Всем доброго времени суток
Подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос. Есть спринклерное кольцо пожаротушения, которое идет вокруг здания земле. Возникла необходимость пристроить рядом с зданием другое здание. Можно ли спринклерное кольцо поднять из земли и пустить под потолком открытой парковки существующего здания? Парковка открытая и здание стоит на колоннах Если пустим под потолком, то это будет уже внутренняя сеть или наружная? Можно ли применить полиэтиленовые трубы под потолком парковки?
Sindarkon
Цитата
Можно ли спринклерное кольцо поднять из земли и пустить под потолком открытой парковки существующего здания?

СП8 п.8.4.

Цитата
Можно ли применить полиэтиленовые трубы под потолком парковки?

Конечно же нет!
frolovA
Sindarkon в каком документе написано что по открытой парковке нельзя применить полиэтиленовые трубы под потолком парковки?
Young
Цитата(frolovA @ 15.6.2011, 19:10) *
Sindarkon в каком документе написано что по открытой парковке нельзя применить полиэтиленовые трубы под потолком парковки?

в сп5
Михаил I
Есть полиэтиленовые с сертификатами, подтверждающие применение в системах АПТ. Но к трубам ГОСТ 18599 это не относится.
inPut
Не очень понимаю почему кольцо изначально не под потолком было... Из под земли каждая ветка к оросителям чтоль выведена?
Sindarkon
inPut
Это не "спринклерное кольцо", а обычный кольцевой наружный подводящий водопровод. Просто гражданка Фролова плохо владеет терминологией.
frolovA
Sindarkon а если это обычный кольцевой наружный подводящий водопровод, то можно его проложить под потолком парковки и использовать полиэтиленовую трубу?
Sindarkon
Я уже хотел пошутить про женскую логику, но посмотрел профиль... smile.gif

Уважаемый гражданин frolovA, Вы ведь внимательно прочитали СП8 п.8.4? Что Вам там показалось настолько непонятным, что Вы решились снова задать свой вопрос?
Alex_nightmare
Всякие чудные вещи встречаются... Вообще запрещено кольцевать наружные сети через внутренние... Но вот живой пример- ИКЕЯ-МЕГА Белая дача. Площадь большая и применили такую схему- Насоска с резервуарами и от нее труба 300 соединяет несколько помещений с узлами управления на территории. Труба лежит в земле и она ПНД. Но в одном месте не было возможности закольцеваться и ее проложили под потолком стояночки (правда уже в стальном виде) потом она опять ушла в землю и опять стала ПНД. Можно погулять там и посмотреть в живую. wink.gif
Sindarkon
Цитата
Но в одном месте не было возможности закольцеваться и ее проложили под потолком стояночки (правда уже в стальном виде) потом она опять ушла в землю и опять стала ПНД.

Если на объект пишутся СТУ, то фантазия в них мало чем ограничивается. smile.gif Её хоть обогревали?
Alex_nightmare
Обогревали конечно- зима то в Москве до -30 особенно на продуваемой открытой автостояночке...
ret
Цитата(Alex_nightmare @ 17.6.2011, 12:45) *
Обогревали конечно- зима то в Москве до -30 особенно на продуваемой открытой автостояночке...


Если не секрет: как обогревали?
Термокабель под изоляцию или горячую воду по кольцу гоняли?
Alex_nightmare
Термокабелем с переменным сопротивлением- когда тепло он не греется, чем холоднее тем сильнее греется- по низу трубы и термоизоляция трубы по всей длине.
ret
Цитата(Alex_nightmare @ 20.6.2011, 12:02) *
Термокабелем с переменным сопротивлением- когда тепло он не греется, чем холоднее тем сильнее греется- по низу трубы и термоизоляция трубы по всей длине.


Я насосик ставил с проточным нагревателем и запуском по датчику температуры. Термокабель дорогой, зараза, был.
Alex_nightmare
Таким образом я обогревал резервуары (ну и трубопроводы к ним) правда отдельной системой- тоненькие трубочки, и все такое... Минус заметили через два года- трубы заржавели сильно от проточной теплой воды, пришлось перейти на гликоль.
ret
Цитата(Alex_nightmare @ 20.6.2011, 17:59) *
Таким образом я обогревал резервуары (ну и трубопроводы к ним) правда отдельной системой- тоненькие трубочки, и все такое... Минус заметили через два года- трубы заржавели сильно от проточной теплой воды, пришлось перейти на гликоль.


Обогрев резервуаров-больной вопрос sad.gif
С трубой было проще - цикл прямо через нее с качественно теплоизолированной полдюймовой обраткой. Обогрев включался при 10, по-моему градусах. Сколько выставили эксплуататоры - не знаю. Столько же, наверное. Лет пять уже стоит, вроде-бы нареканий не было.
В начале термокабель хотели, а потом прикинули: зачем греть трубу снаружи, когда можно греть ее изнутри?