиллерок работал хотя бы до -15гр.на улице в режиме обогрева, есть ли такие вообще?
Или ставить ситик Mitsubishi E?
Помогите кто чем может.
Цитата(Гость_Николай @ Sep 29 2005, 00:04 )
Заказчик требует чтоб чиллерок работал хотя бы до -15гр.на улице в режиме обогрева, есть ли такие вообще?
Или ставить ситик Mitsubishi E?
Помогите кто чем может.
а какая разница? чиллер не чиллер... любой ТН, хоть чиллер, хоть врвшка, хоть сплит будет худо-бедно работать при -15, только КОП будет невысоким т.к. слишком низкая температура + паузы для реверса/оттайки.
Вован (Киев)
26.3.2011, 21:20
Уважаемые граждане подскажите пожалуйста кто как подбирает чиллеры на многоэтажки?
В моем случае имеем одноподьездный 9 ти этажный жилой дом. На каждом этаже по квартире на 270 квадратов со свободной планировкой.
1)По теплу насчитал 160кВт на фанкойлы + 20 кВт на приточку. Итого 180 кВт. Но ведь 100% загрузки не будет никогда. Какой коефициент применить в даном случае для подбора чиллера или не заморачиватся и взять на 100%?
2)Поскольку планировки свободные то сделать разводки поквартирные с расстановкой фанкойлов в даный момент в проекте не представляется возможным. Бросаем только магистраль на лестничной площадке и делаем ответвления на квартиры. Какую арматуру лучше применить на ответвлениях? - ведь неизвестно кто чего намудрит в дальнейшем при обвязке фанкойлов... кто трехходовой клапан, кто двух... а кто и просто шаровых кранов наставит.
Поставьте расходомеры на квартиру и у всех будут двухходовые
Ну и разумеется схема должна быть с вторичным насосом переменной производительности и с петлей для уравнвания перепада давлений.
Мультизональную систему. Тем более в Киеве.
Цитата(SSA @ 27.3.2011, 13:36)

Мультизональную систему. Тем более в Киеве.
Ога - и как менять ее конфигурацию?
Цитата(Вован (Киев) @ 26.3.2011, 22:20)

- ведь неизвестно кто чего намудрит в дальнейшем при обвязке фанкойлов... кто трехходовой клапан, кто двух... а кто и просто шаровых кранов наставит.
Известно. Все, что можно намудрить, то и намудрит, если процесс пустить на самотек.
Два варианта: если на этаже (вне квартир) есть место - предложите устанавливать каждому реверсивный миничилер. Причем самостоятельно (застройщику меньше гимора). Вам останется организовать драйкулеры, стояк ну и т.д. Второй вариант-центральный холод. Тоже ничего нового: каждому потребителю - прибор учета, стабилизатор перепада (не менее 100 кПа) и ограничитель расхода.
Вован (Киев)
27.3.2011, 20:51
Спасибо за советы.
Приборы учета решили не ставить. Типо стоимость электроэнергии потребленную чиллером будут раскидывать на всех поровну вне зависимости от ттого пользовался или нет.
А как быть с выбором мощности чиллера?
Ну грубо 270м2 это 9кВт - так что откуда взялись 160 вместо 80 непонятно.
Вован (Киев)
27.3.2011, 21:22
Вводится ли какой то коефициент одновременного дейстьвия? Или можно взять нагрузку по одному фасаду (запад например) и умножить процентов на 20?
Что-то мне подсказывает, что 160 может и не хватить. Трудно без архитектуры, но все-таки учтите, если это город - то не берите меньше. По деньгам разница невелика будет что 160, что 240
Цитата(v-david @ 27.3.2011, 16:37)

Вам останется организовать драйкулеры, стояк ну и т.д. Второй вариант-центральный холод. Тоже ничего нового: каждому потребителю - прибор учета, стабилизатор перепада (не менее 100 кПа) и ограничитель расхода.
Есть объектег с миничиллерами в жилдоме.
Не работают они на драйкулере, когда за бортом +30 град.
Задумка нормальная, исполнение как обычно порно
А VRF ноупроблем хоть до +45 град.
Цитата(Вован (Киев) @ 27.3.2011, 17:51)

