Приток в санузлы и склады
Люди добрые, помогите - мозг взрывается!!!
Ситуация следущая: в тех.задании от заказчика (заказчик-немцы) было прописано, что в каждом помещении должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция.
В итоге по готовому проекту дали замечания: почему нет притока в с/у и склад одежды магазина(склад бес постоянных рабочих мест).
Логические доводы про перетикание запахов не действуют...
Подскажите, на что можно сослаться
Владимир К.
31.3.2011, 21:27
Сослаться можно только российские нормативы например СНиП 41-01-2003 Отопление,вентиляция и кондиционирование.
Цитата(XXR @ 31.3.2011, 17:13)

Ситуация следущая: в тех.задании от заказчика (заказчик-немцы) было прописано, что в каждом помещении должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция.
А это обязательно означает что приток механический? Мы в подобных случаях обычно пишем что приток неорганизованный, через открывающиеся фрамуги и двери, или через переточные решетки в дверях.
Если в этих помещениях вы делали только вытяжную систему вентиляции, то должны были подовать в смежные с ними помещения приток в размере вытяжки для баланса.
Для притока в склад(насколько я понимаю категорийный по пожароопасности) можно использовать установленный в стене между коридором и складом нормально открытый клапан ( СНиП подобное разрешает ).
В двери санузла можно поставить переточную решетку (размер ее подбирается по скорости в сечении 1м/с).
В том то и проблема, что приток организован в смежные помещения, с перетоком через переточные решётки и клапана.
В СНиП 41-01-2003 нет ни каких указаний на то, что в сартиры приток не делают!
А педантичные фашисты обвиняют в нарушении тех.задания.
Цитата(XXR @ 2.4.2011, 8:06)

В СНиП 41-01-2003 нет ни каких указаний на то, что в сартиры приток не делают!
В СНиП 41-01-2003 есть указание на обязательный приток в с/у? Если нет, то это не нарушение СНиПа.
Ну а если педантичные фашисты будут настаивать, то делайте. Так им и надо.
Сколько не работал с иностранцами, плевать они хотели на наши снипы, поэтому ссылаться на снипы не стоит. Если хотите работать с ними дальше, работайте по ТЗ, раз оно у вас есть. Желания заказчика для вас закон. Снипы как правило ограничивают все снизу, не хуже, не менее и т.п., но не ограничивают вас сверху. Тут частные дома проектируешь и там ИТП по 26 индивидуальных регулируемых контуров, по 7 приточно - вытяжных систем, и решетки не должно быть видно ни с каких ракурсов, и кабельные и вентиляционные каналы в стенах. И куда деваться? Ну хочет заказчик.