Weselkow
Прошу помочь советом, что может быть?

Включаю кондиционер на тепло, отлично дает теплый воздух.

Переключаю на холод, издает тихий звук ШШшш и минут пять гоняет внутренний воздух в помещении.

Потом начинает дуть теплым воздухом (это на пульте 17 градусов выставлено) при этом на наружнем блоке видно как идет еле заметный пар из него и вентилятор при этом не включается.

Кондиционер Midea MSG 12 AR с тепловым комплектом.


Может что-то полетело в нем или установщики как-то неправильно установили?
timmy
Походу кондер от вашей наглости обалдел и решил сломаться. Можно поподробнее насчет работы на тепло и работы на охлаждение? Ну то есть попробуйте описать, что вам нужно и как вы этого пытаетесь добиться. Может вы его еще не до конца сломали и можно будет самостоятельно неполадку устранить.
Weselkow
Немного не понял причем тут моя "наглость" ...

"попробуйте описать, что вам нужно и как вы этого пытаетесь добиться"

Кондиционер по описанию продавца работает на тепло и на холод, на тепло он отлично отработал последний месяц, теперь мне нужно чтобы он охлаждал воздух в помещении.

Запустить его на охлаждение я пытаюсь при помощи дистанционного пульта, выставляю на нем режим охлаждение (Cooling) и снижаю температуру до необходимой.

После чего он дует теплым воздухом.
SSA
Стандартный "косяк" монтажников - перепутаны два провода межблочки - вентилятора и 4-х ходового клапана.
Можете сами поменять местами провода на 3 и 4 клеммах внутреннего блока и будет Вам счастье!
Weselkow
Спасибо огромное, надеюсь так оно и есть, завтра значит приведу монтажников будут переделывать.
алек
ходу не провода а клапан. было такое на дженелалклима.
у них там мудрено особенно у мощных моделек. трубки с жидкаря на газ.
и свист на трабловых клапанах. молоток в помощь.
euroclimat
Постоянная проблема монтажников - перепутали провода. А сразу после монтажа охлаждал ? Проверяли ?
v-david
не знаю как там провода, но так бывает, когда не срабатывает 4-х ходовой клапан переключения режима. Все бы ничего, только там как бы 2-хступенчатая схема: соленоид открывает канал и по капиллярной трубке управляющим давлением переключается клапан. Проблема в том, что трубка очень тонкая и если она засоряется переключения не будет. А вот от чего засор - надо разбираться, например от хамской пайки.
mr.Pitkin
Нееее...если бы не работал (заклинил,засор капиллярной трубочки от соленоида, нет сигнала и т.п.) 4х -ходовой, то вентилятор наружки работал бы. А так мы имеем, что на эл.двигвент н.б. "нужного" питания нет, зато есть "не нужное" на 4х-ходовом, о чём говорит пар из наружки, и тёплый из внутрянки. SSА скорее всего прав. Хотя проблема наверняка уже решена.
tucha-20
все указывает на перепутанные провода межблочки , кроме одного - пар из наружнего блока , если соленоид переключил кондей на тепло , то наружний блок должен работать на холод(как испаритель) , тогда от куда там тогда пар ?? blink.gif
tucha-20
если провода действительно перепутаны, то и нормальной работы кондея на обогрев тоже быть не могло , в режиме обогрева вентилятор наружки работает не постоянно (с компрессором вместе ) как при охлаждении, а запускается по сигналу второго датчика температуры (на внутреннем блоке) , этим регулируется перегрев газа на наружке и соответственно температура на внутреннем блоке поддерживается в заданных параметрах , если на соленоид приходит провод вентилятора ,то система будет работать циклами , переключаясь с тепла на холод , ведь вентилятор наружки в это время будет молотить без остановки и перегрев будет огромен и давление во внутреннем блоке может подниматься ого го до каких значений , на практике проверял , для системы ни чего хорошего от такой работы можно не ожидать