Спасибо за советы.
Приборы учета решили не ставить. Типо стоимость электроэнергии потребленную чиллером будут раскидывать на всех поровну вне зависимости от ттого пользовался или нет.
А как быть с выбором мощности чиллера?
А как вы считали теплоизбытки? Сумма теплоизбытков по всем помещениям? Если так то нужно посчитать еще и мощность чиллера как максимальные теплопоступления в здание в целом. Четыре фасада, кровля, с известным остеклением, затенением и т.д.
Вован (Киев)
28.3.2011, 14:07
Да... сумма теплоизбытков по всем помещениям. А зачем считать мощность чиллера как теплопоступления в здание в целом? У меня чиллер моноблок на улице с промежуточным теплообменником внутри здания.
Считайте поквартирно 100Вт на 1 м2 жилой площади
и на солнечную сторону поправку 1,3- 1,4
и опускайте соответственно расчету
Вован (Киев)
28.3.2011, 14:34
Меня интересует подбор с точки зрения возможного одновременного использования жильцами фанкойлов. Если расход холода на все фанкойлы 160 кВт, то чиллер какой мощности подбирать? Такойже или меньшей?
А 100Вт это конечно от всех болезней

что на отопление что на холод... вне зависимости от ориентаций,остеклений,сопротивлений теплопоредаче и т.д.
Цитата(airwave @ 28.3.2011, 10:59)

Есть объектег с миничиллерами в жилдоме.
Не работают они на драйкулере, когда за бортом +30 град.
Задумка нормальная, исполнение как обычно порно
А VRF ноупроблем хоть до +45 град.
Скорее всего оборудование подобрали с ошибками. Чему там не работать? жижа она жижа и есть.
Цитата(Вован (Киев) @ 28.3.2011, 11:07)

Да... сумма теплоизбытков по всем помещениям. А зачем считать мощность чиллера как теплопоступления в здание в целом? У меня чиллер моноблок на улице с промежуточным теплообменником внутри здания.
Дело в том, что солнышко одновременно все фасады не может освещать.

А в расчете теплоизбытков как суммы по всем помещениям именно так и считается. Для систем с центральным кондиционированием нужно теплоизбытки считать как сумму по всем пом., а для систем вентиляция-фенкойл, для подбора чиллера, надо считать как говорилось выше, а для каждого пом. как считали вы - т.е. сумму. Это значительно уменьшит установочную мощность чиллера.
Цитата(v-david @ 28.3.2011, 15:01)

Скорее всего оборудование подобрали с ошибками. Чему там не работать? жижа она жижа и есть.
Конденсаторы чиллеров на перепад 20К видели когда ниубудь?
А сухой охладитель, который бы снижал температуру теплоносителя до температуре воздуха на входе?
Весело там
Вован (Киев)
28.3.2011, 16:10
Цитата
а для систем вентиляция-фенкойл, для подбора чиллера, надо считать как говорилось выше, а для каждого пом. как считали вы - т.е. сумму. Это значительно уменьшит установочную мощность чиллера.
Так и не понял... для системы чиллер -фанкойл брать чиллер с коеф.0.8 например от сумарных теплоизбытков? или взять по какому то одному хужему фасаду с коеф. 1,2 например?
Цитата(airwave @ 28.3.2011, 16:47)

Конденсаторы чиллеров на перепад 20К видели когда ниубудь?
А сухой охладитель, который бы снижал температуру теплоносителя до температуре воздуха на входе?
Весело там

меня уже трудно удивить. и это пройдет....
Цитата(Вован (Киев) @ 28.3.2011, 13:10)

Так и не понял... для системы чиллер -фанкойл брать чиллер с коеф.0.8 например от сумарных теплоизбытков? или взять по какому то одному хужему фасаду с коеф. 1,2 например?

