Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: обмерзает рессивер
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
demayn
в геотермальной установке обмерзает рессивер при работе и на тепло и на холод что може быть/
Leeps
Цитата(demayn @ 29.3.2011, 18:40) *
в геотермальной установке обмерзает рессивер при работе и на тепло и на холод что може быть/

... это точно рессивер?
P.S. Слишком мало информации Вы даёте. Надо бы по больше...
airwave
Это такой девайс хитрый. регулятор, используется в промхолоде на установках с затопленными испарителями.
типа докипатель, фреоном заполненный, с поплавком, он же регулятор кол-ва хладагента в испарителе.
Вообще ТН прямого кипения это жесть, которую мне никогда не понять.
Медные трубы закапывают в грунт, там фреон и кипит, отбирая тепло у грунта.
Тема уже как то обсуждалась.
Leeps
Цитата(airwave @ 29.3.2011, 19:48) *
Это такой девайс хитрый. регулятор, используется в промхолоде на установках с затопленными испарителями.
типа докипатель, фреоном заполненный, с поплавком, он же регулятор кол-ва хладагента в испарителе.
Вообще ТН прямого кипения это жесть, которую мне никогда не понять.
Медные трубы закапывают в грунт, там фреон и кипит, отбирая тепло у грунта.
Тема уже как то обсуждалась.

Так вроди как и не должен он обмерзать .... Если мы действительно про рессивер говорим. Может demayn путает что...
Buharick

Отделитель жидкости на всасе, он же "докипятитель" (местый сленг).

ЗЫ. Бывает. Раз пришлый профи, глушак на выхлопе (нагнетании) обозвал то же рессивером.
airwave
Скорее всего эти девайсы его интересует, используются в геотермальниках:
http://farmina.ru/kat_prod.php?cat3id=59
http://farmina.ru/kat_prod.php?cat3id=59
т.е. для ориентиру нужная схема ТН
v-david
Схему или хотя бы фото. Но то, что это не ресивер - практически 100%. Сложно в реверсивной машине применить ресивер, рискованно, тогда надо 3 сосуда: 2 ресивера и 1 отделитель жидкости. Серия скорее всего бытовая, тогда вряд ли там применят поплавковый регулятор - дорого очень.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.