4.8 Число паро-водяных водоподогревателей следует принимать:
для систем горячего водоснабжения - два параллельно включенных водоподогревателя в каждой ступени подогрева, рассчитанных на 50 % производительности каждый;
для систем отопления зданий и сооружений, не допускающих перерывов в подаче теплоты, - два параллельно включенных водоподогревателя, каждый из которых должен рассчитываться на 100 % производительности.
При максимальном тепловом потоке на горячее водоснабжение до 2 МВт или при возможности подключения передвижных водоподогревательных установок допускается предусматривать в каждой ступени подогрева один водоподогреватель горячего водоснабжения, кроме зданий, не допускающих перерывов в подаче теплоты на горячее водоснабжение.... и тд
У нас в Беларуси тоже такой пункт есть. мы всегда проектировали жилые здания с 1 теплообменником на отопление. тут подглядел ИТП для Питера - а там 2 т/о , здание тоже жилое. Возникает вопрос: в России во всех городах жилые здания рассматриваются как здания, не допускающие перерывов в подаче теплоты? Может, есть какие-любо разграничения по наружным температурам?