Вован! Никаких коэффициентов! Все считается.
Так же как вы считаете отдельное помещение, так же посчитайте все здание в целом. Один фасан ориентирован (допустим) на юг, второй на восток и т.д. .... в какое то время суток получите величину максимальных теплоизбытков в здание. Именно ориентируясь на нее и надо подбирать чиллер, а не на сумму теплоизбытков по каждому помещению.
Цитата
Вован (Киев)
. Еще немного и нас сметут в песочницу. Инженер должен принимать решения самостоятельно - это и есть его работа.
Вован (Киев)
28.3.2011, 17:04
Ок. Теперь все ясно
Цитата(v-david @ 28.3.2011, 15:01)

Скорее всего оборудование подобрали с ошибками. Чему там не работать? жижа она жижа и есть.
Они тоже так думали.
Вот два результата на крыше. Синенькие. перформеры на 12 килодолларов
Это не оборудование подобрано с ошибками.
Оно так смонтировано через задний проход, запущено на шару + эксплуатируется сантехниками..
И это скорее правило, нежели исключение...
Там рядом на другой стороне VRV и не одного компрессора возле них не видно...
Такие вот пироги
Чтобы с Вами согласиться нужна техническая информация, а так... ну да, выглядит прискорбно. но не более. И потом. Вы, на мой взгляд, немного лукавите, что-то не вяжется система с квартирными миничилерами и перформеры. Впрочем это уже не важно.
от квартирных миничиллеров фоток не осталось, но компрессоры и утопленники там имеются.
Просто вчера был на объекте, увидел трупег чиллерный и решил сфотать для примера.
zavhoz777
29.3.2011, 14:26
Цитата(Вован (Киев) @ 27.3.2011, 21:51)

Приборы учета решили не ставить. Типо стоимость электроэнергии потребленную чиллером будут раскидывать на всех поровну вне зависимости от ттого пользовался или нет.
Тогда надо не уменьшающий коэффициент применять, а повышающий.
Будет ситуация как с центральным отоплением: не прикручивают термостаты, а открывают форточки!
Вован (Киев)
1.4.2011, 20:24
Просмотрите пожалуйста принципиальную схему холодоснабжения с промежуточным теплообменником.
Потребители холода (фанкойлы непонятно как и в какой последовательности будут подключатся).
Подскажите пожалуйста
1)в каком контуре лучше ставить бак-аккумулятор?
2)на какое давление настраивается регулятор перепада давления между распределительными гребенками?
3)может что добавить/убрать?
Спасибо
Николай Николаевич
2.4.2011, 21:46
Понижающий коэффициент для выбора центральной холодильной машины может быть в пределах от 0,6 до 0,8. Выбор во многом зависит от строительных конструкций, при хорошей теплоустойчивости помещения можно принимать поминимуму.
Немаловажным фактором - учет расхода холода. минимальный затраты, это установка счетчиков воды, однако такая схема возможна только при переменном расходе холодоносителя. Для того, чтобы в этом режиме работал чиллер необходим промежуточный бак и дополнительный гидромодуль. причем гидромодуль подающий холодоноситель к потребителю должен быть оборудован насосной группой поддерживающей постоянное давление в системе, а первый гидромодуль, подающий холодоноситель в чиллер, с постоянным расходом.
Выбор емкости аккумулятора для системы в жилом здании не столь проблематично, колебание температуры холодоносителя незначительно сказывается на температуре воздуха в помещениях.
Вован (Киев)
30.5.2011, 14:50
Посмотрите пожалуйста принципиалки по холодоснабжению.
Заказчик всетаки решил ставить расходомер для каждого потребителя ( офис, квартира, приточка жилдома, приточка офиса).
Кто в какой последовательности будет заезжать в квартиры и какие фанкойлы будут применятся неизвестно.
Применял ли кто-нибудь на практике такие решения?
Спасибо