Victor16
Добрый день.

Такая проблема. В системе появился шум источником которого оказался термовентиль установленный на радиаторе. Этому предшествовало сильное потепление, вентиль стал отрабатывать и в этот момент начались гидроудары (грозящие разрушению системы). Раньше я отопление не проектировал но начальство дало задачу разобраться и указать меры к исправлению ситуации. Какие могут быть идеи? Поможет ли установка дополнительных балансировочных клапанов ASV-P(PV) и ASV-V в паре, как говорит Danfoss?
Схемка приложена.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Скрытый пользователь
Попробовать закольцевать насосы небольшим байпасом в качестве временной меры?
jota
Замените вентиль....или снимите голову и оденьте вместо головы крышку ручной регулировки
zeman
Проверьте направление движения теплоносителя совпадает ли с направлением стрелки на теле клапана.
Victor16
To: Скрытый пользователь
В данный момент в связи с наступлением теплого времени весь теплоноситель направляется через трехходовой на
охладитель. Батареи отключены.

To: jota
После начала ударов оператор устранил их вручную переводом установки регулятора с 5-го положения в 3-е.
Вопрос в том что делать что бы это происходило автоматически, без оператора. В часности
поможет ли установка дополнительных балансировочных клапанов ASV-P(PV) и ASV-V в паре, как говорит Danfoss?


yastreb
Однозначно поможет - не сомневайтесь, на стояках обязательно установка регуляторов давления, если есть термостатические клапана на радиаторах отопления, также автоматика в теплоузле должна предусматривать уменьшение расхода в системе, а гидроудары, потому что перед термостатическим клапаном должен быть определённый перепад, соответственно все существующие клапана прикрылись, давление в системе возрасло, и какой- то клапан стал под избыточный перепад. Настраивайте автоматику и поставте на все стояки регуляторы давления, как советует "Данфос".
jota
Цитата(Victor16 @ 12.4.2011, 10:54) *
To: jota
После начала ударов оператор устранил их вручную переводом установки регулятора с 5-го положения в 3-е.

Клапана стучат в положении "почти закрыто". Шток имеет люфт и когда остаётся маленькая щель, скорость увеличивается, давление в самом узком месте падает и шток затягивает. При этом проток закрывается и слышен гидроудар. Сразу давление вырастает и шток выталкивается, а потом всё повторяется. Покрутив регулятор, оператор изменил положение штока и, возможно, в этом положении люфт меньше. Если стучит только один клапан, то скорее всего он некачественный. Заменить один клапан или даже оставить один радиатор без термостатной головы, установив вместо неё колпачёк для ручного регулирования дешевле и быстрее, чем ставить автоматические балансовые пары....
Но, они никогда не помешают....
Victor16
to jota, yastreb:

Спасибо.

to zeman:

Пришло письмо, монтажники перепутали входы-выходы. mad.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.