Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как брать плату за холод?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
denkosyrev1984
Привет ВСЕМ! Люди помогите. У нас есть холодоснабжение. которое расходится по ТРЦ от 3-х чилерных установок. Наш директор хочет продовать арендаторам холод, типа как тепло. Может кто - то сталкивался с таким видом работ напишите расскажите как вы это провели у себя!?
Только не надо разводить демогогию можно. нельзя!!!! Сейчас не об этом идет речь!!!
EJIEHA
Тут почитайте, сообщение #5. Что-то похожее обсуждали.
инж323
Время не стоит на месте, с пор воды уже утекло много.
И взамен ПП РФ 307 и ППМ77 уже появился ПП РФ №354 от 06.05.2011 г. Детальность пока нее смотрел,но там ужо и он есть родимый(холод). Нуна почитать- букв в нем много(36 страниц + приложения)- потому и тема может совсем по другому развиваться может.
very_gNN
можно уточнить вопрос:
- вас интересует как технически посчитать отпущенный арендатору холод?

- или на основании каких норм/правил/убеждений брать мзду за отпущенный арендатору холод?
denkosyrev1984
Цитата(very_gNN @ 9.6.2011, 18:57) *
можно уточнить вопрос:
- вас интересует как технически посчитать отпущенный арендатору холод?

- или на основании каких норм/правил/убеждений брать мзду за отпущенный арендатору холод?



Меня интересует оба ваши вопросы!
timmy
Технически это точно такой же теплосчетчик как и на отоплении. Организовать можно по-разному. Основанием для оплаты является факт предоставления услуги холодоснабжения потребителю.
Кстати, Инж, а где там про холодоснабжение? Про холодное водоснабжение есть, а про холодоснабжение вроде нет.
daddym
Собственно технический учет тривиален - расходомер и разница температур дают потребление холода.
инж323
Цитата(timmy @ 10.6.2011, 15:30) *
Кстати, Инж, а где там про холодоснабжение? Про холодное водоснабжение есть, а про холодоснабжение вроде нет.

написал же- детально не смотрел еще.
А кстати этот ПП РФ и не причем для ТРЦ(проглядел поначалу, сбила ссылка на обсуждения- там по жилье было обсуждение). В ТРЦ песнь другая получается и печальней.
Если наставить счетчиков сразу- они в смету попадут вместе с фэнами. Повесить(установку счетчика и фэнов) на арендатора- тоже не есть хорошо, масса подобных арендаторов себе не ставит фенкойлы и кушает холод из коридоров чужой и парится в своем отсеке таком. А потом еще и ХМ загибается- нагрузка неполная при такой неустановке фэнов, а в здании жара и те кто установил тоже в Ж... получаются.
Так что выходит что либо фэны и счетчики сразу ставит и в таком виде это попадет к арендатору(и он не сползет к сплитчикам или увильнет вообще от установки), либо не ставить ни фэнов ни счетчиков.
Но конкретней нуна смотреть на сам ТРЦ, как все задумывается. Может много машин и дискретность по мощности неплохая выйдет, может Зак сам фэны готов ставить и осознает это(и правильно делает), то и остаются просто техвопросы - а какой собственно счетчик и где его поставить(не в отсеке-только вне отсека.)и есть ли уже понимание какова будет нарезка площадей торговых на отсеки эти.
ayrat87
можно поставить индукторный холодомер с псевдосчетчиком.
Allar
и двухставочный тариф
Evgen77
Счетчики воды на каждый фэн. В соответствии с их показателями дерибанить оплату. В отличии от отопления температура холодоносителя более-менее постоянна.

Либо включить в арендную плату пропорционально квадратам. Так обычно и делают.
инж323
Цитата(Evgen77 @ 8.7.2011, 10:52) *
Счетчики воды на каждый фэн. В соответствии с их показателями дерибанить оплату. В отличии от отопления температура холодоносителя более-менее постоянна.

Ага. А когда просто деньги нужны, то ХМ выключать, а насосы гонять.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.